Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть сооружение, и в нем встречаются такие узлы как на фото(прикрепил), верно ли он приварен? По чертежу он должен быть чтоб два отверстия и приварить с монтажными болтами. Есть ли норма, где прописан именно этот момент. И как правильно назвать дефект конструкции? Если он таковым является. Да к слову таких мест в здании достаточно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арпрар.JPG
Просмотров: 194
Размер:	112.5 Кб
ID:	223400  

Просмотров: 1260
 
Непрочитано 25.02.2020, 00:45
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Приварен весьма плохо. Возможно, элемент конструктивный. Или усилия незначительные.
Цитата:
Сообщение от serega123494 Посмотреть сообщение
И как правильно назвать дефект конструкции? Если он таковым является.
Формально -- это дефект. Чтобы понимать, что с ним делать дальше, нужно определить несущую способность швов. Визуально даже имеющихся швов достаточно. Если и соседние элементы не оторваны, а сама конструкция не является частью несущего каркаса, то сам дефект зафиксировать, без мероприятий по исправлению.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 02:17
#3
serega123494


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Формально -- это дефект
а какая норма?
serega123494 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 05:52
#4
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


На вид узел довольно старый, ему, возможно, лет 50 уже. и тут больше вопросов вызывают даже не сварные швы "на соплях" и оставленный монтажный болт, а конфигурация фасонки. Хотелось бы видеть конструкцию более ширше. По мне так пусть лучше так останется
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 05:59
#5
serega123494


 
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
даже не сварные швы "на соплях" и оставленный монтажный болт,
это дефект?
serega123494 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 10:36
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции.

Дефект на фото в посте 1 называется "непроектное размещение элементов конструкций".
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 11:38
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций.
ZVV, есть сей документ в виде скана?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 11:41
1 | #8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294817755.pdf
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли закреплен металлический узел связи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. PSI Металлические конструкции 0 20.08.2019 22:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37