Пристройка категории "А" (ГРП) к котельной категории "Г"
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 8173
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Согласно ПБ «Здания, к которым допускается пристраивать и встраивать ГРП, должны быть не ниже II степени огнестойкости класса С0 с помещениями категорий Г и Д. Строительные конструкции зданий (в пределах примыкания) ГРП должны быть противопожарными I типа, газонепроницаемыми.» Если у Вас в проекте пристроенный к котельной склад дизельного топлива, то это помещение уже категории Б, В.
ОАО «ВНИИНТПИ» ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ, Москва – 2008 Пристройка – часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами. В пристройках допускается размещать (частично)инженерное оборудование. (СНиП 2.09.04-87); – часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен,является вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену. Пристройки в большинстве своем имеют внутреннее сообщение с основным зданием. К ним следует относить: пристроенные кухни, жилые пристройки, сени, тамбуры, веранды и т.п. (Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации. Приказ Минстроя России № 37 от 4 августа 1998 года (с изменениями на 4 сентября 2000 года)) Последний раз редактировалось vlads, 27.04.2011 в 22:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
Сразу возникает вопрос - зачем для ГРП отдельное помещение? Наружную установку поставить нельзя? Какое давление в газопроводе до ГРП? Если принять решения указанные на чертеже, то весь пристрой нужно выгораживать противопожарными стенами. И стена основного здания тоже должна быть глухой и противопожарной. Наши технологи, насколько помню, ставили наружные ШРП в ограждении прямо у стены здания, тогда категория установки - Гн. И требование остается только к стене основного здания - противопожарная, и чтобы не было незащищенных проемов в 4 метрах от ШРП по высоте и 8 метрах по горизонтали (или наоборот, навскидку не помню).
Но больше смущает пристроенный склад дизтоплива.. СНиП "Склады нефти и нефтепродуктов" очень жесток в этом плане Устанете с экспертизой бодаться! Только отдельно стоящий, причем лучше в подземном исполнении. Года три назад дернул черт запроектировать пристроенный склад дизтоплива в котельной - прокляли потом все на свете И еще, не совсем понял.. Вы проектировщик или строитель? Приложенный план, как я понял из Ваших объяснений, вам выдали в качестве задания на проектирование строительной части котельной? |
|||