Поиск решения проблемы связанной с отклонениями фундаментных болтов
Loss
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54

Доброе утро, коллеги. Хотелось бы услышать Ваше мнение, о предложенном варианте подрядчика или опыт по решению таких проблем.
Ситуация: Подрядчиком в фундаментную плиту были установлены фундаментные болты с отклонениями по высоте до -90 мм, в плане до 40 мм. Естественно разработанные базы колонн не получится поставить на эти болты, не хватает ни высоты болтов, ни возможности разместить эти болты в контуре базы.
Подрядчик предлагает установку промежуточной плиты на на существующие фундаментные болты, после выверки приварить эту плиту к болтам (аля сделать безвыверочный монтаж колонн), срезать болты по верхней грани промежуточной плиты, а потом приварить существующие базы к этой промежуточной плите (эскиз прилагаю). Пока это только идея, без расчетов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-01-26 at 15.17.46.jpeg
Просмотров: 393
Размер:	30.2 Кб
ID:	233892  

Просмотров: 3373
 
Непрочитано 27.01.2021, 10:33
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Было подобное.
Болты срезали и установили на анкера хилти, предварительно расчитанные и подобранные по нагрузкам.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 10:46
#3
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Было подобное.
Болты срезали и установили на анкера хилти, предварительно расчитанные и подобранные по нагрузкам.
С этим уже возникли проблемы, фундаментные болты в проекте приняты диаметром 42 мм, и как полагается, после этого увеличили нагрузки технологические, плита готова, анкера кривые. Но что бы база могла передать нагрузки, уже предусмотрены вклеиваемые анкера работающие совместно с основными. Если срезать существующие места на опорной плите больше не будет (вклеиваемые хилти на сколько я помню максимум 30 мм диаметром), так же увеличивая количество дополнительных анкером, уменьшаем их шаг и следовательно воспринимаемую нагрузку. Замкнутый круг)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Еще нужно отбиться от предлагаемого подрядчиком варианта.
Loss вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 12:06
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Вашу колонну ставите опорной плитой базы на сляб толщиной эдак 100 мм - безвыверочный монтаж. И привариваете колонну к слябу. Сляб выходит за пределы базы и крепится к фундаменту вклеиваемыми хилтями. Существующие фундаментные болты лучше срезать к чертям собачьим! Но если подрядчик хочет помучится, то пусть делает как задумал - с приваркой пластины, но она должна оказаться под слябом.
Также можно рассмотреть вариант с изменением базы колонны - сделать ее классическую, то есть с траверсами и анкерными плитами, выходящими за пределы опорной плиты базы. Под опорной плитой базы подрядчик также - либо все болты срезает, либо упражняется со своей пластиной.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 15:08
#5
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вашу колонну ставите опорной плитой базы на сляб толщиной эдак 100 мм - безвыверочный монтаж. И привариваете колонну к слябу. Сляб выходит за пределы базы и крепится к фундаменту вклеиваемыми хилтями. Существующие фундаментные болты лучше срезать к чертям собачьим! Но если подрядчик хочет помучится, то пусть делает как задумал - с приваркой пластины, но она должна оказаться под слябом.
Также можно рассмотреть вариант с изменением базы колонны - сделать ее классическую, то есть с траверсами и анкерными плитами, выходящими за пределы опорной плиты базы. Под опорной плитой базы подрядчик также - либо все болты срезает, либо упражняется со своей пластиной.
Спасибо за идею, надо будет проработать, к сожалению много баз находятся в стесненных условиях, оборудование, ограждающие конструкции и т.д.
Loss вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 15:37
#6
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


увлекаясь заменой анкерных болтов в бетоне, на забуриваемые "химические" анкера, не забывайте подумать о "пожарной" теме...
в частности: хим анкера имеют проблемы с работоспособностью при повышенных температурах.
об этом надо помнить
---
"Хилти" не то что б запрещает хим.анкера более диаметра каталога, а типа "не отвечает за них" по умолчанию.
способна прислать документ о том, что не возражает против конкретного применения, одобрить как "допустимый" конкретный эскиз.
особенно если предусмотреть "испытание" смонтированного анкера.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 17:47
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Один из вариантов во вложении.

