| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены.

Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2019, 19:39
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены.
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Монолитная плита H=160мм., с пролетом по длинной стороне 5.2 метра, опирается по 4-м сторонам. Жесткое сопряжение со стенами, верхние и нижние стержни плиты заведены на стены на 180 мм., арматура стен загнута "по верхней сетке плиты".

Вопрос: на какую величину допускается уменьшить сечение плиты перекрытия в зоне опирания, чтобы не долбить стены под "отметку плиты" (при этом плавно загнуть нижние стержни плиты, с сохранением защитного слоя)?

Последний раз редактировалось Gar_, 03.11.2019 в 21:00.
Просмотров: 5345
 
Непрочитано 05.11.2019, 04:22
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
практическое решение я приму сам,
Да не примете вы его.
Узел и его работа выеденного яйца не стоят.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 05:02
#22
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Узел и его работа выеденного яйца не стоят.
Как вас понимать изволите!?
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 05:12
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


А еще можно проектировать по исполнительной выполненных конструкций, узаконивая все косяки... Типа расслоение бетона, смещение колонн и т.д.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 08:16
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
И на картинке тоже? "Разверните ответ" - любопытно! В плиту завожу выпуска из стены.
Блеск! Ты вообще кто? Сначала залил плиту, а потом пытаешься "загнуть" "Г-шку"? Обрежь эту "арматурину" нафиг. Будет стоять, но недолго.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Монолитная плита H=160мм.
А почему на "картинке" 220?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Или стены залил выше, чем надо? Ну этаж будет на 2 см выше.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 09:16
#25
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Блеск! Ты вообще кто?
Мы уже на "ты", дружище?! Выпуска из стен загнуты в плиту, а не наоборот. Не волновайся! Условия задачи я описал теме; картинку нашел на форуме, не моя....

Последний раз редактировалось Gar_, 05.11.2019 в 09:29.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 09:36
1 | #26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Gar_, думаю дополнительные пэшки хорошая альтернатива срубанию наплывов, в пределах разумного...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2019, 09:56
#27
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
думаю дополнительные пэшки хорошая альтернатива срубанию наплывов, в пределах разумного...
Спасибо!
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50