18.03.2016, 20:52 | #1 | |
Какой предел огнестойкости перегородки
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 4669
|
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
1. У перегородки может быть предел огнестойкости, а не степень.
2. Уголок, который, Вы хотите прикрепить на предел огнестойкости не повлияет. Предел огнестойкости перегородки может быть определен только если на данную конструкцию (всю конструкцию) есть протокол огневых испытаний и перегородка предоставляется определенным производителем. Т.к. у Вас перегородка индивидуального изготовления, то ее предел огнестойкости определить нельзя. Максиму, что Вы можете сделать так это найти похожую перегородку в таблице 14 пособия к СНиП II-2-80 и посмотреть ее предел огнестойкости. 3. Вы уверены, что у Вас перегородки, разделяющие торговые помещения, нормируются по пределу огнестойкости? |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Ваш арендодатель, судя по всему, спит в шапочке из фольги.
Упомянутое пособие к СНиП можно применять только, чтобы прикинуть, насколько далеки Вы от криминала в том или ином решении. Сослаться в официальной переписке на него не выйдет. Если делаете индивидуальную перегородку не как в каталоге производителя, то, как было верно замечено, только огневые испытания. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Пособие к СНиП II-2-80, естественно, только для ориентировки. А площадь Вашей перегородки большая? Если арендодатель настолько принципиальный, то может Вам проще покрыть ее огнезащитой какой-нибудь и будет предел огнестойкости какой угодно. Сейчас на рунке есть очень много разных вариантов огнезащитных покрытий по приемлемым ценам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
Там суть следующая:
Эта перегородка уже стоит и за ней уже открыт магазин - так как я не могу прикинуть хватит ли несущей способности перегородки, если я сниму со своей стороны ГКЛВ и фанеру, чтобы сразу же заменить на огнезащитные ГКЛ в2-3 слоя - может рухнет пока снимать буду - так как хз сколько там по весу у соседа понавешено. Про огнезащиту думал - краску для МК если использовать, а сверху листы. Наращивать по толщине/пристроить каркас новый не могу, так как у меня проход тогда станет, не 1200мм, а меньше - могут не согласовать - уточнять надо. Про шапочку, тут 2 варианта, либо страхуются через чур по тем или иным причинам, либо поговорить по-человечески, мож на встречу пойдут. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
Торговая зона 70м2, подготовки товара 15м2, персонала 2-3 человека, посетителей мало - дорогой ювелирный магазин (человек 10 это максимум).
На крайний случай буду считать. Хотя, если с перегородками возьни столько и с отдлочными материалами (КМ0 по ТУ), то с шириной прохода может быть все плохо. Спасибо. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Можно делать огнезащиту перегородки сколько угодно, но если со стороны соседнего магазина там фанера, то толку в этом немного.
Можете сослаться на это, написав через заказчика письмо собственнику ТЦ. Дескать, обеспечить EI45 без заужения горизонтальных участков путей эвакуации невозможно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости керамзитобетонной перегородки толщиной 120 мм | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.10.2010 10:08 |
Пределы огнестойкости межсекционных стен и межоконные расстояния. | Red_line | Архитектура | 5 | 07.10.2010 22:41 |
Предел огнестойкости строительных конструкций | Olga_Zh | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 02.12.2008 07:59 |
Предел огнестойкости перегородки | Alla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 01.02.2008 23:45 |