Вопросы.
1. Изготовлены ли колонны.
2. Сколько баз имеет подобные отклонения.
3. Проектная отметка низа и верха плиты относительно обреза фундамента и верха болтов.
4. Неплохо бы описать конструкцию с усилиями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд болт - 1.jpg
Просмотров: 309
Размер:	607.9 Кб
ID:	233918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд болт - 2.jpg
Просмотров: 304
Размер:	850.8 Кб
ID:	233919  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 18:20
#8
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Для отбиться от подрядчика:
1. Возможно данный безвыверочный монтаж закончится тем, что с одной стороны колонны в щель между базой и выверочной пластины можно будет монетки подкладывать. А у вас база скорее всего в расчете принята жесткая? При большом моменте такие базы и так не попадают в разряд жестких по еврокодовской классификации, так еще и с зазором будет поставлена.
2. Опять же если есть не задавливаемый момент, то что удерживает колонну от опрокидывания? Анкерных пластин и гаек же нету, только сварные швы между болтами и выверочной пластиной?

От меня можно еще вопрос, данные анкерные плитки ставят на каждом болту? У нас просто в чертежах рисуются гайка, контр гайка, и только на одном болте анкерная пластина..
Правильно сказать анкерная плитка, это расчетная вещь или конструктивная?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкерные пластины.png
Просмотров: 148
Размер:	1.57 Мб
ID:	233920  
Rane вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 19:25
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


А колонны уже сварены и привезены на монтаж, или пока всё строительство на уровне этих самых фундаментов и болтов?
Я это к тому, что ... может быть... можно просто колонну сделать чуток длиннее? Вниз.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 20:43
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
анкерные плитки ставят на каждом болту?
Да
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
У нас просто в чертежах рисуются гайка, контр гайка, и только на одном болте анкерная пластина
Это обычно изображается чисто условно.
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Правильно сказать анкерная плитка, это расчетная вещь или конструктивная
Конструктивная для выбора черноты отверстия в плите, но она должна передавать усилие с плиты на болт. Я принимаю черноту (разность диаметров) 50 мм.

Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Для отбиться от подрядчика:
Для "отбиться от Заказчика" запросите расчет - пусть обоснует.
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Возможно данный безвыверочный монтаж закончится тем, что с одной стороны колонны в щель между базой и выверочной пластины
Безвыверочный монтаж предполагает фрезерованныю поверхность плиты и торца колонны.
В противном случае зазоры учитывая неровные поверхности и возможную грибовидность плиты базы зазоры - непредсказуемы.
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
А у вас база скорее всего в расчете принята жесткая?
Да. В любом случае конструкция наращивания должна быть равнопрочна болту.
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
что удерживает колонну от опрокидывания? Анкерных пластин и гаек же нету, только сварные швы между болтами и выверочной пластиной?
Да сварки бывает вполне достаточно, например у закладных деталей.
....
Прежде чем задавать вопросы было бы неплохо ответить собеседнику.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.01.2021 в 23:46.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 07:20
#11
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Один из вариантов во вложении.

Вопросы.
1. Изготовлены ли колонны.
2. Сколько баз имеет подобные отклонения.
3. Проектная отметка низа и верха плиты относительно обреза фундамента и верха болтов.
4. Неплохо бы описать конструкцию с усилиями.
1. Колонны пока не изготовлены
2. это максимальные отклонения, но отклонения имеют 32 анкерные группы и увы на принятую базу они не подойдут, то есть все.
3 и 4 приложил.

Проект старый, после изменения нагрузок исполнителям пришлось крутиться. Сейсмика 8 баллов

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А колонны уже сварены и привезены на монтаж, или пока всё строительство на уровне этих самых фундаментов и болтов?
Я это к тому, что ... может быть... можно просто колонну сделать чуток длиннее? Вниз.
Не готовы, но изначально в проекте подливка всего 50 мм... Видимо под выверку временными приспособлениями. Не хватит зазора что бы нивелировать максимальное 90 мм укорочения болтов. Да и отклонения в плане. Фундамент готов с болтами готов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_94.jpg
Просмотров: 173
Размер:	241.4 Кб
ID:	233923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_95.jpg
Просмотров: 198
Размер:	209.5 Кб
ID:	233924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_96.jpg
Просмотров: 199
Размер:	35.6 Кб
ID:	233925  
Loss вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 09:47
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Loss Посмотреть сообщение
Проект старый, после изменения нагрузок исполнителям пришлось крутиться. Сейсмика 8 баллов
В итоге окажется, что проще, быстрее, дешевле и надежнее - снести фундаменты вместе с болтами и изготовить их заново. Кстати, эти фундаменты кто-нибудь проверял на новые нагрузки, да еще и с учетом изменений в НОРМАХ? Такая сейсмика - это не шутки!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 10:08
#13
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В итоге окажется, что проще, быстрее, дешевле и надежнее - снести фундаменты вместе с болтами и изготовить их заново. Кстати, эти фундаменты кто-нибудь проверял на новые нагрузки, да еще и с учетом изменений в НОРМАХ? Такая сейсмика - это не шутки!
Да, проект полностью перерабатывался с учетом новых данных.
Loss вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 10:18
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Снять верх бетона фундамента, до арматуры, поставить колонну, верх бетона совместить с подливкой безусадочной смесью?.. Фундамент с -90мм демонтировать, остальные, где проблем меньше, решить в индивидуальном порядке каждую проблему.

