Расчет фундаментных болтов при отрыве
rvvenom
 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18

как рассчитать фундаментный болт от сдвигающей силы, если есть отрыв?
Q £ f (п Аsa Rва/4 + N) - эта формула не подходит, так как она предназначенная когда на болт действует сжимающая сила

может мне как обычный болт рассчитать? кто сталкивался с такой проблемой?
Просмотров: 45667
 
Непрочитано 18.02.2020, 14:41
#101
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
даёт сжатие
- это признак годного, а растяжение - признак гнилого, но Вы предпочитаете его не замечать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:03
#102
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
- это признак годного, а растяжение - признак гнилого, но Вы предпочитаете его не замечать
А зачем его замечать, если этот признак не нужен? растяжение воспринимается фундаментными болтами...
Я просто знаю очень опытных людей (в возрасте), которые этот фактор (сжатие) иногда учитывают. Понимаю, что в экспертизе, такое не примут.
Но по сути, они правы
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:07
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
зачем его замечать
- условия равновесия соблюдать необязательно (моментов и сил)? Да и сам метод кривой/гнилой изначально, т. к. предполагает сначала отсутствие анкера и работу базы как приклееной, бетон работающим на растяжение, а затем болты вдруг появляются...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:33
#104
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
- условия равновесия соблюдать необязательно (моментов и сил)? Да и сам метод кривой/гнилой изначально, т. к. предполагает сначала отсутствие анкера и работу базы как приклееной, бетон работающим на растяжение, а затем болты вдруг появляются...
хм...
там всё соблюдается в формуле. метод - как в любом из букварей.
Только нарисовано неправильно. без болтов
формулу смотрите.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:40
#105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
букварей
- для всяких курсовых легковерных студентов, а не для реального проектирования. Проверьте сумму моментов. Впрочем, дело хозяйское...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:47
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Не спорьте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болт.png
Просмотров: 115
Размер:	593 байт
ID:	223258  
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:55
#107
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- предлагаете не выбрасывать гнилой продукт, на том основании, что погнил он не полностью и сохраняет некоторые признаки годного?
Прям совсем то отметать прижимающую силу момента не нужно.
Все таки соглашусь что база будет работать иначе и значение Gmax будет другим. Но сильно ли оно будет отличаться. Возможно сумарная Nсж будет около того.
Здесь нужно замоделировать, и посмотреть, какая часть будет приходить на сжатие.

Если бы болты не держали отрывающуюся часть базы, то можно было бы воспользоваться формулой определения напряжений под подошвой фундаментов при отрыве.
А так как есть удерживающие болты, то довольно сложное состояние получается. Думаю только моделировать, или может кто и в ручную посчитает
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:29
#108
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
Проверьте сумму моментов.
из суммы моментов всё и вытекает... что проверять-то?

Цитата:
для всяких курсовых легковерных студентов, а не для реального проектирования. Проверьте сумму моментов. Впрочем, дело хозяйское...
снобизмом попахивает...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.JPG
Просмотров: 128
Размер:	57.3 Кб
ID:	223259  
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:33
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
база.JPG (57.3 Кб, 1 просмотров)
- что Вы картинки крепите? Возьмите карандаш с бумагой и проверьте. Не смущает, что усилие в анкере не проходит через ЦТ растянутой эпюры?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:42
#110
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не смущает, что усилие в анкере не проходит через ЦТ растянутой эпюры?
Нет там никакой "растянутой эпюры". Тем более "ЦТ".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:49
#111
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет там никакой "растянутой эпюры". Тем более "ЦТ".
- это понятно. Но приверженцы теории клея этого знать не хотят, пусть увидят, хотя бы, что не в ней НЕ соблюдаются условия равновесия.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2020 в 17:17. Причина: НЕ соблюдаются («не» добавил)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:02
| 1 #112
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- это понятно. Но приверженцы теории клея этого знать не хотят, пусть увидят, хотя бы, что не в ней соблюдаются условия равновесия.
что понятно?
то, что растянутой эпюры нет, но усилие в анкере должно идти по ц.т растянутой эпюры?...

Offtop: теорию клея какую-то придумали....
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:12
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Ну вы даёте... Походу об одном и том же пишите. Сходили бы пиво попили вдвоём... чтоли.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:17
#114
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
усилие в анкере должно идти по ц.т растянутой эпюры?
- разве нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
теорию клея какую-то придумали
- это для обозначения полагающих, что растянутая зона бетона есть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:32
| 1 #115
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- разве нет?
нет.

И усилие в болте зависит от расстояния от ц.т. сжатой эпюры до оси растянутого болта.
Другой метод (типа по методу предельного равновесия) дают разницу с этим методом ~5%. я когда-то давно сравнивал.

Но суть дела это не отменяет. Сжатие от момента всё равно будет.

Цитата:
Offtop: Ну вы даёте... Походу об одном и том же пишите. Сходили бы пиво попили вдвоём... чтоли.
Offtop: всё-таки, мне кажется, что не об одном и том же
SergL вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 17:43
#116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Сжатие от момента всё равно будет
- не спорю. Вопрос в законности использования этого сжатия.
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
~5%
- это смотря какая база. Сместите анкера ближе к центру и получите ерунду полную.
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Другой метод (типа по методу предельного равновесия)
- это метод, согласен. А тот и не метод, а так, для курсачей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 18:33
#117
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Как уже писал, формула которую я привел не совсем точная.
Но для грубой прикидки ее можно использовать, или же замоделировать в ЛИРЕ/SKADE (что совсем не сложно).
Привожу результаты расчета в ЛИРЕ.
исходные данные: Момент 100кН*м, L=0,65м, расстояние от оси до болта 0,255м.
Сумма прижимающих усилий от момента 204кН

Если воспользоваться вышеприведенной формулой, то Nсж=1,5*(100кН*м/0,65м)=231кН
Разница меньше 15%
p.s.
Получается довольно приличная прижимающая сила от момента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжение под подошвой.jpg
Просмотров: 73
Размер:	36.2 Кб
ID:	223263  
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 18:59
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Получается довольно приличная прижимающая сила от момента
- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 19:28
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- осталось выяснить почему нормы её не учитывают.
Какие нормы? Мои всё учитывают.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 20:40
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мои всё учитывают.
- только для сквозных колонн. Пора уже про «гвоздик» вспомнить.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов crosandr Металлические конструкции 5 28.07.2013 16:05
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. Дзяниска Основания и фундаменты 3 31.01.2013 22:59