| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.05.2007, 13:32 | #1 | |
Расчет на прогрессирующее разрушение
проектирование
Самара
Регистрация: 29.03.2007
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 20100
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что у тебя прогрессируемо разрушается? Я видел расчет ЛЭП по такому типу. Там рассчитывается крен (перемещения конструкций и основания) от действующих нагрузок разочек - получаем измененную схему. Меняются эксцентриситеты и еще что-то. Измененную схему еще разок рассчитывают. И так от трех до пяти раз :shock: . Если перемещения затухают от первого к пятому - значит выстоит . А если перемещения почему-то :roll: растут - значит мы считаем прогрессирующее разрушение . :idea:
/Я понимаю, что цветом сильно хочется выделить, но читабельность от этого ИМХО только падает. kpblc/ |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.03.2007
Самара
Сообщений: 25
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.03.2007
Самара
Сообщений: 25
|
Я считаю 22 этажный монолит, в питерских нормах прочитал что нужно проверять: 1. Удаление опоры под колонной; 2. если разрушается 40% одного перекрытия; 3. если на колонну действует горизонтальная нагрузка 3,5 т.
Непонятна задача, проверить только перемещение и если не проходит то как-то конструктивно повлиять, вот в этом впринципе состоит неясность? |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Расчетчик
Цитата:
Удаляем элемент (колонну) и делаем расчет на прогрессирующее обрушение. