Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте
linok_844
 
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с такой проблемой. В проекте монолитного ленточного фундамента был заложен диаметр рабочей арматуры 10 мм, хомуты - 8 мм. Экспертизу фундаменты не прошли, т. к. , согласно замечаниям, минимальный диаметр д.б. - 12 мм. В СНиПах и пособиях нет ограничения по диаметру. Просмотрела "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" (спасибо данному форуму!), есть там такой пункт 3.27. НО! Это, если я правильно поняла, относится к фундаментам под колонны. А у меня - лента (без уширения в основании). Оправдано ли данное замечание? Подскажите, может в каком-то другом нормативе отражено ограничение по миним. диаметру арматуры???
Просмотров: 24577
 
Непрочитано 01.02.2020, 22:07
#41
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Сегодня столкнулся с проблемой, ростверк высота 400 на 600 , прямоугольного сечения, поставил 6 прутков. Рассчитал подходит 6-ка на продольное сечение. Знакомый конструктор подсказал что при таком ростверке. диаметр арматуры минимум 12 мм. объяснив это, что в сп 63 есть объяснение, но я не нашел.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 08:34
1 | 2 #42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
в сп 63 есть объяснение
конкретного требования, что не меньше d12 - нет такого
но есть требование минимального процента армирования, для этого случая bxh0=40х55 см, площадь 40х55=2200 см2
площадь верхней (нижней) арматуры = 0,001*2200=2,2 см2
площадь одного стержня 2,2/3=0,73 см2 - это минимум d10
я бы d12 поставил
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 10:26
#43
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


monro2908, высота 400 или 600?
6 стержней всего, или по 6 у грани?
Фундамент уже выполнен? Если нет, посоветуйтесь со знакомым насчёт остальных вопросов расчета и конструирования, в том числе на предмет поперечной арматуры.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 10:27
#44
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


вообще, даже, если по расчету, продольная < d12, ставится все равно не менее d12
хомуты - лучше не менее d8 А240
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 10:43
#45
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
высота 400 или 600?
высота 400. рисунок предоставляю, еще в процессе.
Под ростверком выполняется подкладка толщиной 100 мм из бетона В7,5 с входом за грани по 100 мм. Чтоб не вытекло цементное молоко.
Ростверк находится на глубине 1.8 метра.

----- добавлено через ~2 мин. -----
еще вопрос, может не в тему. кто нить слышать про заливку набивных пирамидальных свай бетоном враспор?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 129
Размер:	8.8 Кб
ID:	222671  
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 11:02
#46
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
еще вопрос, может не в тему. кто нить слышать про заливку набивных пирамидальных свай бетоном враспор?
не только слышал, но и сам участвовал), если имеются в виду - мелкозаглубленные (скорее они называются - фундаменты в вытрамбованном грунте)
есть одно "НО", впрочем, как и для всех мелкозаглубленных:
при пучинистых грунтах необходимо предусматривать определенные мероприятия, если вес постройки меньше сил морозного пучения
но в основном на этих ф-тах строят "тяжелые" дома (кирпич, монолит и т.п., в основном усадебного типа), все, конечно, надо прикидывать/считать
как правило, они не армируются, армируется только ростверк по ним
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 11:09
#47
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
не только слышал, но и сам участвовал), если имеются в виду - мелкозаглубленные (скорее они называются - фундаменты в вытрамбованном грунте)
есть одно "НО", впрочем, как и для всех мелкозаглубленных:
при пучинистых грунтах необходимо предусматривать определенные мероприятия, если вес постройки меньше сил морозного пучения
но в основном на этих ф-тах строят "тяжелые" дома (кирпич, монолит и т.п., в основном усадебного типа), все, конечно, надо прикидывать/считать
как правило, они не армируются, армируется только ростверк по ним
А можете поподробнее рассказать почему не армируются? и если я возьму например не сваю, а траншею вытрамбованную. В форме пирамидальной сваи, там тоже вся лента не армируется? Ели прикинуть, я заливаю ленту враспор, то получается тоже не нужно армировать?
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 11:35
#48
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
В форме пирамидальной сваи, там тоже вся лента не армируется?
имеете в виду сечение ленты в виде трапеции? конечно ЛЕНТУ надо армировать, на то она и лента, гнется и ломается)
эти же "бобышки" в вытрамбованном грунте имеют форму, которую трудно согнуть или сломать), сейчас точно не помню, но, что-то так - трамбовка для устройства этих "ямок", сваренная из листа и "залитая" бетоном, в виде усеченной пирамиды высотой порядка 0.8-1.0м, со сторонами оснований, большего - 0.7-0.8м, меньшего - 0.3-0.4м
и как такую "дуру" такой формы, имею в виду уже залитую ямку, устроенную этой трамбовкой сломать?), да и потом, они же "ставятся" не сплошняком, а с расчетным шагом
так что, они всего лишь, по большому, воспринимают только сжатие, все остальное для них - мишура, впрочем, как и сжатие с таким-то сечением и формой, главное здесь - грунт, который за счет уплотнения приобретает довольно высокие показатели

