Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина?
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 7570
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну вы вроде все правильно описали, обычно локализация таких участков в зонах периодического замачивания, через некоторое время думаю это будет возможно отследить. Может ли это быть вследствие конденсации пара от теплого воздуха из помещений, или другая системная причина, связанная с паропроницаемостью - сходу сложно ответить, тем более без картины повреждений. А последовательность простая и обычная- выяснить и устранить причину, и выполнить ремонт, предварительно удалив все отваливающееся.
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
||||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Сейчас меня закидают какашками, скажут, что я всё выдумал, и что нигде об этом не написано.
Вот прямо сейчас переделываю фасады на своей даче. Была улучшенная штукатурка по сетке с окраской. Материалы все дорогие, качественные, делал всё своими руками (имея за плечами опыт ремонтных работ, проектирования и СМР по фасадам), скрытых дефектов попросту нет. Ну вот что могло пойти не так? В общем, всё это моё благолепие стало сыпаться на второй год. На пятый (сейчас) так же отваливается кусками или бухтит повсеместно. А по работе - фасады все целые стоят. Мало того, по соседству стоят даже древние сталинки, оштукатуренные, будто коровой из-под задранного хвоста. В общем, я нашёл ответ. Не в паропроницаемости дело, оно влияет, но вторично. Штукатурка не должна быть крепче основания. Слишком крепкая штукатурка при застывании просто отрывает сетку от слабого основания и само основание кусками от стены. Вот и вся недолга. У меня тоже с южной стороны дефекты самые сильные. Всё просто, тут температурные перепады сильнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Нет такой нормы. Внутренние гипсобетонные блоки связываются с наружной кирпичной стеной анкерами, модули деформации у них очень разные, поэтому и трещит наружный слой. С южной стороны сильнее.Есть в инетк рекомендации ЦНИИСК по устройству температурно-усадочных швов в таких стена, боюсь ошибиться, но их надо делать чуть ли не каждые 3-5 метров.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Нет, скорее это две разные причины, как я привык классифицировать.
Одно дело - ошибка системная, в конструкции стены, при которой водонасыщенный пар конденсируется на внутренней стороне штукатурки. Другое дело- протечки, неграмотно сконструированные узлы, например штукатурка цоколя или у карниза. Где локализованы эти повреждения? |
|||
|
||||
Цитата:
Сегодня волей случая занесло меня (по работе) в район, где дом стоит (Владелец одной из квартир, задавший мне вопрос про штукатурку, категорически против разглашения места расположения проблемного дома). Резев времени позволял к дому подъехать и посмотреть. штукатурка отлетает ровной полосочкой аккурат "в слое перекрытия" - нижний край полосочки на линии потолка одного этажа, верх - на уровне пола следующего. На южной стене несколько "свежих" отлетаний - две полоски отлетевшей штукатурки во всю ширину фасада, на разных этажах, несколько коротких "полосок". Видны "старые" отлетания - уже заштукатуренные и закрашенные, краску по цвету подобрали, надо сказать, очень хорошо, заштукатуренные полоски видны только по рельефу, который высвечивало утреннее Солнце, лучи которого падали на фасад под очень небольшим углом. Полоски отлетевшей штукатурки только на южном фасаде, балконов, козырьков и прочих "выступающих из плоскости стены" элементов нет, окна есть, с отливами. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
у нас в стране вагон и маленькая тележка таких сооружений, но нету же повсеместного разрушения кладки, температура каждый час меняется, то есть вода должна не слой "отвалить", а весь камень изкромсать из этих соображений
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Цитата:
А с южной стороны сыпется сильнее, потому что тепло солнца ещё ближе к наружной грани толкает точку росы. |
|||
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я понимаю так. Движение влаги всегда происходит по направлению от теплого - к холодному. Поэтому паропроницаемость наружного слоя должна быть ниже, чем у внутреннего. В противном нарушается отвод паров, влага собирается у наружного слоя и на него действует избыточное давление. И это усугубляется образованием и замораживанием конденсата. Слабая штукатурка разрущается, если штукатурка крепкая, то разрушается более слабая кладка обычно по размороженному кирпичу. Кое-где известковая штукатурка (часто очень прочная, но паропроницаемая) стоит с позапрошлого и начала прошлого века и на многих зданиях стояла бы и сейчас, если бы не безобразная эксплуатация в последние десятилетия. "..но нету же повсеместного разрушения кладки..." Еще как есть - посмотрите на оштукатуренные и облишованные камнем цоколи, да и на вышележащие стены и очень часто увидите отслоения. Постучите по облицовке молотком, чтобы убедиться в наличии пустот. Есть случаи обрушения лицевого слоя слоистой кладки не только в Москве. ОФТОП. Как-то обследовал объект из группы шлакоблочных зданий постройки (не помню точно) 30-50-х годов с разными видами облицовок. В худшем, вплоть до аварийного, состоянии находились оштукатуренные здания. На удивление хорошо сохранилось здание без наружной отделки. Отлично сохранились стены зданий облицованные шифером и волнистым железом. Так что, делайте выводы. Кстати, сейчас есть специальные паропроницаемые составы для фасадной штукатурки. Во вложении обрушение стены у санузлов из-за замачивания и нарушения температурно-влажностного режима (просто не проветривалось). Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.07.2019 в 13:43. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
вопрос по этой теме -
1 вариант - здание, стены кипричные, неотпаливаемое, никаких проблем с разрушением камней нет из-за пресловутой точки росы, верно ведь? 2 вариант - здание, стены кипричные, отпаливаемое, внутренняя поверхность стен паронепроницаемая. второй вариант простоит столько же сколько и первый?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование | nata_mara | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 18.09.2020 08:54 |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |