Как правильно трактовать п. Д.2.12 СП 118.13330.2012? Размещение в подвальных этажах.
KseniaSan
 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67

Добрый день.
Согласно старому СНиПу 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (что допускается в подвальных этажах) в приложении Д.1 : п. 7. Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных товаров торговой площадью до 400 (за исключением магазинов и отделов по продаже легковоспламеняющихся материалов, горючих жидкостей); помещения приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря.
Согласно новому СП 118.13330.2012 п. Д.2.12: Помещения магазина продовольственных товаров или магазина непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2.
Вопрос в следующем: по новому СП продовольственные магазины в подвальном этаже должны быть площадью не более 400 м2 или же цифра 400 относится только к непродовольственным (как в старом снипе) ?
Просмотров: 4081
 
Непрочитано 17.03.2014, 09:29
#2
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Только к не продовольственным, имхо
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 12:01
1 | #3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Ограничение по площади для непродовольственных магазинов. Потому что в них пожарная нагрузка больше чем в продуктовых. Мы делали продовольственный 2,5 тыс. м2 в подвальном этаже – вопросов у пожарных не возникало. Скорее всего, ";" на "или" заменили из-за недостаточного понимания сути требований и важности знаков препинания у молодых талантливых переписчиков норм.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 15:38
#4
KseniaSan


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67


Спасибо.

----- добавлено через ~1 ч. -----
А каким-либо другим СП можно доказать, что продовольственные магазины торговой площадью более 400 м.кв. допускается размещать в подвальных этажах?

----- добавлено через ~17 ч. -----
СП 4.13130.2013
5.1.4 В подвальных этажах общественных зданий не допускается размещать:
- магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м2, а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий;
- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий.
KseniaSan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно трактовать п. Д.2.12 СП 118.13330.2012? Размещение в подвальных этажах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08