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 02.02.2020 в 11:42.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 16:41
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
даже, если по расчету, продольная < d12, ставится все равно не менее d12
откуда такое требование?
уже от нескольких людей слышал подобное, при этом конкретную ссылку никто дать не может.

----- добавлено через ~2 мин. -----
даже такая формулировка была у одного конструктора:
"если соприкасается с грунтом, то меньше d12 нельзя", поэтому он у наружной грани стены подвала ставил d12 и вертикальную и горизонтальную, а у внутренней грани вертикальную d10, горизонтальную d8
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 21:15
#50
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
откуда такое требование?
уже от нескольких людей слышал подобное, при этом конкретную ссылку никто дать не может.
порылся в интернет ншел это сайт, может полезно будет
https://www.project-house.by/rules-reinforcement

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
имеете в виду сечение ленты в виде трапеции? конечно ЛЕНТУ надо армировать, на то она и лента, гнется и ломается)
эти же "бобышки" в вытрамбованном грунте имеют форму, которую трудно согнуть или сломать), сейчас точно не помню, но, что-то так - трамбовка для устройства этих "ямок", сваренная из листа и "залитая" бетоном, в виде усеченной пирамиды высотой
А технологию враспор, можете пояснить. Как заливают бетон в котлован? С помощью чего? Оборудование?
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 21:52
#51
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
откуда такое требование?
"Руководство по проектированию жбк без пред. напряжения"

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если соприкасается с грунтом, то меньше d12 нельзя", поэтому он у наружной грани стены подвала ставил d12 и вертикальную и горизонтальную, а у внутренней грани вертикальную d10, горизонтальную d8
конечно, это чушь, а не обоснование)

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
А технологию враспор, можете пояснить. Как заливают бетон в котлован? С помощью чего? Оборудование?
не совсем понял, что значит "распор"
а "заливают" бетон в вытрамбованные "ямки" в грунте прямо из миксера/"мульки"/автобетоносмесителя), через его распущенный лоток
все довольно быстро и технологично
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 21:59
#52
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
не совсем понял, что значит "распор"
Бетонирование безопалубочное– бетонирование при укладке бетонной смеси «в распор», например, при устройстве буронабивных свай, ленточных фундаментов, при торкретировании и др.

Торкретирование бетона –технологический процесс нанесения в струе сжатого воздуха на поверхность конструкции или опалубки одного или нескольких слоев цементно-песчаного раствора (торкрет) или бетонной смеси (набрызг-бетон). В состав торкрета входят цемент и песок; набрызг-бетона, помимо цемента и песка, входит крупный заполнитель размером не более 25 мм. Торкрет наносят цемент-пушкой, а набрызг-бетон – бетоншприцмашинной.

Вот нашел в интернете...... сам смысла не знаю...
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 22:04
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
"Руководство по проектированию жбк без пред. напряжения"
мало того, что конкретный пункт не написали, предлагая пролистать его полностью, так еще и не тот документ указали )))
видимо, имелось ввиду РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, пункт 3.27:
Цитата:
Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
ну допустим, что ленточный ростверк - это тоже подошва но никак не 3 метра шириной ведь )) тогда минимум d10 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 22:06
#54
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


да это все знаю, и проходил, в том числе и торкрет
но, честно, первый раз слышу, что безопалубочное бетонирование в вытрамбованном грунте называется "в распор", хотя по сути так оно и есть
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 22:08
#55
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мало того, что конкретный пункт не написали, предлагая пролистать его полностью, так еще и не тот документ указали )))
видимо, имелось ввиду РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, пункт 3.27:

