Непрочитано 28.09.2006, 08:00 #1
стыковка арматуры при помощи обжимных муфт
nmr
 
/dev/null
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 91

Уважаемые инженеры, поделитесь пожалуйста информацией!
1. Не приходилось ли кому нибудь применять стыки арматуры при помощи обжимных муфт на практике?
2. Есть ли какая-нибудь литература по данной теме?
Просмотров: 59187
 
Непрочитано 28.09.2006, 10:00
#2
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


1. Знаимались, но до практики дело не дошло. Есть западный вариант муфта стоит 50-70евриков и аппарат для обжимки довольно тяжелый. Такие муфты есть у дивидака в россии ПСК-DSI. Российский вариант, с муфтами из обычных труб, тупиковый, потому как оборудование изготавливается по спецзаказу и с большим трудом. В этом случае агрегат тоже довольно тяжелый.
2. Литературы пожалуй не найдешь. Этими муфтами занимаются в НИИЖБ, лаборатория арматуры. Я думаю, они могут дать консультации http://www.niizhb.ru/labs.htm
3. Есть еще резьбовые муфты... дивидак, лентон и пр.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 10:17
#3
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


А чем вызвана необходимость данного способа?

[sm2605]
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 10:27
#4
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Применяется как эквивалент ванной сварки, только гораздо технологичнее и в смысле механической работы материалов получше будет. На Москва-Сити например используется для повышения надежности узлов и из-за предельно малого расстояния между стержнями в сильнонагруженных элементах.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 12:06
#5
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zombie
А чем вызвана необходимость данного способа?

[sm2605]
Одно из применений - можно очень быстро армировать перекрытия. В заводских условиях изготавливаются ковры из параллельных арматурных стержней, скрепленных между собой чем-то вроде стальной упаковочной ленты, сворачиваются в рулоны а потом разматываются на опалубке перекрытия. Два перпендикулярных ковра - нижняя сетка, два - верхняя. Но если торчат выпуска колонн, то данный способ применим только для верхнего перекрытия.
Поэтому используют резьбовые муфты для стыков арматуры колонн и диафрагм.
А вообще муфты используются как альтернатива сварке, выше скорость и ниже квалификация, каркас собирается как лего, соответственно растет производительность труда.
Я такое видел в финляндии, причем для диаметров 10-12 мм.
В наших условиях не окупается даже пистолет для вязки арматуры, не говоря о таких экзотических решениях, как обжимные или резьбовые муфты.
Наверное в каких-то случаев применение муфт неизбежно, но это дорогое удовольствие
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 14:17
#6
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Рек горит верно. В НИИЖБе занимался и похоже занимается, несмотря на приклонный возраст, Матков. Гильзы и зажимные устройства в публикациях являются часть муфтовых бессварных стыков.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 11:05
#7
nmr


 
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 91


Вот, что удалось узнать по данной теме за истекший период:
1. Обжимные клещи (гидравлические) производят в г. Раменское.
Весят клещи 23 кг. Стоимость - примерно 500 т.р.
2. Есть тех. документы на механические стыки арматуры(разработчик НИИЖБ)
3. В НИИЖБе мне сообщили, что в Москве на каком-то объекте ведутся работы с использованием обжимных муфт. Очевидцы, откликнитесь. Очень интересно было бы узнать ваше мнение.
nmr вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 19:29
#8
Denis321


 
Регистрация: 30.07.2006
Москва
Сообщений: 28


Добрый день уважаемые господа.
На данный момент в Москве реализованно несколько объектов с применением равнопрочных стыков арматуры альтернативных ванной сварке. Основные способы стыкования - обжимные и винтовые муфты. Что касается обжимных муфт опыт применения пока печальный - сам стык не вызывет никаких претезий а вот оборудование... Вес оборудования для стыкования диаметров от 10 до 36 не 23 а 45 кг. При применении на объекте поломки происходили постояно. Применение резбовых муфт - претензий не вызвало не по качеству стыка, ни по качеству оборудования.
Denis321 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 17:47
#9
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Андрей С
У нас подрядчики чтобы уйти от ванной сварки применяют скобы-накладки и варят дуговой сваркой.
Если ты из Ростова то Роствертол тебе известен, там арматуру во всех колоннах ставили с использованием этих накладок и экспертиза принимает. и дешевле они и технологичнее чем сварка ванная
Mahno вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 18:03
#10
nmr


