Как крепить сэндвич-панели при высоких ветровых нагрузках?
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 4333
|
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
Этого я не знаю, сейчас будем проектировать замену железобетонных панелей на сэндвич. До этого там уже так делали и столкнулись с проблемой отрывания этих панелей, о чем нас и предупредили. Крепились панели с поморью саморезов, в зоне которых и рвет металл обшивки панели. Скорее всего монтаж выполнили по стандартным узлам. Вот теперь и думаю - как избежать такого? Кстати, не поделитесь где можно найти информацию про подбор крепежа и панелей по пиковой ветровой нагрузке? Раньше о таком не слышал и не сталкивался...
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Раскладка панелей вертикальная или горизонтальная? |
|||
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Цитата:
Жесткость облицовки можно усилить применением более высокого профилирования облицовки, увеличить толщину металла облицовки - 0,7 или 0,8. Можно еще плотность утеплителя увеличить. Можно вообще кровельные панели на стену вертикально крепить с шагом метр-полтора - не оторвется. Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 21.02.2020 в 11:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
Горизонтальная
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А шайбы возможно использовать? Где-то видел фото с креплением панелей саморезами с продолговатыми шайбами (размером под нижнюю гофру), но найти теперь не могу. Последний раз редактировалось Тук, 26.02.2020 в 06:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Возможные причины:
Панель подобрана неправильно. Лист тоньше, чем заявлено. Например, 0,4...0,45 мм вместо 0,5...0,7. Сталь низкопрочная. Например, DX5...D вместо S250GD и выше. Использованы винты диаметром менее 5,5 мм. Низкое качество монтажа. |
|||
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
Цитата:
Допустимые расчетные нагрузки прилагаю для примера. Первая таблица для плотности ваты 120, вторая 105 кг/м3 Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 26.02.2020 в 10:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Расчётная пиковая ветровая нагрузка для II ветрового района при высоте здания 10 м (тип местности А) без учёта случая с увеличенной ветровой нагрузкой на участке стены длиной e/10 для панели площадью 6 м2:
w = 0.3*1*(1+0,76)*1,2*0,88*1,4 = 0,78 кПа. По графику из поста #9 для 6 м пролёта требуется панель толщиной 120 мм (таблица 1). Панели из таблицы 2 не подходят. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2019
Сообщений: 12
|
Какой высоты у вас здание? Мы считаем саморезы следующим образом - 70кг/шт срез, 100кг/шт вырыв. На все зоны здания по высоте, углам, парапету даем схемы крепления. Возможные причины отрыва панелей: недостаточно крепежа, слишком большие пролеты панелей, не учтены пиковые отрицательные ветровые нагрузки на углах и парапетах (СП20 В1.17).
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
Цитата:
У меня пиковая ветровая нагрузка получилась 161 кгс/м2 с учетом коэффициента надежности вообще 225 кгс/м2. Откопал МЕТАЛЛПРОФИЛевские графики. Получается, что однопролетная схема не подходит и нужно выполнять фахверк? Таблицы прилагаю. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Не совсем понял про саморезы- допустим, если панель весит 140 кг, то необходимо 2 самореза? А вырыв принимается исходя из пиковой ветровой нагрузки? Последний раз редактировалось Тук, 27.02.2020 в 09:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Offtop: Навскидку, два решения - если сминается утеплитель под болтами и потом рвётся металл - сверлить отверстия большего диаметра и вставлять трубки на толщину утеплителя, а в трубки вставлять шурупы (шестигранные, плюс пара шайб, одна вокруг трубки, вторая поверх неё под шуруп), вариант два - если просто рвётся лист металла, то через качественный клей (плюс заклепки) места креплений усилить накладными листами толщиной 1-2мм.
В целом, думаю, просто надо подбирать подходящие под эту нагрузку панели или предусмотреть промежуточный фахверк, если длина больше 6 метров. Оффтоп, потому как техническое решение должен выдать производитель панелей Последний раз редактировалось Komplanar, 27.02.2020 в 10:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2019
Сообщений: 12
|
Цитата:
У МП странные графики, например для панели 100мм при однопролетной схеме допустимая нагрузка 73кг/м.кв. а при многопролетной 25. Слишком большая разница почти в три раза, на практике и по расчетам не более 25%. Так же они не указывают свойства утеплителя и листов облицовки. На срез 70кг считаем в последнюю очередь после ветра, когда есть доп нагрузки от окон, фасадных кассет или других конструкций. Обычно не менее 4х саморезов на панель. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
Благодарю всех за ответы. Решили использовать кровельные панели 150мм от МеталлПрофиль с шагом 3м в вертикальной раскладке. Стеновые требовали слишком часто располагать ригеля для крепления панелей при гораздо большей толщине. Таблицы несущей способности у МП уже изменились, те что яприкреплял были от 2009 года, теперь у них методика расчета от 2013г.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 102
|
Цитата:
Так же у кровельных панелей имеется выпуск лицевой обшивки-специально для перекрытия стыков. Если делать горизонтальную раскладку то потребуется этот выпуск обрезать или вообще заказывать без него. Из-за этого потребуется чем-то закрывать стык, а высота гофры большая, и потребуется выдумывать новый узел, чтобы дождь не заливал утеплитель. Про работу на изгиб не скажу, тут стоит с производителями разговариватьи по конкретным панелям... Отмечу только что у МП в талицах по несущей способности указана ширина опоры (58 мм) -это если давление с лицевой стороны. А при разряжении будут препятствовать отрыву только шляпы саморезов. Ну, и плюс гофра разная для внутренней и наружной облицовки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? | Павел СПС | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.10.2014 10:12 |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? | Игорь С. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.07.2014 15:21 |
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации | Rhcp | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.06.2013 09:56 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |
Можно ли к сэндвич панели крепить оборудование? | НатаN | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 10.10.2012 09:33 |