И, как уже намекали выше, 40мм отклонения в плане должны были быть нивелированы существенным размером проушин в базах колонн. То, что рисуют программы расчёта баз колонн, с допуском +3мм к диаметру болта, к реальности имеет мало отношения.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 10:24
#15
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Снять верх бетона фундамента, до арматуры, поставить колонну, верх бетона совместить с подливкой безусадочной смесью?.. Фундамент с -90мм демонтировать, остальные, где проблем меньше, решить в индивидуальном порядке каждую проблему.

И, как уже намекали выше, 40мм отклонения в плане должны были быть нивелированы существенным размером проушин в базах колонн. То, что рисуют программы расчёта баз колонн, с допуском +3мм к диаметру болта, к реальности имеет мало отношения.
Тут тоже есть нюансы, по первому моменту, фундамент плитный, это мы защитный слой рабочей арматуры убираем. По второму, здание буквально лопается от установленного в нем оборудования и базы увеличить в половине случаев просто не возможно.
Loss вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 12:10
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Loss Посмотреть сообщение
1. Колонны пока не изготовлены
Ловля блох.
1. Уменьшить толщину анкерных плиток до 20 мм. Тогда выступающая за плитку часть болта с отклонением -80мм составит 250-80-50-40-20 =60мм - вполне достаточно, чтобы поставить гайку и пружинную шайбу. В крайнем случае можно гайку приварить к плитке.
2. Базы для больших смещений болтов колонн изготовить индивидуально.
3. Анкерные плитки выполнить несиммиетричными.
4. При недостаточной длине болтов и смещениях в плане до 20 мм вполне подойдет вариант из поста #7.
5. Вариант нарастить болты ванной сваркой.
6. Нарастить болты при помощи муфт или накладок и шпилек, сделать базу "классическую, то есть с траверсами и анкерными плитами", как предлагалось в #5.
7. Нарастить болты при помощи муфт или накладок и шпилек, поднять отметку низа колонн, увеличив толщину подливки.
8. Безвыверочный монтаж в чистом виде - приварить стержень колонны к выверенной плите (при этом в идеале торец колонны и плиту - фрезеровать).

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2021 в 16:00.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 16:49
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Loss Посмотреть сообщение
Спасибо за идею, надо будет проработать, к сожалению много баз находятся в стесненных условиях, оборудование, ограждающие конструкции и т.д.
Вашу колонну ставите опорной плитой базы на сляб толщиной эдак 100 - 150 мм - безвыверочный монтаж. Сляб крепится к фундаменту шпильками - вклеиваемыми хилтями. Сляб имеет отверстия для пропуска стержней шпилек и гнезда для установки гаек впотай. То есть стержни анкерных шпилек и гайки не выступают выше поверхности сляба. Они могут находится под опорной плитой вашей базы колонны. Гайки закручивать торцевым ключом. Такие вполне существуют и для гаек М42. Сляб выходит за контуры этой опорной плиты базы колонны ровно настолько, чтобы обеспечить выполнение швов по контуру опорной плиты базы.

Последний раз редактировалось Leonid555, 28.01.2021 в 17:51.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 17:30
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Какой-то странный каркас.
Базы корявые изначально. Такой тип под мизерный момент. Практически центральное сжатие.
Пересчитать под центральное сжатие и поставить дюбеля.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2021, 18:23
#19
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пересчитать под центральное сжатие и поставить дюбеля
Такие сочетания N(M): -142тс (37тс*м) -42тс (25тс*м), -108тс (40тс*м), +23тс (40тс*м)...
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 08:50
#20
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


Всем спасибо за идеи. Озвучили заказчику свои опасения, весь груз решения проблемы возложен на подрядчика. Надеюсь информация о реализованном решении дойдет и до нас.
Loss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поиск решения проблемы связанной с отклонениями фундаментных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор 4атланин Железобетонные конструкции 6 26.07.2016 15:25
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? Hyper Металлические конструкции 3 21.01.2016 23:53
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20