ну допустим, что ленточный ростверк - это тоже подошва но никак не 3 метра шириной ведь )) тогда минимум d10 мм
Может здесь подразумевается длина ленты? Бывают же ленты до 3 метров.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 22:10
#56
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Может здесь подразумевается длина ленты? Бывают же ленты до 3 метров.
все возможно )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 22:17
#57
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да это все знаю, и проходил, в том числе и торкрет
но, честно, первый раз слышу, что безопалубочное бетонирование в вытрамбованном грунте называется "в распор", хотя по сути так оно и есть
Вопрос, если мы ставим не сваю, а ленту. Как я говорил выше. Тоже безопалубки. Ток тут вся лента, как бы вытромбованная. Чисто теоритически, мы уплотнили грунт по всей длине ленты и получилась вытрамбованная лента. Армирование здесь по расчету или конструктивно? Как Вы считаете?
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 22:29
#58
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
еще вопрос, может не в тему. кто нить слышать про заливку набивных пирамидальных свай бетоном враспор
это хрень придуманная современными дэффективными менеджерами (и проектантами).Есть:
- пирамидальные сваи(у нас их называли сваи-морковки) - котлован под нее делают утяжеленным стальным конусом кидая его в грунт(видел лично, но очень давно и только на 2-х объектах, длина конуса 3-3,5 метра, диаметр максимальный - вроде метр);
- набивные сваи, цилиндрическую скважину заполнят бетоном послойно, с трамбованием каждого слоя до требуемой осадки от первоначальной высоты слоя. С точки зрения дэффективного менеджера это можно назвать пирамидальной сваей, т.к. теоретически можно сделать ступенчатое увеличение диаметра сваи по высоте.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2020, 22:48
#59
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Вопрос, если мы ставим не сваю, а ленту. Как я говорил выше. Тоже безопалубки. Ток тут вся лента, как бы вытромбованная. Чисто теоритически, мы уплотнили грунт по всей длине ленты и получилась вытрамбованная лента. Армирование здесь по расчету или конструктивно? Как Вы считаете?
1. подумайте, как технологически, на практике вы будете выполнять эту работу
ведь лента, обычно, не только по наружному периметру (переезды механизма, стесненность и т.п.), не переплюются ли мужики?)
потом, каким рабочим приспособлением намереваетесь это выполнить (указанной трамбовкой?, не думаю)
2. расчет в любом случае нужен, а уже потом решается какую арматуру и где и как ставить - по расчету или конструктивно
и чисто академический интерес):
что именно сподвигло на такое решение с применением технологии вытрамбовки?
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
это хрень придуманная современными дэффективными менеджерами (и проектантами)
эта "хрень" придумана еще в начале 80-х)
хотя нового в ней не было, подобная начала применяться еще в первой половине того века

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.02.2020 в 01:01.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 06:25
#60
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
1. подумайте, как технологически, на практике вы будете выполнять эту работу
ведь лента, обычно, не только по наружному периметру (переезды механизма, стесненность и т.п.), не переплюются ли мужики?)
потом, каким рабочим приспособлением намереваетесь это выполнить (указанной трамбовкой?, не думаю)
2. расчет в любом случае нужен, а уже потом решается какую арматуру и где и как ставить - по расчету или конструктивно
и чисто академический интерес):
что именно сподвигло на такое решение с применением технологии вытрамбовки?

эта "хрень" придумана еще в начале 80-х)
хотя нового в ней не было, подобная начала применяться еще в первой половине того века
Пишу диссертацию, применения ленточных фундаментов в выштампованной траншее. Тему выбрал не я, а подсказал диплом.рук. Штамп имеет форму усеченной пирамиды, длиной 0,75 м. Не квадратная трамбовка, а прямоугольная.Технологически процесс понятен. Ток я сравниваю со сваями, должен же быть тут плюсы.

Последний раз редактировалось monro2908, 03.02.2020 в 07:56.
monro2908 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фраза из СП Градостроительство про минимальный диаметр водостоков в 400 мм что означает? 486 Водоснабжение и водоотведение 8 07.04.2021 18:30
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе mitin2000 Конструкции зданий и сооружений 98 18.04.2017 10:19
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте DJ.Rin Технология и организация строительства 1 09.05.2015 13:47
Устройство проёмов в ленточном фундаменте Xthnbkkj Основания и фундаменты 1 03.04.2008 21:26