Сообщений: 20
|
ФЗ Ст 89 п. 4. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, строения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
СП 1.13130 4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу. В Вашем случае лестничная клетка не удовлетворяет условиям вышеуказанных пунктов, а потому считаться эвакуационной не может. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36
|
с одной стороны конечно подземный этаж не является ни цокольным ни подвальным.. оно является помещением не относящимся к первому этажу. или если не прописано что это "цкольное или подвальное" - оно по умолчанию в надземной части?
т.е. получается даже если это будет полноценная лестничная клетка, но которая будет выходить в вестибюль 1-ого этажа - это будет неправильно? |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
"5.3 Эвакуация
5.3.1 С каждого этажа (пожарного отсека) гаражей-стоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно на-ружу или в лестничные клетки. Один из эвакуационных выходов допускается предусматривать на изолированную рампу. Рампа в гараже-стоянке, если она служит эвакуационным путем, с одной из сторон должна иметь тротуар шириной не менее 0,8 м с колесоотбоем или ограждением высотой не менее 0,8 м. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 5. Таблица 5 В метрах Гараж-стоянка Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода при расположении мест хранения автомобилей между эвакуационными выходами в тупиковой части помещения Подземная 40 20 Надземная 60 25 Примечание — Измерение длины пути эвакуации следует проводить по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. 5.3.2 Эвакуацию людей из помещений, указанных в 5.2.3, следует предусматривать через лест-ничные клетки или рампы. Допускается устройство эвакуационных выходов через помещения хране-ния автомобилей. 5.3.3 Для выхода из помещения хранения автомобилей на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот тамбура-шлюза или в воротах противопожарную дверь раз-мером не менее 0,92,0 м с высотой порога не более 0,1 м. 5.3.4 Эвакуационные выходы из помещений вентиляционных камер, расположенных на антресо-лях и вставках (встройках) в гаражах-стоянках I–IV степеней огнестойкости, при отсутствии в них мас-ляных и других сгораемых фильтров, допускается предусматривать на внутренние открытые сталь-ные наклонные лестницы, размещаемые в помещениях хранения автомобилей." (из белорусского ТКП Гаражи-стоянки) Не могу найти цитат, но эвакуационный выход не должен проходить через помещения хранения, т.е. если у вас идет лестница с самого нижнего уровня, то и выходить она должна на улицу(вестибюль), поэтому ваши "квесты" сюда не подходят и количество ступеней в марше тоже нормируется (16-2марш, 18-одномарш). Эвакуационный выход може быть и через вестибюль здания, но при условии, что входы осуществляются через тамбур-шлюзы. Ну и расстояния см.выше...20-40м надо выдерживать. Ну и пример бы свой выложили, чтобы не голословно... "Архитектор думает с карандашом в руках"(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|||||
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36
|
Цитата:
Цитата:
з.ы. перечитал ещё раз и пришло в голову что согласно СП как раз и можно так же - в вестибюль.. однако ст.89 часть 4 ФЗ-123: Цитата:
и тамбур-шлюз предусматривается только при выполении ст.89 часть 5 пункуты 1,2 и 3. Цитата:
Последний раз редактировалось T-zen, 01.07.2010 в 15:21. |
||||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Приведенная цитата о входах в вестибюль - это то что и имелось в виду. Тебе надо читать именно, как для выходов из автостоянок. Тем более с выходом в вечтибюль гораздо убоднее. Ну и у тебя в любом случае остальные выходы будут выходить наружу сразу на улицу. В Раше были примеры, когда странным образом обходились всего двумя эвакуационными выходами игонрируя требуемые нормативные расстояния между ними, т.е. тупо ссылались мол в отсеке должно быть неменее 2 -х выходоы и нате их вам )))) и в стране непуганного капитализьму это все прокатило. Опять же пока "хромая лошадь" не лягнет.
