Непрочитано 08.03.2005, 01:49 #1
ребристая плита ребрами вверх
Lheu
 
Регистрация: 08.03.2005
Сообщений: 6

у меня просто крик ... подскажите .. если знаете .. где можно подглянуть расчет ребристой панели ребрами вверх? ...
Просмотров: 22703
 
Непрочитано 08.03.2005, 02:33
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


была целая серия типовых плит покрытия ребрами вверх. Сей час уже не помню номеров. Мне кажется узлы были в Шерешевском И.А. "Промышленные здания"
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2005, 14:38
#3
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Л.Е. Линович "Расчет и конструирование частей гражданских зданий". Киев-1972г.
стр.490-498.
ЗЫ Там пример расчета и конструирования, есть еще таблица, чтобы не считать))
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2005, 23:33
#4
Lheu


 
Регистрация: 08.03.2005
Сообщений: 6


Пасиб! .... попробую .. попытаюсь .. найти то что посоветовали ) ... надеюсь повезет ... )
Lheu вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 01:05 расчет ребристой плиты ребра вверх
#5
Т@тьян@

студент
 
Регистрация: 01.05.2007
Псков
Сообщений: 3


люди!!!! помогите, пожалуйста, если кто-то расчитывал ребристую плиту ребрами вверх, вышлите мне пример или хотя бы ссылку где его можно посмотреть. заранее благодарю моего спасителя :cry:
Т@тьян@ вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 11:39
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А вчем проблема то посчитайте сперва плиту между ребрами, поотм балку.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 13:41
#7
Т@тьян@

студент
 
Регистрация: 01.05.2007
Псков
Сообщений: 3


если все было бы так просто, я бы не просила помощи у людей, я просто столько уже насчитала, что выгляжу примерно так :shock:
Если все таки не сложно пришлите хоть какой-нить пример, pleaseeeeeeeeeee
Т@тьян@ вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 14:12
#8
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


А если это монолит , как в расчет учесть шов бетонирования между плитой и ребром ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 14:39
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Simonoff
А если это монолит , как в расчет учесть шов бетонирования между плитой и ребром ???
Эго нет т.к. такие плиты заливаются за один раз :wink:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:02
#10
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Это понятно , что такие плиты должны бытонироваться за один раз , т е без швов бетонирования ...

Но рассказывали , что строители сначало бетонируют плиту , потом ставят опалубку (прямо на плиту) для ребер (балок) , и аж потом бетонируют . При этом получается шов бетонирования .

Так как же все таки учесть в расчете этот шов бетонирования ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:09
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Объясните на что он влияет и я вам скажу кто вы.
Перед последующем бетонированием, шов должны очистить от цемпленки.
Елси ожидаются большие нагрузки то можно выполнть штрабление шва.
Сейчас начнут предлагать различные составы, для обеспечения совместной рабты "старого" и "нового" бетона, но я считаю это лишним.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:27
#12
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


ЯТД , что при изгибе перекрытия (или покрытия) между плитой и ребром возникают усилия сдвига , и приходятся они как раз по шву бетонирования . Или я не прав ???
Цитата:
Сообщение от DEM
Объясните на что он влияет и я вам скажу кто вы.
Интересно будет узнать о себе что то новое ...
Цитата:
Сообщение от DEM
Перед последующем бетонированием, шов должны очистить от цемпленки.
Я думаю это знают все , но на стройке зачастую этого никто не делает .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:34
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


1. Усилия сдвига будет воспринимать поперечка + сцепление бетона с бетоном.
2. Ну это делают ПЛОХИЕ ДЯДИ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:49
#14
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
1. Усилия сдвига будет воспринимать поперечка + сцепление бетона с бетоном.
На счет поперечной арматуры полностью с ВАМИ согласен (но тогда поперечная ар-ра будет работать как нагель , и ее площадь надо будет подбирать из условия этой работы) , а вот на счет сцепления старого и нового бетона ....???
Цитата:
Сообщение от DEM
2. Ну это делают ПЛОХИЕ ДЯДИ
Этот плохой дядя вчера был геникологом , а сегодня бьет ебя в грудь , что он строитель седьмого разряда ... хотя разрядов всего шесть.
К сожалению это наша суровая действительность ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 16:57
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну знаете ли если хотите можете считать в соответствии с расчетом составных балок (посмотрите любое пособие по деревяшкам).
Я предпочитаю в такие дебри не влазить, и если уж есть большие моменты то сделаю примечание о штраблении бетона.
Но в плитах такого делать не буду. Лаадно Я понимаю когда монолитная подкрановая балка высотов 1,5-2 метра бетонируется в 2 этапа или монолитная плита высотой 400 мм с балками высотой 600 мм, то вот в этих случаях, ввожу дополнительные рекомендации по штраблению.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:16
#16
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
монолитная плита высотой 400 мм с балками высотой 600 мм
Я имел в виду именно такую плиту ...
Цитата:
Сообщение от DEM
то вот в этих случаях, ввожу дополнительные рекомендации по штраблению.
А в расчет ВЫ принимаете плиту без шва с балкой , я так понимаю . Но с дополнительными рекомендациями в производство работ . Может ВЫ и правы !!! , но тогда надо тщательно следить за нашими гавриками ...

Думаю ко всему сразу на пару диаметров поперечку надо взять больше , да и шаг сделать чуток гуще . И можно спать спокойно !!!

P.S. Но все же думаю смоделировать работу такого узла объемными елементами (сам себя проверить) с учетом шва бетонирования ...
Может действительно мои опасения напрасны .
Но ведь на защите проекта в экспертизе , эксперт именно на счет шва бетонирования спросил ??? К чему бы ЭТО ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:24
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну так и введите допмероприятия
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:42
#18
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
Ну так и введите допмероприятия
Не хочу показаться назойливым , но может посоветуете чего нибудь ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:44
#19
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ну например приобрести автомат , и с ним ездить на стройку ...


В случае чего - растрелять беспощадно ....
шутка конечно .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2007, 17:53
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Обеспечить следует следующие мероприятия.
1. Выполнить штрабление бетона(тип штрабы подберете сами в зависимости от типа балок), по окончании бетонирования выполнить снятие цемпленки.
2. Выполнить освидетельствование бетонных поверхностей и арматуры перед последующим бетонированием.
3. Как вариант штрабления можете ввести доп. поперечную арматуру диаметр 16-25мм с шагом 150-200(там уж сами, что нить придумаете надо смотреть конструкцию балки).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