конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
5% нельзя, минимальный уклон задается производителем сендвич панелей, обычно они пишут минимум 15 градусов, рекомендуемый 22-25 градусов. На 5% можно использовать только материалы для плоской кровли, типа наплавляйки или мембраны.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Производители в своих ТУ зачастую такую хрень пишут. Я им не доверяю. Зачем они себе будут рынок сбыта сужать такими ограниченими. Наш главный инженер кровельные сендвичь-панели отказывается использовать на отрез. Много примеров ужасного исполнения. Проектные решения в современной России должны быть дуракоустойчивыми. Так что только кровля послойной сборки а стены можно и из сендвичей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
Из опыта. Отказались в своих проектах от кровель послойной сборки из-за низкого качества исполнения. Довелось как-то раз учавствовать в составе комиссии по проблемам с кровлями на нескольких производственных площадках. Генеральный директор подрядной организации, долго пытался доказать, что виноваты проектировщики, а они (подрядчики) в свою очередь сработали на высшем уровне. Когда его попросили обосновать видимые пятна на подвесном потолке от протечек кровли, быстро заткнулся. Его контора потом по гарантийному сроку все исправляла.
Сэндвичи в плане исполнения проще, особенно если здания производственные и собираются из ЛМК. Применение сендвичей как раз позволяет снизить риск криворукости подрядчика. А качество сендвичей легко проконтролировать при входном контроле. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Я говорю про 15 градусов из личной беседы с производителями, да по СНИП можно уложить и в 5 %, однако обычно производители чтобы не терять рынок и писать свои характеристики хуже чем у конкурентов пишут, что можно укладывать меньше рекомендуемых, но необходимо тщательно промазывать стыки мастикой, если такая кровля протечет, то производитель может сослатся на некачественные работы подрядчиков и никто не докажет вину производителя.
Лично я не люблю кровельные панели, лучше сделать плоскую кровлю с ПВХ/ТПО мембраной - это наиболее надежная и экономичная кровля для таких зданий.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.09.2009
Оренбург
Сообщений: 7
|
господа, давайте определимся:
уклон 10% - это превышение подъема кровли над скатом, т.е. при 10% это tanA=0,1, т.о. А=5град42мин38сек при А=5град уклон 8,75% Последний раз редактировалось Дмитрий Т., 11.05.2010 в 12:08. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Не синус, а тангенс.
при уклоне 10% тангенс равен 5,71 градуса (5 градусов 43 минуты)
__________________
http://buildingbook.ru/ Последний раз редактировалось grossu, 11.05.2010 в 12:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Julia_P83
Есть руководство по медной кровле, для стальной тоже самое - одинарный лежачий фальц для кровель с уклоном 25° (45 %) и более - двойной лежачий фальц для кровель с уклонами от 16 (30 %) до 25° (45 %) Подробнее смотри http://dwg.ru/dnl/3213 В другом нормативном документе - двойной лежачий фальц для кровель с уклонами до 60 % Это тут http://dwg.ru/dnl/4516 в пункте 8.2 Последний раз редактировалось MasterZim, 19.07.2010 в 23:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 3
|
Подскажите пожалуйста, а можно ли для однопролетного (пролетом 6 м) неотапливаемого здания сделать горизонтальную кровлю (без уклона) из стального профлиста, закрепив его к несущим балкам в верхнем профиле? Если не делать стыков листов по длине.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Как на что? На НД по кровлям.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||