Расчет несущей способности железобетонной колонны при отсутствии с одной грани защитного слоя
Регистрация: 20.01.2019
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 1265
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Может я не в теме, может что-то не понял из вопроса. У вас выходит эксцентриситет увеличился? Тогда посчитайте с большим. Защитный слой нужно восстановить соответствующими средствами, на худой конец ц/п раствором обычным. В идеале торкретом после зачистки поверхности, но кто ж будет так заморачиаваться.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
pashaanf, надо бы восстановить защитный слой, посмотрите Мальганова, листы 194-197. Самое надёжное -жб обойма, предварительно отбить, зачистить, обработать...
А насчёт расчета - чего считать? 30 лет стоит... Или учесть коррозию арматуры? Ну можете тогда пересчитать, сцепление восстановите за счёт узла усиления. |
|||
|
|