| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.04.2020, 10:31 | #1 | |
Штробление несущих стен
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
||
Просмотров: 2964
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Несущие конструкции штробить нельзя. Не для того их рассчитывали при проектировании и выполняли строго определенного сечения, чтобы потом варварски рушить штробами. Стены на это никто не рассчитывает. Убрать 200 мм из стены толщиной 380 мм ... А что опирается на эту стену ??? Плитой не накроет, когда на новом унитазе с инсталляцией сидеть будете ???
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
но скорее всего, проекта нет, а они сделали так, как посчитали возможным. обратитесь к проектировщику, он даст ответ, где можно штрабить, а где необходимо восстановить несущие конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
Цитата:
9.1.4 Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом или ППР. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- т.е. заказчик спрашивает совета проектировщика, что ему делать? ну так расчет стен какой-то был или все на глаз принято? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Монолитный дом с утеплением вышел бы совсем в другие деньги. Посчитал простенки, опорные зоны сомнительные, это 3-ех этажный дом, там кирпич с блоком еще 2 этажа выдержит. Заказчик не спрашивает совет - он уже сделал. Мой интерес чтобы ничего нигде не трещало.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Толщина несущих стен ( 380 или 250!?) из кирпича для двухэтажного дома | alena.house | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 20.04.2016 09:19 |
Требуется обследование технического состояния несущих стен | Архитектор_твоей_мечты | Поиск исполнителей | 0 | 07.04.2016 11:56 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Конструкция несущих стен для 5-го класса пулестойкости? | Annj | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.04.2011 13:04 |