КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Поясняю для тех, кто слишком быстро потерял нить разговоров: вопрос был об учете/неучете затяжки фундаментного болта. Для ответа на который понадобились аналогии. Которые не сразу воспринимаются. Поэтому мысль доводится последовательно, порциями. А ты специально мешаешь, как всегда. Ты кстати тест (п.75) прошел? Или ты посты через раз читаешь?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
очевидно, это цитата из пособия по проектированию фундаментов под колонны или пособия по креплению строит. конструкций и оборудования анкерными болтами. Итак, что мы имеем: 1. Обычно величина натяга фундаментных болтов не задается (затягивают от руки до упора). 2. Горизонтальная сила считается воспринимающейся трением базы колонны о фундамент (об подливку). 3. Фундаментый болт не рассчитывают на поперечную силу. (Его работа на поперечную силу зависит от самого болта и его изгиба в теле бетона, смятия бетона и пр.) 4. Если сил трения недостаточно, то сдвиг воспринимают упорами-"шпорами". То есть условно считается, что фунд. болт работает только на растяжение. Горизонтальные силы уравновешиваются либо силами трения, либо упорами (либо упорами+силами трения?). Я обычно при нехватке сил трения проектировал для восприятия горизонтальных сил упоры и в запас считал, что вся горизонтальная сила передается на упоры. [
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Весьма
Так долго не живут.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Ну сейчас нас научат болты считать!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Обращаю внимание на всех кто считает анкерные болты!!!!
В "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), в таблице 10 (расчетные площади сечения болтов), для болта сечения ф48мм ошибка или опечатка. Указано 19.72см2 - неверно. Нужно принять по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" таблица 62 - 14.72см2. Во как!!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Работал в основном до 36мм. А тут башня выскочила с нетиповой закладной. Сравнил при подборе вилку 42-48-56. Б.., х.... и т.п.. Пришлось анкерную группу переделать в последний момент из под сварщика))) нервы убил))). Бабки-корректоры в махере шуруют из издание в издание....
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Доброго времени суток!, подниму тему
У автора темы указана формула, которая показывает какую поперечную силу сможет воспринять база колонны (за счет сил трения) Возник следующий вопрос: Какой физический смысл имеет слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 ? не совсем понятно назначение в знаменателе "4". Если поразмышлять, то здесь учитывается "прижатие" колонны от возникающего момента. Величина "прижимающей" силы умножается на коэффициент трения f, и учитывается совместно с силой трения от силы N/ Только почему нельзя было это сделать напрямую через момент (так было бы точнее)? а в формуле берутся болты которые сжаты, но берется не конкретное значение (как от момента), а по максимуму их несущей способности и делится на 4. помогите разобраться Последний раз редактировалось Skiv, 17.02.2020 в 19:29. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Увеличение прижатия моментом. Проверка для несвязевых колонн. Просто нормальные проектировщики не заморачиваются. Только "практикующие проектировщики" вечно ищут приключений на свою.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
eilukha
Цитата:
а гнилой-ни гнилой - это уже лирика.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. | Boris_1 | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2013 02:27 |
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов | crosandr | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2013 16:05 |
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 3 | 31.01.2013 22:59 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |