Непрочитано 23.10.2017, 11:13 1 | 1
Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ?
SNIIP
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338

в СП 16.13330.2011 была такая таблица В.1(Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-23_15-08-23.png
Просмотров: 6738
Размер:	47.9 Кб
ID:	194980)

Но в новом СП 16.13330.2017 такой таблицы нет. Как тогда теперь назначать сталь?

В постановлении 1521 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-23_15-10-41.png
Просмотров: 4281
Размер:	6.3 Кб
ID:	194982 Приложение В не входит, получается, его использовать с СП 16.13330.2011 года не можем...

__________________
Семейства Revit
Просмотров: 148136
 
Непрочитано 14.07.2018, 08:02
#201
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Хачу:
09г2с-12 с Ry=575Н/мм2
с KCV-60=40Дж/см2
Шутник дофига?!
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 11:49
1 | 1 #202
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Итак, прошло 1,5 года, как сталь-то брать?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 14:34
#203
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


По классу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 15:30
#204
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По классу.
А иные типа "химсостав, категория по.." и т.д. - на гвоздик?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:06
#205
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Зачем тебе "химсостав"? А прочее задаётся отдельно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:53
#206
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


по классу? СП 294...2017 п.5.2.1 прокат должен соответствовать требованиям ГОСТ 535, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772; т.е. те же ГОСТы что и в табл.В1 СП 16...2011
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 20:31
| 1 #207
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
по классу? СП 294...2017 п.5.2.1 прокат должен соответствовать требованиям ГОСТ 535, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772; т.е. те же ГОСТы что и в табл.В1 СП 16...2011
И в чём противоречие?
ЗЫ. Приложение В не входит в 1521 постановление.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 08:56
#208
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И в чём противоречие?
Не противоречие, а обрезанность формулировки "по классу", с научной репликой "зачем тебе химсостав"? И т.д.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
. Приложение В не входит в 1521 постановление.
Вот-вот...тут читаем, тут рыбу заворачивали..а ты говоришь, что все везде путем.
Не путем. Везде багдак-с.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2019, 11:35
#209
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И в чём противоречие?
ЗЫ. Приложение В не входит в 1521 постановление.
Зато входит пункт 5.1, который ссылается на приложение В
100рож вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2020, 12:59
#210
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Уважаемы форумчане, прошу прокомментировать выбор стали по ГОСТ 27772-2015
район строительства по п. 4.2.3 СП 16.13330.2011 температура: -35 градусов;
по расчету прочность требуется не более Ry=225 МПа(Н/мм2);
группа конструкций 1 (первая) по приложению В СП 16.13330.2011.
Тогда согласно п. 5.1 СП 16.13330.2011 где указано, что нужно учитывать: группу конструкций, расчетную температуру, требования по ударной вязкости и химический состав. Смотрим исходные данные, а также таблицы В.3, В.4, ГОСТ 27772-2015 подходит сталь С245, как для листового проката, так и для фасонного проката.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2020, 13:30
1 | #211
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


ASЪ, подобрано верно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2020, 18:59
#212
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ASЪ, подобрано верно.
Спасибо!
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 09:34
#213
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не противоречие, а обрезанность формулировки "по классу", с научной репликой "зачем тебе химсостав"? И т.д.
Вот-вот...тут читаем, тут рыбу заворачивали..а ты говоришь, что все везде путем.
Не путем. Везде багдак-с.
Да ладно там какие-то "нюансы" в содержании.
Боюсь показаться нескромным в текущей ситуации, но очень хотелось бы увидеть СП 16.13330.2017 в электронном виде в хорошем качестве.
То, что выложено на сайте Минстроя и АРСС имеет очень низкое разрешение (качество).
Может быть у кого-то есть такой элемент роскоши?
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 09:40
#214
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Может быть у кого-то есть такой элемент роскоши?
Техэксперт подойдет?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 12:43
#215
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


https://www.faufcc.ru/technical-regu...ary-list/#form
53 раздел
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 21:21
#216
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Техэксперт подойдет?
Да

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Изменение № 1 там в хорошем качестве - приятно посмотреть, почитать, а сам СП - нет. Как на Минстрое - 146 сереньких страниц с размытым шрифтом в 23,5 МБ веса.
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 23:46
#217
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Как на Минстрое - 146 сереньких страниц с размытым шрифтом в 23,5 МБ веса.
Это с минстроя (в ранее указанной ссылке)
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6c2/sp-16.pdf
Вроде нормальное качество
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 07:45
#218
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
146 сереньких страниц с размытым шрифтом
- у них сканера нормального нет, с картинками работать не умеют, полноценную электронную копию стесняются выложить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 09:19
#219
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
полноценную электронную копию стесняются выложить.
Чтобы все увидели, что отступы в абзацах пробелами отбиты?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 11:15
#220
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно было в ПДФ сконвертировать, тогда всякие безобразия видны не будут.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 17 19.02.2024 14:15
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 870 02.02.2022 17:10
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54