Непрочитано 18.03.2016, 20:52 #1
Какой предел огнестойкости перегородки
Crazyquilt
 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46

Здравствуйте.

Есть перегородка, которая делит два помещения торговых (разные арендаторы) от плиты пола до плиты потолка возведена: ГКЛ В 12,5 + фанера 18 + каркас 50мм с минватой +фанера 18 + ГКЛВ 12,5.

1. Куда правильней отнести с учетом фанеры: EI45 как один лист ГКЛВ, или EI60 - когда два листа ГКЛВ, или что-то между?
И как изменится ситуация, если:
2. поменять лист ГКЛВ на огнестойкий ГКЛ - ?
3. поменять лист на СМЛ итп - ?

Далее:
Как изменится степень огнестойкости перегородки, если добавить согнутый лист из нержавейки толщиной 5мм (как уголок) и на одну грань уголка будет вешаться консольная торговая ветрина (прикрепил чертеж) - ?
Хотелось бы не обшивать вес уголок со всех сторон, так как трудоемко.

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консольные витрины.jpg
Просмотров: 59
Размер:	155.5 Кб
ID:	167138  


Последний раз редактировалось Crazyquilt, 18.03.2016 в 20:58.
Просмотров: 4669
 
Непрочитано 18.03.2016, 21:48
#2
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


1. У перегородки может быть предел огнестойкости, а не степень.
2. Уголок, который, Вы хотите прикрепить на предел огнестойкости не повлияет. Предел огнестойкости перегородки может быть определен только если на данную конструкцию (всю конструкцию) есть протокол огневых испытаний и перегородка предоставляется определенным производителем. Т.к. у Вас перегородка индивидуального изготовления, то ее предел огнестойкости определить нельзя. Максиму, что Вы можете сделать так это найти похожую перегородку в таблице 14 пособия к СНиП II-2-80 и посмотреть ее предел огнестойкости.
3. Вы уверены, что у Вас перегородки, разделяющие торговые помещения, нормируются по пределу огнестойкости?
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 23:37
#3
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


1.
Спасибо, учту.
2.
Ок.
3.
Требование Арендодателя.
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 23:41
#4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
1.
Спасибо, учту.
2.
Ок.
3.
Требование Арендодателя.
Ваш арендодатель, судя по всему, спит в шапочке из фольги.
Упомянутое пособие к СНиП можно применять только, чтобы прикинуть, насколько далеки Вы от криминала в том или ином решении. Сослаться в официальной переписке на него не выйдет. Если делаете индивидуальную перегородку не как в каталоге производителя, то, как было верно замечено, только огневые испытания.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 23:48
#5
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Пособие к СНиП II-2-80, естественно, только для ориентировки. А площадь Вашей перегородки большая? Если арендодатель настолько принципиальный, то может Вам проще покрыть ее огнезащитой какой-нибудь и будет предел огнестойкости какой угодно. Сейчас на рунке есть очень много разных вариантов огнезащитных покрытий по приемлемым ценам.
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 00:00
#6
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Там суть следующая:
Эта перегородка уже стоит и за ней уже открыт магазин - так как я не могу прикинуть хватит ли несущей способности перегородки, если я сниму со своей стороны ГКЛВ и фанеру, чтобы сразу же заменить на огнезащитные ГКЛ в2-3 слоя - может рухнет пока снимать буду - так как хз сколько там по весу у соседа понавешено.
Про огнезащиту думал - краску для МК если использовать, а сверху листы.
Наращивать по толщине/пристроить каркас новый не могу, так как у меня проход тогда станет, не 1200мм, а меньше - могут не согласовать - уточнять надо.

Про шапочку, тут 2 варианта, либо страхуются через чур по тем или иным причинам, либо поговорить по-человечески, мож на встречу пойдут.
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 00:06
#7
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


А поставить рядом новую перегородку с зазором 40 мм?
Хотя, арендатор не захочет платить за пропадающую площадь. Зато решение, какое-никакое.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 00:07
#8
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Не получится - ширина прохода станет меньще 1200мм + там и так узкое помещение, для симметрии надо будет с обоих сторон отступать равные расстояния.
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 00:11
#9
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


А магазин-то у Вас большой? Может расчетом эвакуации подтвердите, что у Вас проход менее 1,2 м? И делайте огнезащиту. Арендодателю от этого не убудет же
Sasha87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 00:15
#10
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Торговая зона 70м2, подготовки товара 15м2, персонала 2-3 человека, посетителей мало - дорогой ювелирный магазин (человек 10 это максимум).
На крайний случай буду считать.
Хотя, если с перегородками возьни столько и с отдлочными материалами (КМ0 по ТУ), то с шириной прохода может быть все плохо.
Спасибо.
Crazyquilt вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 00:47
#11
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Можно делать огнезащиту перегородки сколько угодно, но если со стороны соседнего магазина там фанера, то толку в этом немного.
Можете сослаться на это, написав через заказчика письмо собственнику ТЦ. Дескать, обеспечить EI45 без заужения горизонтальных участков путей эвакуации невозможно.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 00:57
#12
Crazyquilt


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46


Спасибо.
Crazyquilt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой предел огнестойкости перегородки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости керамзитобетонной перегородки толщиной 120 мм Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2010 10:08
Пределы огнестойкости межсекционных стен и межоконные расстояния. Red_line Архитектура 5 07.10.2010 22:41
Предел огнестойкости строительных конструкций Olga_Zh Прочее. Отраслевые разделы 1 02.12.2008 07:59
Предел огнестойкости перегородки Alla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.02.2008 23:45