| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2010, 11:16 | #1 | |
Какие из элементов фермы требуют усиление?
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377
|
||
Просмотров: 13391
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
Заганюю в кристалл, получаю 30х2,5 см. рис. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Наконец то дождался ответа на вопрос. Спасибо. Мелкого уголка маловато будет. Характеристики составного сечения, а именно радиусы инерции ( если я правильно понимаю по моим расчетам) должны быть не менее 1,7мм (это для сжатого пояса). А для этого нужен хорошенький уголок или даже швеллер
|
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Совсем недавно сталкивался с подобной задачей, ферма почти один в один, только из одиночного уголка сварена, как попало....... верно было замечено......толщина стенки какая?
Если все же несущей способности не достаточно, как правило усилять весь пояс нет необходимости, только поэлементно...... Обязательно проверь сварные швы, так как самострой....... А то что она стоит по сей день ничего удивительного, так снег это такая штука очень интересная......... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Не сгорят ли эти трубки при приварки к ним хорошенького уголка.
А снег не такая странная штука: его или много выпадает, или не очень Все же расмотрите вариант с деревянными стропилами. Надежней. Может даже дешевле чем усиливать |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Если учитывать нормы проектирования........в зависимотси от розы ветров, по СНиП к примеру у нас 240кг полная расчетная нагрузка, а по факту, вообще не бывает снега, и так же все бывает наоборот...... по фатку не раз сталкивался.... так про какой примерчик шла реч?
И еще вопрос а почему моментов нет в верхнем поясе ферм?, нагрузка неузловая однозначно они там есть....... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. | alexmaker | Лира / Лира-САПР | 29 | 28.06.2011 21:36 |
Усиление балконов. Какие есть варианты? | Scopa | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.11.2009 23:06 |
Усиление фермы | Почти человек | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 16.08.2009 14:15 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов | tigercron | Архитектура | 6 | 23.10.2008 14:44 |