| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 11033
|
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
В кж все отверстия ОВ ВК, ЭО, иначе никак, когда делают монолит никто не смотрит инженерию. Дает "задание на отверстие" проектировщик соответствующих разделов конструктору КЖ он их показывает и усиляет если надо. Не свой раздел дает смежник, а именно "задание для АС и КЖ".
Только гофры лучше поставить электриков на стройке, чтобы по проекту ЭО прокладывали вместе с монолитчиками. По второму вопросу это головная боль, можно дать в КЖ, но проверить, чтобы не учитывались в другом разделе. Как правило перерасход или забыли поставить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630
|
Масса проектных организаций выполняет в комплекте АР "Спецификацию отверстий для инженерных коммуникаций" (её нет в ГОСТе), которую размещают на плане этажа.
Но в соответствии с п.2.4.2 (т.е. в АР) ГОСТ 21.501: "На разрезы и фасады наносят: .... 3) размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображенных в разрезах". И согласно этому же ГОСТу, если перегородки монолитные, то всё это показывается в комплекте КЖ.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Все зависит от уровня технолога.
Основной технолог устанавливает станок и выдает задание строителям, электрикам, сантехникам с нагрузками, мощностями, расходами и сбросами. Дальше электрики и сантехники выступают технологами своих коммуникаций и выдают свои задания строителям на их прокладку. Строители выполняют все задания и согласовывают у основного технолога. Трубы заказывает технолог, который отвечает за их расчет (пневмотранспорт, кабельно-проводники, вода, канализация) Последний раз редактировалось 7Александр, 21.01.2011 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Привязка и размеры отверстий в зависимости от конструкций - в КЖ, КР или АС по заданиям смежников с последующим согласованием в соответствующем штампе. Для исключения двойного расхода те же смежники в своих разделах на чертежах делают запись о том, что изделия и материалы см. раздел такой-то. А монолитчики, кладочники и пр. действительно чертежи спецразделов не смотрят по одной простой причине - не предоставил заказчик, генподрядчик, да и вообще - ОНО ИМ НАДО?! (хотя не редко вопли по отсутствующим или неправильно выполненным отверстиям раздаются от монтажников оборудования практически по уходу поезда...).
|
|||
![]() |