| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Если учитываете грунт на уступах фундамента, то боковое трение не учитывается. Если усступов нет, то трение можно учесть с понижающим коэффициентом (например новый СП по основаниям рекомендует коэффициент 0,65)
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Готов отослать на почту выдержку из данной книги с расчетом на всплытие любому, кто сможет выложить ее в данной теме (у меня не получается)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
На народе выкладывайте, а ссылку сюда.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
http://narod.ru/disk/40981850001/1-3.pdf.html
уже лет 10 пользуюсь данной методой тфу-тфу еще ни один резервуар не всплыл.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
+ нарыл методику на всплытие пластиковых колодцев http://жилкомснаб.рф/продукция/колодцы-пластиковые/
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.02.2012 в 10:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Характеристики грунта засыпки есть в пособии по проектированию подпорных стен и стен подвалов - см. п. 5.2
Но интересный момент, здесь коэффициент надежности по грунту для фи бывает только больше единицы и коэффициенты надежности по нагрузке тоже только больше единицы Не совсем понятно, ведь чем больше фи тем меньше активное давление грунта на стенку, тем меньше загружена стенка. Думаю при определении активного давления грунта брать коэффициент надежности по грунту для фи =1 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Green!, чем засыпаете, те характеристики и берете. Плотность во взвешенном состоянии как правило незначительно отдичается от 1 т/м3, так что смело берите 1. Плотность в естественном состоянии я беру 1,9 плюс коэф. надежности 1,15 исходя из предположения, что больше уж точно не будет.
И еще. Грунт на стенки резервуаров действует давлением ПОКОЯ, а не активное, поскольку перемещения стенки практически отсутствуют. Следовательно, с=0, а фи надо определять в завимости от коэф. Пуассона. Так для песков фи = 23,5, для суглинков фи = 17,5, для глин фи = 9,2. При этом если по геологии обратно засыпаемых грунтов еще меньше, то тогда берем реальные характеристики (хотя лучше таким грунтом вообще ничего не засыпать ) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Хотя бы СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему см. пост 32
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подземного резервуара | Солнцеворот | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 21.04.2021 20:30 |
Формула для расчета резервуара на всплытие | картинка | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 11.11.2015 14:33 |
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! | shutnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2009 19:41 |
Расчет сборно-монолитного резервуара | жертва нашизма | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.08.2009 18:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |