| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?

Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2020, 11:24 #1
Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?
Книжка
 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16

Так как в инструкции ВСН 136-78 допустим глупость написана на стр.266 - "...В случае разнородного грунта уменьшение активного давления за счет сцепления учитывают в пределах каждого слоя суглинка или глины..."

То есть если взять некий связный грунт допустим общей толщиной 20м как один слой, и считать, то получим допустим что из-за наличия сцепления в пределах высоты = 5м. боковое активное давление не действует. - тут всё логично.
А если этот же случай возьмем как многослойный (чисто для того чтобы выявить ошибку или недописку в ВСН) (допустим 10 слоев по 2м., то получается что если 5м>2м, то в пределах каждой толщины. бокового давления нет совсем, в итоге на всей высоте в 20м. нет бокового давления вообще.)
Кто не помнит - значение уменьшения давления от влияния сцепления = 2*с * tg (45 - фи/2) - то есть не зависит от высоты слоя.

А дальше больше, приходится размышлять как должно быть на самом деле и начинаются ветвления - если брать среднюю от каждого слоя (слои-то с разными значениями сцепления и фи обычно) - так же неверно, так как если верхний слой самый толстый и в нём уже значение уменьшения будет больше его толщины, то дальше и думать не нужно. Значит правильней строго с самого верха идти, но если верхние слои небольшие и сильно разнотипные (тем более если в перемешку связные грунты типа глин и несвязные супеси и пески, а если ещё и грунтовая вода где-то в этих слоях)
Просмотров: 4596
 
Непрочитано 09.02.2020, 21:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Кто не помнит - значение уменьшения давления от влияния сцепления = 2*с * tg (45 - фи/2) - то есть не зависит от высоты слоя.
Надо пользоваться тем, что написано в договоре. А там у вас "сделать по действующим нормам". А в действующих нормах что написано по поводу этой формулы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.02.2020 в 22:46.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 22:50
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Так как в инструкции ВСН 136-78 допустим глупость написана
Где глупость, какая глупость? Для непонятливых там даже картинки нарисованы что откуда вычитать:

и что должно получать.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А в действующих нормах что написано по поводу этой формулы ?
А что современные нормы похерили заветы старины Кулона????
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 04:40
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Так как в инструкции ВСН 136-78 допустим глупость написана на стр.266 - "...В случае разнородного грунта уменьшение активного давления за счет сцепления учитывают в пределах каждого слоя суглинка или глины..."
Глупость называть это глупостью

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Кто не помнит - значение уменьшения давления от влияния сцепления = 2*с * tg (45 - фи/2) - то есть не зависит от высоты слоя.
Не так. Это только частный случай при e=p=б=0.

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
А если этот же случай возьмем как многослойный (чисто для того чтобы выявить ошибку или недописку в ВСН) (допустим 10 слоев по 2м., то получается что если 5м>2м, то в пределах каждой толщины. бокового давления нет совсем, в итоге на всей высоте в 20м. нет бокового давления вообще.)
Если величина "2*с * tg (45 - фи/2)" больше величины интенсивности горизонтального давления. Это справедливо только для очень большого сцепления. Если оно действительно так, то давления действительно нет. Это подтверждают котлованы глубиной 10 метров без всяких креплений стенок в глинистых грунтах с нулевыми показателями текучести.

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
А дальше больше, приходится размышлять как должно быть на самом деле и начинаются ветвления - если брать среднюю от каждого слоя (слои-то с разными значениями сцепления и фи обычно) - так же неверно, так как если верхний слой самый толстый и в нём уже значение уменьшения будет больше его толщины, то дальше и думать не нужно.
Думать дальше нужно. Теория предполагает независимое давление каждого слоя без учета трения между слоями (в общем случае - если пользуетесь вышеприведенными вами формулами).
Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Значит правильней строго с самого верха идти, но если верхние слои небольшие и сильно разнотипные (тем более если в перемешку связные грунты типа глин и несвязные супеси и пески, а если ещё и грунтовая вода где-то в этих слоях)
Правильней пользоваться нормативной и справочной литературой.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 04:52
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Осредение (из справочника геотехника).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
нет бокового давления вообще
- давление вышележащего слоя на рассматриваемый учитываете?
Вложения
Тип файла: djvu Осреднение.djvu (18.4 Кб, 92 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 06:25
#6
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Насчет Осреднения спорный момент. Также в этом справочнике есть правила построения веревочного многоугольника, где сказано, что давление вычисляется для каждого слоя. Поэтому при расчете шпунтового ограждения я бы подобным осреднение не пользовался (разве что при вычислении устойчивости стенки).
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 08:24
#7
Книжка


 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16


Пока решения не предложено. В основном вижу что многие даже не улавливают в чем сыр-бор, стандартные картинки прикладывают, где либо многослойной толщины слоев нет, либо формулы и эпюры стандартные.

eilukha пишет учитываю ли вышележащий слой - в том-то и дело что хочется учитывать, вот ищу как? (допустим сверху 1 метр слоя где "с=10", ниже слой толщиной 1м с "с=40", затем слой толщиной 1м с "с=0", затем слой толщиной 1м с "с=30".)
Книжка вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 09:29
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
вот ищу как? (допустим сверху 1 метр слоя где "с=10", ниже слой толщиной 1м с "с=40", затем слой толщиной 1м с "с=0", затем слой толщиной 1м с "с=30".)
Вот так

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 85
Размер:	12.4 Кб
ID:	222990
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 09:50
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
py=ΣγIi*hi+g/(cos(ρ)*(1+tan(ε)*tan(ρ))
...
pah=py*λahφ-C/tg(φ)*(1-λahc)
pav=pah*tg(ε+φs)
Как вам, Книжка, эти формулы ? Похожи на Клейна ?

