| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 40865
|
|
||||
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
![]() |
Расчет вприведен в: СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Раздел:4 ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ. Пункт:4.17 Диаметр отверстий дроссельных диафрагм d, мм, устанавливаемых в соответствии с требованиями пп. 3.26, 3.29 и 3.35, следует определять по формуле
d=10*корень 4 степени (G*G/DH) где G - расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч; DH - напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м. Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен приниматься равным 3 мм. При необходимости следует устанавливать последовательно две диафрагмы соответственно с большими диаметрами отверстий; при этом расстояние между диафрагмами должно приниматься не менее 10Dу трубопровода (Dу - условный диаметр трубопровода, мм). |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
ТОлько проверьте себя - действительно ли в котельной надо сбрасывать именно с 38 до 10 атмОсфер? Откуда 38-то взялось? Если берете что-то из питательной линии паровых котлов шибко высокого давления - осторожней. Шайбы-то работают при установившемся расходе.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
На непрерывной продувке ставятся специальные регулирующие клапаны. Имеется ряд конструкций - РК 102, BAE, BCV, игольчатые КНП. Целые фирмы занимаются только поставкой систем продувки. Погуглите на тему "непрерывная продувка" - обнаружите много неведомого. Шайбы же перед сепаратором могут ставиться в некоторых схемах, но только как дополнительное устройство. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10
|
в типовом проекте как раз и сделана дроссельная шайба перед сепаратором,которая сбрасывает до 10!только расчета нет и заказана она в интституте, которого уже не существует
чего то руки опускаются.... а в интернете я провела уже ни один день и ничего дельного не нашла ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Установка простой шайбы неизбежно приведет (рано или поздно) к упуску воды из котла и взрыву. С помощью регулирующего клапана устанавливают требуемый расход продувки. И он не постоянный (как вы думаете). Это только в проекте определяют величину продувки для вывода баланса, а реально расход будет меняться. |
|||
![]() |
|
||||
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10
|
на линии продувки до шайбы ставится клапан-регулятор по расходу,при помощи которого регулируется солесодержание котловой воды
я понимаю,что расход будет непостоянный,но в нашем случае расход будет меняться незначительно, знающие люди, которые отвечают за проект данного котла сказали ставить шайбу, и что изменение расхода особо не повлияет на ее работу....заказчик утвердил шайбу... а в схемах которых полно нет нужной! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Идея очевидно состоит в том, чтобы облегчить условия для регулирующего клапана в цепь вставлена регулирующая шайба. Шайба гасит давление на величину 38-28=10, клапан участвует в работе в диапазоне 10-1,5=8,5. Полтора, полагаю понятно (это давление образовавшегося пара в сепараторе). Колебания по расходу в этом случае отрабатывает регулирующий клапан. В расчете размера отверстия проблем быть не должно (гидравлика). А вот сама шайба возможно имеет свои особенности, но только по конструкции установки. Скопировать старую. Если нет, то сделать новую.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Разницы нет в каком порядке стоит сопротивление (относительно конечной точки безусловно). Важно какую количественную функцию оно выполняет. Вот предыдущие проектировщики видя, что загоняют регулирующий клапан в неблагоприятный режим, приняли такое решение.
А может подходящего клапана в тот момент и не нашлось, а вопрос решать было нужно. Нормальное решение раз дало необходимый результат. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Ищу расчет балочного перкрытия | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.03.2008 11:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет расхода воды по зданию. | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.05.2006 11:24 |