| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие из элементов фермы требуют усиление?

Какие из элементов фермы требуют усиление?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2010, 11:16 #1
Какие из элементов фермы требуют усиление?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, у меня вчера с прогонами были вопросы, сегодня с фермочкой. Понимаю, что без вас я никуда

На сегодняшнее время все элементы фермы из круглой трубы диаметром 25, про толщину ничего не знаю.

Собрал все нагрузки, приложил и получил усилия см. рисунок.
По усилием верхний пояс(без крайней левой и крайней правой панели) требует усиление. Два опорный раскоса и некоторые элементы нижнего пояса также не проходят.

Обязательно ли усилять весь нижний и верхний пояс? Или достаточно только те элементы, которые этого требуют?

И как она может до сих пор стоять? Тем более на фото видно еще и нагрузка в не узла.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фермочка.jpg
Просмотров: 290
Размер:	20.1 Кб
ID:	35959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото фермы.jpg
Просмотров: 365
Размер:	65.1 Кб
ID:	35960  

Просмотров: 13391
 
Непрочитано 24.03.2010, 11:24
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


ферма конечно офигеть... Какова длина фермы и высота? Шаг фермы? По гибкости считали?
Стоит на честном слове.
Я бы поставил нормальные фермы с большим шагом, а эти на.. демонтировал. Ссыкотно однако
ooze вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 11:26
#3
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Это она так покрашена? или она такая ржавая?
Летун-космический вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 11:28
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


6 метров длинной с шагом 1,5 метра
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 11:43
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Такие сечения... Даже незнаю можно ли ее усилить.
интересно какова толщина стенки трубы.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 11:54
#6
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


А если вместо этих ферм просто балок накидать Хоть деревянных. На 6 метров то?
Летун-космический вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:12
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
А если вместо этих ферм просто балок накидать Хоть деревянных. На 6 метров то?
Балки огромные получаться. И фермы придется похоронить. Хотелось бы их все таки использовать
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:14
#8
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, у меня вчера с прогонами были вопросы, сегодня с фермочкой. Понимаю, что без вас я никуда

На сегодняшнее время все элементы фермы из круглой трубы диаметром 25, про толщину ничего не знаю.

Собрал все нагрузки, приложил и получил усилия см. рисунок.
По усилием верхний пояс(без крайней левой и крайней правой панели) требует усиление. Два опорный раскоса и некоторые элементы нижнего пояса также не проходят.

Обязательно ли усилять весь нижний и верхний пояс? Или достаточно только те элементы, которые этого требуют?

И как она может до сих пор стоять? Тем более на фото видно еще и нагрузка в не узла.
Странные у Вас выводы. Если Вы не знаете толщины стенки, то откуда взялся вывод о необходимости усиления хотя бы нижнего растянутого пояса? Поработайте ещё. Может и усиливать не придётся. Больше информации и поменьше выводов.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:19
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Странные у Вас выводы. Если Вы не знаете толщины стенки, то откуда взялся вывод о необходимости усиления хотя бы нижнего растянутого пояса? Поработайте ещё. Может и усиливать не придётся. Больше информации и поменьше выводов.
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
Максимальное усилие в нижнем поясе 4.34т

Заганюю в кристалл, получаю 30х2,5 см. рис.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кристалл.JPG
Просмотров: 207
Размер:	40.3 Кб
ID:	35974  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:20
#10
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Еще необходимо знать состав покрытия и снеговой район. Усилия странные...
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:25
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Еще необходимо знать состав покрытия и снеговой район.
Я ведь усилия выложил. Или вы не доверяете?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:27
#12
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


К поясам снизу уголок какой-нить мелкий приварить (может даже гнутый). К верхнему от узла до узла, а к нижнему на всю длину. Что б голова не болела потом.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:41
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
К поясам снизу уголок какой-нить мелкий приварить (может даже гнутый). К верхнему от узла до узла, а к нижнему на всю длину. Что б голова не болела потом.
Наконец то дождался ответа на вопрос. Спасибо. Мелкого уголка маловато будет. Характеристики составного сечения, а именно радиусы инерции ( если я правильно понимаю по моим расчетам) должны быть не менее 1,7мм (это для сжатого пояса). А для этого нужен хорошенький уголок или даже швеллер
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:42
#14
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Совсем недавно сталкивался с подобной задачей, ферма почти один в один, только из одиночного уголка сварена, как попало....... верно было замечено......толщина стенки какая?
Если все же несущей способности не достаточно, как правило усилять весь пояс нет необходимости, только поэлементно......
Обязательно проверь сварные швы, так как самострой.......
А то что она стоит по сей день ничего удивительного, так снег это такая штука очень интересная.........
maksgeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:54
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maksgeo Посмотреть сообщение
Совсем недавно сталкивался с подобной задачей, ферма почти один в один, только из одиночного уголка сварена, как попало....... верно было замечено......толщина стенки какая?
Если все же несущей способности не достаточно, как правило усилять весь пояс нет необходимости, только поэлементно......
Обязательно проверь сварные швы, так как самострой.......
А то что она стоит по сей день ничего удивительного, так снег это такая штука очень интересная.........
А как это все правильно оформить?. У вас нет примерчика?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:54
#16
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А для этого нужен хорошенький уголок или даже швеллер
Не сгорят ли эти трубки при приварки к ним хорошенького уголка.
А снег не такая странная штука: его или много выпадает, или не очень
Все же расмотрите вариант с деревянными стропилами. Надежней. Может даже дешевле чем усиливать
Летун-космический вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:56
#17
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
А снег не такая странная штука: его или много выпадает, или не очень
Значит до этого момента выпало пока не очень, раз фермы стоят
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:57
#18
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Если учитывать нормы проектирования........в зависимотси от розы ветров, по СНиП к примеру у нас 240кг полная расчетная нагрузка, а по факту, вообще не бывает снега, и так же все бывает наоборот...... по фатку не раз сталкивался.... так про какой примерчик шла реч?
И еще вопрос а почему моментов нет в верхнем поясе ферм?, нагрузка неузловая однозначно они там есть.......
maksgeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 12:59
#19
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Как грамотно оформить для заказчика чертежи усиления?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 13:01
#20
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Значит до этого момента выпало пока не очень, раз фермы стоят
Да и сдувает его может, просто нАпросто
Летун-космический вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие из элементов фермы требуют усиление?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. alexmaker Лира / Лира-САПР 29 28.06.2011 21:36
Усиление балконов. Какие есть варианты? Scopa Конструкции зданий и сооружений 10 08.11.2009 23:06
Усиление фермы Почти человек Конструкции зданий и сооружений 15 16.08.2009 14:15
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов tigercron Архитектура 6 23.10.2008 14:44