Хотя согласен, в итоге, активное давление немного ниже, чем по ВСН.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 09:53
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
как?
- я говорю о учёте вертикального давления на рассматриваемый слой при определении горизонтального давления от рассматриваемого слоя. Естественно, вертикальное давление даёт только вес грунта, другие характеристики при его определении не учитываются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 10:07
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. главу 5 книги. Там есть ответы на все вопросы, вернее варианты ответов, т. к. пока нет теории дающей близкие к реальности результаты.
Вложения
Тип файла: djvu Клейн_Расчет подпорных стен_1964.djvu (4.74 Мб, 81 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 10:42
#12
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
вот ищу как? (допустим сверху 1 метр слоя где "с=10", ниже слой толщиной 1м с "с=40", затем слой толщиной 1м с "с=0", затем слой толщиной 1м с "с=30".)
Для вашего случая Сосредненная = (10*1+40*1+0*1+30*1)/(1+1+1+1)*=*20 кПа.
Аналогично по другим характеристикам.
Другое дело, что такой подход некорректен имхо для большинства расчетов, только для прикидочных
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 11:22
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
пока нет теории дающей близкие к реальности результаты.
если слабый слой внизу по нему и брать. А с учетом того, что в последнее время стенки уголковые, так вообще по песку. Обратную засыпку в большинстве случаев у нас сыпят песком.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 11:44
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут ещё теория хорошо описана.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 20:25
#15
Книжка


 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как вам, Книжка, эти формулы ? Похожи на Клейна ?

Хотя согласен, в итоге, активное давление немного ниже, чем по ВСН.
Формулы плохо читаемы в одинаковом регистре и непонятно применение.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. главу 5 книги. Там есть ответы на все вопросы, вернее варианты ответов, т. к. пока нет теории дающей близкие к реальности результаты.
В главе 5 ответа нет - там как всегда толково расписан случай с разными значениями угла "фи" а вариант с "с" естественно не расписан, так как Клейн так же ответа на вопрос не знал


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Для вашего случая Сосредненная = (10*1+40*1+0*1+30*1)/(1+1+1+1)*=*20 кПа.
Виктор, думаешь не догадаюсь как среднюю посчитать?! - даже по умозаключениям средняя не котируется. Почитайте в первом посте как привожу некий довод-пример опровергающий стандартный подход к данному вопросу.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тут ещё теория хорошо описана.
И там к сожалению пусто - опять стандартные упрощенные случаи

Последний раз редактировалось Книжка, 10.02.2020 в 20:28. Причина: Правил орфографию
Книжка вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 21:32
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
а вариант с "с" естественно не расписан
- тогда только послойно с учётом давления вышележащих.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 04:12
#17
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


ТС просто не может поверить, что нулевое давление грунта - вполне обыденная практика
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 04:32
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
нулевое давление грунта
- описан со стр. 80 у Клейна.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 09:11
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Мне кажется, товарищи, вы путаете две похожие но РАЗНЫЕ ситуации:
1. Грунт, имеющий сцепление, способный держать вертикальный откос без всяких подпорок.
2. Стенка, подпирающая откос, сложенный грунтом имеющим сцепление, построенная без нарушения его естественного сложения (например шпунт, или стена в грунте из буросекущихся свай)
В первом случае - очевидно, что раз откос стоит без стенки, то и бокового давления он ни на что не оказывает (нельзя же давить на пустоту).
Во втором случае грунт, ограничен в возможности боковой деформации стенкой, и это самое боковое расширение, реализованное в первом случае, во втором превращается в напряжение (боковое давление на стенку). Возникает оно из-за того, что на грант давят вышележащие слои грунта. И неважно, какое сцепление у грунта - всё равно если он имеет не нулевой коэффициент пуассона, при возникновени сигма-х будут возникать в перпендикулярных направлениях сигма-У и сигма-z.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 09:26
#20
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Дополню визуализацией - см. вложение

ЗЫ: Если ниже дна котлована не глинистый грунт без сцепления метров на 10 вниз + такй же глубины шпунтовое ограждение, то при осреднении характеристик окажется, что давление грунта есть и как на фото быть не должно.
Поэтому я выше и писал, что спорная вещь это осреднение, за исключением небольшого ряда расчетов, например на устойчивость положения стенки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 50
Размер:	2.10 Мб
ID:	223025  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? Chicco Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2011 12:04
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32