Непрочитано 21.11.2019, 13:15 #1
Рекомендации по усилению дымовой кирпичной трубы
Михас
 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 6

Добрый день. Кто сталкивался с обследованием кирпичных дымовых труб. Какие рекомендации к усилени уместны в данном случае? Заранее благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6798.jpg
Просмотров: 297
Размер:	173.1 Кб
ID:	220254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6714.jpg
Просмотров: 262
Размер:	320.2 Кб
ID:	220255  

Просмотров: 4006
 
Непрочитано 21.11.2019, 13:58
#2
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


Переложить оголовок трубы...
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 14:39
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И ерунду всякую убрать.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2019, 15:11
#4
Михас


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 6


) те кто повесил эту ерунду и платит за обследование, демонтировать оголовок будет означать временное отключения АФУ моб.опереаторов а это недопустимо..Как усилить этот участок ?
Михас вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 15:12
#5
axoxc


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 38


Как вариант, можно попробовать торкретирование по сетке применить.
axoxc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 19:05
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Михас Посмотреть сообщение
платит за обследование
- снимают с себя и перекладывают на Вас ответственность.
Кирпич, видно, совсем неважного качества, коли быстрее раствора высыпается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 19:29
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- снимают с себя и перекладывают на Вас ответственность.
Кирпич, видно, совсем неважного качества, коли быстрее раствора высыпается.
Кирпич и раствор, даже если изначально одной марки или марка раствора хуже, то кирпич хуже держит морозную деструкцию, если не просушивается (неотапливаемые здания или как тут - заброшенные дымовые трубы). Почему так - не знаю, просто было замечено не на одном объекте.
Соответственно, если принять за основу версию о морозной деструкции (вероятно, снег сверху, весной тает-замерзает, поэтому верх начал разрушаться, а уже потом по разрушенному вода начала проникать всё ниже и ниже), а так же то, что конструкцию не нужно усиливать, нужно лишь обеспечить её дальнейшее неразрушение, то достаточно пропитать кладку и гидроизолировать. Можно совместить с усилением, оштукатуриванием высокоплотными составами по сетке. Такая защита продлит срок службы конструкции на большее время, чем обычная пропитка. Плюс нужно обследование изнутри, с целью оценки - нужно ли делать колпак над всем этим, чтобы защитить внутреннюю сторону кладки.
P.S. Проблема в том, что с точки зрения конструктора, который должен давать решение об усилении, нужно оперировать более чёткими цифрами - изношено на столько-то, нагрузки такие-то, на основании нагрузок и оценки несущей способности принято решение конструктивное такое-то, продлить нужно на столько-то, по таким-то нормативам применить то-то и то-то. А то потом, если эта штука отвалится вместе с дорогостоящим оборудованием, то могут попытаться повесить собак на человека, выдавшего проект.
P.S.2. Надо так же учесть, что если гидроизолировать/закрыть только верхний участок, то вода начнёт стекать по гидроизоляции ниже в кладку и разрушение кладки начнётся уже в районе как раз крепления всего этого оборудования. Так что по-максимуму, надо предусматривать либо юбку, либо колпак, а если колпак, то учесть ветровые нагрузки от него на ослабленную кладку верха.

Последний раз редактировалось Komplanar, 21.11.2019 в 19:37.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2019, 23:29
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
морозную деструкцию, если не просушивается
- всегда думал, что это называется одним словом «морозостойкость», или Вы про нечто другое?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
кирпич хуже
- там есть чёткая граница, после которой отсутствует «морозная деструкция». Это значит, что на оголовок трубы пустили другой кирпич, скорее всего полусухого прессовая (известное г-но).
Надо увеличение ветровой нагрузки от драгоценного оборудования не забыть учесть при проверке несущей способности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 04:28
#9
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Ужас какой-то! Предполагаю, что изнутри труба выглядит также. Если это так, то трубу надо полностью разбирать и переделывать заново. Это надо обязательно обследовать. Причем обследовать как изнутри, так и снаружи всю трубу по ее длине. Бандажи здесь - как мертвому припарки. Если изнутри труба нормальная, в чем я сильно сомневаюсь, то однозначно - торкрет бетон по неслабой сетке с четко прописанными характеристиками бетона по классу на прочность, МРЗ и W, а также в проекте следует отдельно указать, что требуется разработка ППР с согласованием конструктора. И конечно же убрать всю эту обвеску - хрень от идиота - оператора связи. Можно было бы еще и фотку эту отправить разным там контролерщикам. Высота трубы сколько метров?
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 07:23
#10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
И конечно же убрать всю эту обвеску - хрень от идиота - оператора связи
Так эта труба, похоже, только связистам и нужна.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 12:07
#11
Михас


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 6


в большинстве случаев да, она нужна только моб.операторам. но в даном случае труба эксплуатируется по прямому назначению.

----- добавлено через ~2 мин. -----
как тебе такое маск..Расслоение в кладке и зазор 2-3 см..с этим что делать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.gif
Просмотров: 149
Размер:	127.9 Кб
ID:	220668  
Михас вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 19:00
#12
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Как вы можете рассматривать какие-либо варианты усиления, если не выяснили (или не обозначили здесь для обсуждения):
• результаты геометрического контроля вертикальности ствола,
• деформации основания, осадку фундамента завесь период эксплуатации,
• потребность в дальнейшей эксплуатации при проектном режиме,
• необходимость сохранения первоначальной высоты трубы,
• не оценили влияние дополнительных нагрузок,
• не уточнили реальный химический состав и температуру дымовых газов,
• не проверили сечения подводящих боровов и проектную тягу и пр.

Я с вас удивляюсь. На абстрактный вопрос получают абстрактные и такие же бестолковые ответы
SacerDOS вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 11:13
#13
naBy4ok


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Михас Посмотреть сообщение
как тебе такое маск..Расслоение в кладке и зазор 2-3 см..с этим что делать
Это футеровка с воздушной прослойкой.
naBy4ok вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Рекомендации по усилению дымовой кирпичной трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть минимальный отступ дымовой (вентиляционной) трубы от желоба ендовы скатной кровли? Igor138 Конструкции зданий и сооружений 6 03.10.2018 07:38
Помогите с конструктивным решением "зонта" на оголовке промышленной кирпичной дымовой трубы Alexmf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.08.2018 11:21
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы kopekopa Металлические конструкции 49 16.01.2014 09:51
Эжектор дымовой трубы ramchish Машиностроение 11 28.10.2013 08:44
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. Dani Металлические конструкции 1 10.03.2013 22:26