to Forrest_Gump: профиль очень сильно влияет на расчётную длину анкеровки:
у A400 идёт серповидный профиль и длина анкеровки больше в 1.15-1.18, чем у А-III (кольцевой профиль). to ROMAH91H: Для перестраховки - даже если закладываю A-III - длину анкеровки пишу как для A400 (по СП). |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Берем АIII. Заделываем в бетонную болванку и испытываем на вырыв. Получаем какой-то там результат. Далее болгаркой срезаем одну треть выступов. Результат тот же? |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
у нас на смену нашей любимой "елочке" пришел (почти и в основном) серповидный профиль без продольных ребер..он дешевле всех (как мне прорабы чухали)..
будучи в институте всегда считал анкеровку по Голышеву..затер эту бедную страницу )) потом украинцы наши выпустили ДСТУ на серповидный арматурный прокат и формула рачета этой длины анкеровки изменилась, причем в большую сторону. Если взять в руки "елочку" и "серповую" - то там и так все понятно будет... --- Давайте-ка поуважительнее к национальностям! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 14:51. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 29.05.2007
Украина, Черкассы
Сообщений: 50
|
Цитата:
Я русского СП не читал. В Украине до недавнего времени действовал ДСТУ 3760-98 (заменен декабрь 2007 на ДСТУ 3760-2006 хотя отличий почти нет) так к нему есть рекомендации по проектированию (к сожалению сейчас под рукой нет). В них подробно описано как считать анкеровку ар-ры. Пяток формул с десяток коефиц. или по упрощенным таблицам в зависимости от вида ар-ры и условий работы. Считал анкеровку в плите ростверка для диам. 16 получил 660 мм. Вот и прикиньте разницу |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 29.05.2007
Украина, Черкассы
Сообщений: 50
|
Посмотрел СНиП 52-01-2003 там ничего подобного нет качнул по ссылке СП. Ну у вас и обозначения норм
Открыл пункты по анкеровке. Я Вам коллеги скажу, что близко не похоже на наши требования, а ведь недавно в одной стране жили |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to George_2007 - прежде чем меня обвинять в профессиональной "слепоте", покажите мне в старом (советском СНиПе) место, где конкретно указываются различия по длине анкеровки для серповидного профиля и кольцевого. А коли Вы вклиниваетесь в беседу по поводу российских норм, то потрудитесь с ними ознакомиться. Ибо Ваше "Я русского СП не читал" звучит не уместно.
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вот 2 противоречивых мнения одного источника
http://www.ais.by/content/view/741/120/ Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
besik, вообще согласно СП 52-101-2003 вы считаете длину анкеровки гладкой арматуры с учетом того что на конце стержня есть крючок или петля. Выполнить это для квадратной трубы не представляется возможным. Логично просто предусмотреть на конце рассчитываемой трубы анкерующий элемент.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Помнится в одном из руководств мелькала фраза: "для армирования конструкций допускается использовать профили открытого типа". За дословность не ручаюсь, но про открытый тип профиля все верно. Так что ИМХО труба не годится.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры | Дрюха | Железобетонные конструкции | 113 | 29.06.2017 23:56 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |