| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве

Расчет фундаментных болтов при отрыве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2015, 09:26
Расчет фундаментных болтов при отрыве
rvvenom
 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18

как рассчитать фундаментный болт от сдвигающей силы, если есть отрыв?
Q £ f (п Аsa Rва/4 + N) - эта формула не подходит, так как она предназначенная когда на болт действует сжимающая сила

может мне как обычный болт рассчитать? кто сталкивался с такой проблемой?
Просмотров: 45684
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:05
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Всё в кучу смешали Тема про фундаментные болты. Причём тут фланцы? А тем более ФС?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:12
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Всё в кучу смешали Тема про фундаментные болты. Причём тут фланцы? А тем более ФС?
Поясняю для тех, кто слишком быстро потерял нить разговоров: вопрос был об учете/неучете затяжки фундаментного болта. Для ответа на который понадобились аналогии. Которые не сразу воспринимаются. Поэтому мысль доводится последовательно, порциями. А ты специально мешаешь, как всегда. Ты кстати тест (п.75) прошел? Или ты посты через раз читаешь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:21
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты кстати тест (п.75) прошел?
Опять поза....прошлогодний снег вытащил20-0-0. Доволен?
Offtop: Этой задачке лет 100. Я их решал, когда тебя ещё в проекте не было.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И причём тут фундаментные болты?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:36
#84
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур , что за литература?

очевидно, это цитата из пособия по проектированию фундаментов под колонны или пособия по креплению строит. конструкций и оборудования анкерными болтами.

Итак, что мы имеем:

1. Обычно величина натяга фундаментных болтов не задается (затягивают от руки до упора).

2. Горизонтальная сила считается воспринимающейся трением базы колонны о фундамент (об подливку).

3. Фундаментый болт не рассчитывают на поперечную силу. (Его работа на поперечную силу зависит от самого болта и его изгиба в теле бетона, смятия бетона и пр.)

4. Если сил трения недостаточно, то сдвиг воспринимают упорами-"шпорами".


То есть условно считается, что фунд. болт работает только на растяжение. Горизонтальные силы уравновешиваются либо силами трения, либо упорами (либо упорами+силами трения?). Я обычно при нехватке сил трения проектировал для восприятия горизонтальных сил упоры и в запас считал, что вся горизонтальная сила передается на упоры.

[
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:41
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Я обычно при нехватке сил трения проектировал для восприятия горизонтальных сил упоры и в запас считал, что вся горизонтальная сила передается на упоры.
Вот это правильно. И никакой не "в запас".
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 10:02
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять поза....прошлогодний снег вытащил20-0-0. Доволен?
Весьма
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я их решал, когда тебя ещё в проекте не было
Так долго не живут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 11:42
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так долго не живут.
Offtop: не живут только "практикующие проектировщики"
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:18
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: не живут только "практикующие проектировщики"
Я намерен прожить не менее 100 лет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:20
#89
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
В итоге получим: Если усилие от расчетной нагрузки на болт = 1, то усилие его затяжки должно быть 1,4...1,7. По этому усилию диаметр и подбирать.
Ну сейчас нас научат болты считать!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:33
2 | #90
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Обращаю внимание на всех кто считает анкерные болты!!!!
В "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03), в таблице 10 (расчетные площади сечения болтов), для болта сечения ф48мм ошибка или опечатка. Указано 19.72см2 - неверно. Нужно принять по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" таблица 62 - 14.72см2.
Во как!!!!
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:51
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Во как!!!!
Спс.
Я думаю к июлю выйдет ещё одна обновлённая редакция и всё будет ОК.
Или не будет.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 12:59
#92
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Работал в основном до 36мм. А тут башня выскочила с нетиповой закладной. Сравнил при подборе вилку 42-48-56. Б.., х.... и т.п.. Пришлось анкерную группу переделать в последний момент из под сварщика))) нервы убил))). Бабки-корректоры в махере шуруют из издание в издание....
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 19:23
1 | #93
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Доброго времени суток!, подниму тему
У автора темы указана формула, которая показывает какую поперечную силу сможет воспринять база колонны (за счет сил трения)
Возник следующий вопрос:
Какой физический смысл имеет слагаемое f*n*Аsa*Rва/4 ? не совсем понятно назначение в знаменателе "4".
Если поразмышлять, то здесь учитывается "прижатие" колонны от возникающего момента. Величина "прижимающей" силы умножается на коэффициент трения f, и учитывается совместно с силой трения от силы N/

Только почему нельзя было это сделать напрямую через момент (так было бы точнее)? а в формуле берутся болты которые сжаты, но берется не конкретное значение (как от момента), а по максимуму их несущей способности и делится на 4.

помогите разобраться

Последний раз редактировалось Skiv, 17.02.2020 в 19:29.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 20:24
1 | #94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не Вы первый, не Вы последний там не могут найти смысл, тема поднималась неоднократно. Надёжно учитывать только трение от продольной силы в колонне.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 07:12
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Какой физический смысл имеет

Увеличение прижатия моментом. Проверка для несвязевых колонн.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не Вы первый, не Вы последний
Просто нормальные проектировщики не заморачиваются.
Только "практикующие проектировщики" вечно ищут приключений на свою.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 11:06
#96
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Увеличение прижатия моментом. Проверка для несвязевых колонн.
Спасибо

А так, мне бы хотелось видеть формулу в пособии как во вложении))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула.jpg
Просмотров: 176
Размер:	111.8 Кб
ID:	223238  
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:31
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
хотелось видеть формулу в пособии как во вложении))
- не дождётесь, пока бетон не заставят работать на растяжение, а базы приклеивать к фундаментам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:50
#98
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
не дождётесь, пока бетон не заставят работать на растяжение, а базы приклеивать к фундаментам.
в той формуле только сжатие учитывается, так что, приклеивать не надо
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 13:01
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
только сжатие учитывается
- предлагаете не выбрасывать гнилой продукт, на том основании, что погнил он не полностью и сохраняет некоторые признаки годного?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 13:43
#100
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- предлагаете не выбрасывать гнилой продукт, на том основании, что погнил он не полностью и сохраняет некоторые признаки годного?
Момент даёт сжатие, сжатие позволяет трение учитывать при восприятии горизонтальной нагрузки.
а гнилой-ни гнилой - это уже лирика....
SergL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов crosandr Металлические конструкции 5 28.07.2013 16:05
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. Дзяниска Основания и фундаменты 3 31.01.2013 22:59
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58