"Помещения гаражей-стоянок закрытого типа для размещения легковых автомобилей допускается относить к категории В (пожароопасной) при выполнении следующих мероприятий: — оборудование помещений системой автоматического контроля воздушной среды (установка газоанализаторов до взрывоопасных концентраций); — установка в помещениях хранения автомобилей, а также со стороны входов смежных поме-щений и в помещениях с постоянным круглосуточным пребыванием людей (помещение охраны, дис-петчерской и т. п.) звуковой и световой сигнализации; — оборудование помещений хранения автомобилей системами вентиляции (с механическим побуждением, резервной вытяжной системой и автоматическим вводом резерва, при необходимости — установка аварийной вентиляции с необходимой кратностью воздухообмена); — электроснабжение перечисленных систем по I категории надежности; — устройство покрытий полов помещений хранения автомобилей из материалов, исключающих искрообразование. При достижении в помещениях хранения автомобилей 20 %-ного нижнего концентрационного предела воспламенения газов (паров) следует предусматривать: — включение звукового и светового сигналов, аварийного освещения вышеуказанных помеще-ний, всех путей эвакуации из них, в том числе рамп, а также включение световых указателей, уста-навливаемых над выходами из помещений и через каждые 50 м по путям эвакуации, включение при-точной вентиляции помещений хранения автомобилей, смежных помещений и смежных этажей в многоэтажных гаражах-стоянках; — оповещение звуковой сигнализацией всех работающих в гаражах-стоянках о срабатывании системы автоматического контроля воздушной среды; — отключение в помещении хранения автомобилей всех прочих потребителей электроэнергии, за исключением технических средств противопожарной защиты; — одновременное отключение электрооборудования в помещениях хранения автомобилей и в смежных с ними помещениях. Электрооборудование смежных помещений, размещенное в 5-метровой зоне от дверных проемов помещений хранения автомобилей, должно быть выполнено в исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности В-Iа согласно [4]. Электроустановки должны отвечать следующим требованиям: — степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ 14254 должна быть не ниже: для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления — IР4Х, для люминесцентных ламп — 5Х; — прокладку электропроводок следует осуществлять в соответствии с 7.4.36 и 7.4.39 [4]; — степень защиты оболочки штепсельных розеток по ГОСТ 14254 должна быть не ниже IР43." Последний раз редактировалось arch.Wladek, 01.07.2010 в 19:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 36
|
Ого. т.е. если чего то из нижеперечисленного не будет - это будет категория Б? Впрочем для стоянок закрытого типа видимо так и надо. Безопаснее будет..
Что касается цитаты о выходе в вестибюль: У меня 3 выхода вообще получается: 1 рамповый с каждого этажа наружу по пешеходной дорожке (хотя может и не будет) + 2 этих самых лестничных выхода которые буду делать несмотря опять же на эту цитату - с выходом на улицу т.к. СП - рекомендация... а согласно вышеприведённым пунктам ФЗ-123 (это уже законодательное) всё таки выход в вестибюль неположено, хотя и привлекательно. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Доброго дня коллеги! Не стал создавать новую тему...
В проекте эвакуация по изолированной рампе Эксперт пишет замечание: "длина пути эвакуации в автостоянке превышает допустимую за счет длины пути по рампе (табл. 33 СП 13130.2009)". Следуя этой логике длина пути эвакуации по лестнице должна включать длину маршей и ширину площадок. Так получается? Как можно отписаться при условии что рампа изолирована от пространства стоянки гибкими противопожарными шторами (ПГПД), так же предусмотрена дренчерная завеса и мероприятия по дымоудалению из объема рампы. Последний раз редактировалось Рин, 20.04.2011 в 13:28. |
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Цитата:
Для 38 м/мест две лестницы да + еще и рампа многовато мне кажется. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134
|
Давайте рассуждать. Количество эвак. выходов из пожарного отсека должно быть не менее двух. Между самой удаленной точкой помещения (в этом случае - от двери самой дальней машины) до ближайшего эвак. выхода (скорее всего до тамбур шлюза, пусть даже по коридору, но до выхода с ЭТАЖА) должно быть не менее 45м. Некоторые принимают 45м между самими выходами - это как раз неправильно, исходя из сказанного. Эвак . выход по рампе представляет из себя выход в соседее помещение, т.е. он конечно эвакуационный (мы говорим именно о выходе в рампу пока), но не ведет непосредственно наружу или в коридор с выходом наружу, или с этажа, он просто ведет нас через помещение с дымоудалением, имеющее выход наружу. Это помещение - не лестничная клетка. Вобщем он проблемный. Полнее объяснить не могу.)) Думаю что эксперт рассуждал также. Т.е нужна еще одна ЛК с тамбуром с подпором, ведущая наружу. И по моему в нормах есть пункт про длину пути эвак. по рампе.
|
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
По СНиП 21-01-97* вроде так:
6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут: в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример проекта открытой автостоянки | andrew084 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.09.2009 07:51 |
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки | alex182 | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 21.04.2009 18:20 |
Проектирование подземной автостоянки | BadQ | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.05.2008 05:58 |
Полы для подземной автостоянки. | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.11.2007 11:35 |