| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.01.2021, 10:24 | #1 | |
Поиск решения проблемы связанной с отклонениями фундаментных болтов
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 3373
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Еще нужно отбиться от предлагаемого подрядчиком варианта. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вашу колонну ставите опорной плитой базы на сляб толщиной эдак 100 мм - безвыверочный монтаж. И привариваете колонну к слябу. Сляб выходит за пределы базы и крепится к фундаменту вклеиваемыми хилтями. Существующие фундаментные болты лучше срезать к чертям собачьим! Но если подрядчик хочет помучится, то пусть делает как задумал - с приваркой пластины, но она должна оказаться под слябом.
Также можно рассмотреть вариант с изменением базы колонны - сделать ее классическую, то есть с траверсами и анкерными плитами, выходящими за пределы опорной плиты базы. Под опорной плитой базы подрядчик также - либо все болты срезает, либо упражняется со своей пластиной. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
увлекаясь заменой анкерных болтов в бетоне, на забуриваемые "химические" анкера, не забывайте подумать о "пожарной" теме...
в частности: хим анкера имеют проблемы с работоспособностью при повышенных температурах. об этом надо помнить --- "Хилти" не то что б запрещает хим.анкера более диаметра каталога, а типа "не отвечает за них" по умолчанию. способна прислать документ о том, что не возражает против конкретного применения, одобрить как "допустимый" конкретный эскиз. особенно если предусмотреть "испытание" смонтированного анкера. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Один из вариантов во вложении.
Вопросы. 1. Изготовлены ли колонны. 2. Сколько баз имеет подобные отклонения. 3. Проектная отметка низа и верха плиты относительно обреза фундамента и верха болтов. 4. Неплохо бы описать конструкцию с усилиями. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Для отбиться от подрядчика:
1. Возможно данный безвыверочный монтаж закончится тем, что с одной стороны колонны в щель между базой и выверочной пластины можно будет монетки подкладывать. А у вас база скорее всего в расчете принята жесткая? При большом моменте такие базы и так не попадают в разряд жестких по еврокодовской классификации, так еще и с зазором будет поставлена. 2. Опять же если есть не задавливаемый момент, то что удерживает колонну от опрокидывания? Анкерных пластин и гаек же нету, только сварные швы между болтами и выверочной пластиной? От меня можно еще вопрос, данные анкерные плитки ставят на каждом болту? У нас просто в чертежах рисуются гайка, контр гайка, и только на одном болте анкерная пластина.. Правильно сказать анкерная плитка, это расчетная вещь или конструктивная? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Да
Цитата:
Конструктивная для выбора черноты отверстия в плите, но она должна передавать усилие с плиты на болт. Я принимаю черноту (разность диаметров) 50 мм. Для "отбиться от Заказчика" запросите расчет - пусть обоснует. Цитата:
В противном случае зазоры учитывая неровные поверхности и возможную грибовидность плиты базы зазоры - непредсказуемы. Да. В любом случае конструкция наращивания должна быть равнопрочна болту. Цитата:
.... Прежде чем задавать вопросы было бы неплохо ответить собеседнику. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.01.2021 в 23:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
2. это максимальные отклонения, но отклонения имеют 32 анкерные группы и увы на принятую базу они не подойдут, то есть все. 3 и 4 приложил. Проект старый, после изменения нагрузок исполнителям пришлось крутиться. Сейсмика 8 баллов ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не готовы, но изначально в проекте подливка всего 50 мм... Видимо под выверку временными приспособлениями. Не хватит зазора что бы нивелировать максимальное 90 мм укорочения болтов. Да и отклонения в плане. Фундамент готов с болтами готов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В итоге окажется, что проще, быстрее, дешевле и надежнее - снести фундаменты вместе с болтами и изготовить их заново. Кстати, эти фундаменты кто-нибудь проверял на новые нагрузки, да еще и с учетом изменений в НОРМАХ? Такая сейсмика - это не шутки!
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
Да, проект полностью перерабатывался с учетом новых данных.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Снять верх бетона фундамента, до арматуры, поставить колонну, верх бетона совместить с подливкой безусадочной смесью?.. Фундамент с -90мм демонтировать, остальные, где проблем меньше, решить в индивидуальном порядке каждую проблему.
И, как уже намекали выше, 40мм отклонения в плане должны были быть нивелированы существенным размером проушин в базах колонн. То, что рисуют программы расчёта баз колонн, с допуском +3мм к диаметру болта, к реальности имеет мало отношения. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Ловля блох.
1. Уменьшить толщину анкерных плиток до 20 мм. Тогда выступающая за плитку часть болта с отклонением -80мм составит 250-80-50-40-20 =60мм - вполне достаточно, чтобы поставить гайку и пружинную шайбу. В крайнем случае можно гайку приварить к плитке. 2. Базы для больших смещений болтов колонн изготовить индивидуально. 3. Анкерные плитки выполнить несиммиетричными. 4. При недостаточной длине болтов и смещениях в плане до 20 мм вполне подойдет вариант из поста #7. 5. Вариант нарастить болты ванной сваркой. 6. Нарастить болты при помощи муфт или накладок и шпилек, сделать базу "классическую, то есть с траверсами и анкерными плитами", как предлагалось в #5. 7. Нарастить болты при помощи муфт или накладок и шпилек, поднять отметку низа колонн, увеличив толщину подливки. 8. Безвыверочный монтаж в чистом виде - приварить стержень колонны к выверенной плите (при этом в идеале торец колонны и плиту - фрезеровать). Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2021 в 16:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вашу колонну ставите опорной плитой базы на сляб толщиной эдак 100 - 150 мм - безвыверочный монтаж. Сляб крепится к фундаменту шпильками - вклеиваемыми хилтями. Сляб имеет отверстия для пропуска стержней шпилек и гнезда для установки гаек впотай. То есть стержни анкерных шпилек и гайки не выступают выше поверхности сляба. Они могут находится под опорной плитой вашей базы колонны. Гайки закручивать торцевым ключом. Такие вполне существуют и для гаек М42. Сляб выходит за контуры этой опорной плиты базы колонны ровно настолько, чтобы обеспечить выполнение швов по контуру опорной плиты базы.
Последний раз редактировалось Leonid555, 28.01.2021 в 17:51. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Какой-то странный каркас.
Базы корявые изначально. Такой тип под мизерный момент. Практически центральное сжатие. Пересчитать под центральное сжатие и поставить дюбеля.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор | 4атланин | Железобетонные конструкции | 6 | 26.07.2016 15:25 |
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? | Hyper | Металлические конструкции | 3 | 21.01.2016 23:53 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:20 |