 
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 91


Цитата:
У нас подрядчики чтобы уйти от ванной сварки применяют скобы-накладки и варят дуговой сваркой.
Если ты из Ростова то Роствертол тебе известен, там арматуру во всех колоннах ставили с использованием этих накладок и экспертиза принимает. и дешевле они и технологичнее чем сварка ванная

нельзя ли поподробнее:
-если варите по ГОСТ14098 соединение, видимо С19, делаете ли разделку верхнего стержня под углом 30-40град?
-какую арматуру варите - А400С, А500С?
- при отрицательных температурах работы ведутся?
nmr вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 12:34
#11
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


шов действительно С19, по ГОСТу раделывать кромки нужно, по факту не разделывают. По поводу отрицательных температур не знаю, строительство велось весной, летом, осенью. Арматуру А500.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 12:45
#12
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mahno
Андрей С
У нас подрядчики чтобы уйти от ванной сварки применяют скобы-накладки и варят дуговой сваркой.
Если ты из Ростова то Роствертол тебе известен, там арматуру во всех колоннах ставили с использованием этих накладок и экспертиза принимает. и дешевле они и технологичнее чем сварка ванная
Кто нибудь сталкивался с ручной эл.д.сваркой 32диаметра А-III(25Г2С
) внахлест? По ГОСТУ 14098-91 арматуру >25диаметра нужно соединять двумя накладками, отсюда как я понимаю следует то, что два стержня 32-го диаметра A-III(35ГС, 25Г2С) внахлест ручной сваркой не сварить?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 09:45
#13
просто Ы


 
Регистрация: 18.11.2006
Новосиб
Сообщений: 1


внахлест не варят этот диаметр
надо ручную через накладки или ванную
просто Ы вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 14:58
#14
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Кто нибудь сталкивался с ручной эл.д.сваркой 32диаметра А-III(25Г2С
) внахлест? По ГОСТУ 14098-91 арматуру >25диаметра нужно соединять двумя накладками, отсюда как я понимаю следует то, что два стержня 32-го диаметра A-III(35ГС, 25Г2С) внахлест ручной сваркой не сварить?
Эту тему неоднократно поднимали. Да, нельзя. Варить надо с накладками. У нас вот так закладываем:
[ATTACH]1163851129.jpg[/ATTACH]
- A-III d=40мм, шаг 250мм (уголки на которых арматура лежит - поддерживающие каркасы). Стыки арматуры - как полагается в разбежку.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2006, 10:37
#15
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Стыки арматуры - как полагается в разбежку.
не встречал такого требования для сварных соединений, в виду равнопрочности, однако хуже не будет (ибо тоже грешен)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2006, 11:35
#16
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от retal
Рек горит верно. В НИИЖБе занимался и похоже занимается, несмотря на приклонный возраст, Матков. Гильзы и зажимные устройства в публикациях являются часть муфтовых бессварных стыков.
<на правах антирекламы>
Кажись, в "Бетоне и железобетоне" НИИЖБ публиковал результаты испытаний этих соединений и рекомендации по их применению.
Устойчивое ощущение, что это обычная схема втюхивания инноваций- крупному институту с именем просто проплачиваются эти испытания и он дает свое благосклонное "одобрямс".
Циник вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 17:04
#17
Denis321


 
Регистрация: 30.07.2006
Москва
Сообщений: 28


Пример стыковки арматуры колон на муфтах с конической резьбой
[ATTACH]1164117856.jpg[/ATTACH]
Denis321 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 17:56
#18
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


А кто производитель муфт, которые видны на фотографии ?
Смотрел ценник немецких муфт ( их сейчас активно продвигают на наш рынок ), так там цена за 1 муфту под арматуру 32-го диаметра составляет почти 600 рублей.
А на отсутствии перехлеста удается съэкономить никак не больше 150 рублей.

Но применить хочется - иногда имеются проблемы с раскладкой стержней и с согласованием замены сварки на перехлест :-)
big_muzzy вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 08:35
#19
Denis321


 
Регистрация: 30.07.2006
Москва
Сообщений: 28


Наши партнеры - на фото - их объект, закупали муфты d32 примерно по 300 р. за штуку у ПСК. Производит муфты Голландия Данное соединение как-раз предназначено для ухода от ванной сварки, а не нахлеста (например в перенасыщенных арматурой каркасах).
Denis321 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 10:18
#20
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


Denis321
На фото места усатновки этих муфт выполнены в разбежку?. Это случайно получилось? Почему арматуру из ростверка (или колонны) не вывели на один уровень?. Ведь одно из достоинств этих муфт именно отсутствие перепусков ,разбежки и как следствие экономия арматуры
loft вне форума  