Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов.
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях.
Новосибирск
Регистрация: 24.11.2005
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6120
|
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Необходимо КЭ расчетную схему создавать с учетом фактических деформаций обследуемой конструкции, конечно предварительно обмеренной (к примеру балку не прямую, а кривую с фактическим прогибом) ну и физ.мех характеристики полученные при испытании отобранных образцов и... вперед по 1 и 2 предельным. :shock: Называют это расчетом с учетом начальных несовершенств.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
расчет с учетом начальных несовершенств в линейной постановке для стальных конструкций мало что дает в усилиях.
Дефекты - обсчитывайте по пособию по усилению, либо если хотите использовать МКЭ - делайте упругопластический расчет по деформированной схеме. Для этих задач хорошо подходит ANSYS - в SCAD мало чего есть для приемлемого учета дефектов в рамках оценки тех состояния или ЭПБ. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Dashn
Здравствуйте! Позвольте рассмотреть два случая дефектов : 1. Дефект, допущенный в процессе изготовления или монтажа. 2. Дефект, приобретенный в процессе эксплуатации сооружения. В первом случае, как говорилось выше, расчетная схема представляется реальной геометрией к-ции (скажем, фермы), со всеми подробностями. Нагрузки прикладываются проектные. Ну, а дальше, как обычно: усилия, подбор сечений, проверка... Во втором случае несколько сложней, могут быть различные вариации ( в ферме: потеря уст-ти раскосов, разрыв крепежных соединений, чрезмерные прогибы от непредвиденных нагрузок и т.п.). На первом этапе обследования, надо установить, какой фактор привел к дефекту (увеличение нагрузок, изменение схемы, качество работ т.д.). Далее посчитать схему (с начальной геометрией) с учетом установленных факторов, с анализом усилий и проверкой сечений. Это, для установления: повлияли ли эти факторы на приобретенный дефект. Следующий этап: посчитать схему по деформированной (приобретенной) схеме, смоделировав деформации заданными перемещения, выделив в отдельное загружение. Это для установления достигнутого напряженного состояния в других элементах. Далее: проверки, восстановление, усиление. В каждом конкретном случае - свой прием. Для справки: есть "КАТАЛОГ конструктивных решений по усилению и восстановлению стр. кон-ций промзданий".Госстрои СССР, 1987 год. К сожалению электронной версии у меня нет и не знаю, существует ли!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
позволю себе внести маленькое уточнение
Цитата:
в этом заключается разница между дефектами и повреждениями я как-то раз получил по "башке" за то, что путал эти термины ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях. Регистрация: 24.11.2005
Новосибирск
Сообщений: 9
|
Спасибо что так быстро откликнулись
![]() Operkot Цитата:
__________________
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. (Маттиас Клаудиус) |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях. Регистрация: 24.11.2005
Новосибирск
Сообщений: 9
|
Уважаемый alle
К стыду к своему мы SCAD то нашли только недавно... Ауж ANSYS ..... Цитата:
З.Ы. Вы извините конечно балбеса, но "если хотите использовать МКЭ" это что значит.
__________________
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. (Маттиас Клаудиус) |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
(FEM - Finite Elements Method) |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
про МКЭ можно почитать здесь http://ispu.ru/library/lessons/Maslov/index.html
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях. Регистрация: 24.11.2005
Новосибирск
Сообщений: 9
|
Спасибо за ответ
EUDGEN Цитата:
а что это такое, и как при помощи них задать осадку колонны например на 5мм мне как то совсем не понятно.... Подскажите плиз!
__________________
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. (Маттиас Клаудиус) |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях. Регистрация: 24.11.2005
Новосибирск
Сообщений: 9
|
Цитата:
Извините я видимо тупить начал к концу дня :?
__________________
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. (Маттиас Клаудиус) |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений. Перерасчет существующих конструкций в реальных условиях. Регистрация: 24.11.2005
Новосибирск
Сообщений: 9
|
Цитата:
Но только развивает комплекс неполноценности по поводу своих знаний, и голова начинает болеть с непривычки от столь длительного и интенсивного использования [sm1714]
__________________
Не следует говорить всего, что знаешь, но всегда надо знать, что говоришь. (Маттиас Клаудиус) |
|||
![]() |