Как выполнить крепление конструкции контрфорса к кирпичной стене
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выполнить крепление конструкции контрфорса к кирпичной стене.
Стена существующая, самонесущая, не закрепленная в верхнем сечении, высота 3,5м длинна 8м.
С годами начала выпучиваться наружу.
Было решено усилить ее контрфорсами. Но как выполнить узел примыкания не понятно, нужно ли обеспечить свободное вертикальное перемещение для коннтрфорса?
Может есть типовое решение?
Я не нашла.
Заранее спасибо за помощь.
Просмотров: 3491
 
Непрочитано 07.04.2020, 14:08
#2
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Было решено усилить ее контрфорсами.
Что мешает закрепить вверху?
Непонятно какая стена - отдельностоящая? наружная? внутренняя? толщина этой стены какая?
Какие причины выпучивания? Что с фундаментом под эту стенку?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 15:06
#3
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Стена наружная, поперечная на продольные опираются стропила, на эту стену кровля не опирается. толщина 380мм, трещин нет. Фундамент заложен ниже глубины промерзания и неравномерных просадок не наблюдается но рядом проходит дорога.
guliya вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2020, 15:28
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Фото в студию (с дорогой).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2020, 17:48
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


А вдруг причины выпучивания стены таковы, что контрфорсы - как мёртвому припарки?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 08:17
#6
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Решение об усилении контрфорсами принято окончательно вопрос только в узле примыкания
guliya вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2020, 14:24
#7
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


ок, последнее уточнение - контрфорсы из бетона будете делать?

есть у меня один хитрый узел, думаю как раз для такого случая.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 14:35
#8
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


да из бетона
guliya вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2020, 14:56
#9
Autocadoledi


 
Регистрация: 08.04.2020
Сообщений: 15


Если вопрос не в том как убрать выпучивание, а только как закрепить контрфорс, то крепить его надо через штрабу. В сущ стене делается борозда толщиной больше толщины контрфорса ( примерно по +10 мм с каждой стороны), сам контрфорс входит в эту борозду выступом. Толщина выступа зависит от толщины самого контрфорса, гибкие связи не помешают, потому армировать примыкание. Достаточно ли места для контрфорса длиной 2,0 , в двух перпендикулярных направлениях, как рекомендуют типовые серии. Достаточная ли несущая способность грунта, чтобы нести стену, контрфорс и его фундамент.... Как-то напряженные тяжи или ненапряженные - такие решения чаще применяют, да и проще они. Что если причина действительно в дороге и грунте, а вы там еще накопаете?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Увидела, что из бетона. Вам надо включать бетонную конструкцию в совместную работу с кирпичной стеной, думаю тогда к сущ. стене надо армированную набетонку делать надо. Одна сложность тащит за собой и следующие
Autocadoledi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 15:23
#10
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Autocadoledi Посмотреть сообщение
Вам надо включать бетонную конструкцию в совместную работу с кирпичной стеной
смущает что контрфорс просядет под собственным весом и потянет стену
А если вместо штрабы сделать как-бы направляющие из уголка т.е. на всю высоту стены закрепит вертикально два уголка с расстоянием между ними равным толщине контрфорса, он таким образом будет зафиксирован по горизонтали но сможет перемещаться вертикально и не тянуть стену?
guliya вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2020, 16:10
1 | #11
Autocadoledi


 
Регистрация: 08.04.2020
Сообщений: 15


Штраба это только для кирпичных конструкций и для контрфорса и для сущ. стены. Для бетонного подпора этот вариант не подойдет. Если вы боитесь, что конструкция просядет, то это еще одна причина искать другое решение без контрфорса, потому что кирпич тоже немало весит. Я бы рассмотрела стяжки к продольным стенам. И надо проанализировать грунты и дорогу. Могли они повлиять или нет. В целом, без понимания причины выпучивания, лучше не принимать решений

----- добавлено через ~3 мин. -----
На сайте есть много литературы по усилению конструкций, в том числе и каменных. Там можно увидеть как разрушаются конструкции в зависимости от вида деформации. Даются рекомендации и расчетные положения. Начните с этого
Autocadoledi вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2020, 09:17
#12
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Типовое решение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0001.jpg
Просмотров: 182
Размер:	129.3 Кб
ID:	224805  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0206.jpg
Просмотров: 211
Размер:	195.1 Кб
ID:	224806  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2020, 09:04
#13
Autocadoledi


 
Регистрация: 08.04.2020
Сообщений: 15


Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий
Там есть усиление контрфорсами стр 240, раздел по усилению выпучившихся стен (не получается вставить картинку - просит ссылку). Там же варианты с затяжками (предварительно напряженные связи). Выше вам предложили вариант крепления отклонившейся стены к колоннам. Выпученная стена и отклонившаяся от колонны не одно и тоже, хотя решение возможно, зависит от расположения и наличия колонн вдоль вашей стены
Autocadoledi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 09:29
#14
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Autocadoledi Посмотреть сообщение
аталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий
Спасибо. Эту картинку я видела. Но узла крепления в ней нет. Судя по ней контрфорс просто примыкает к стене - ни штрабы ни каких либо связей, а крепить его как к колонне мне кажется не верно.
guliya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить крепление конструкции контрфорса к кирпичной стене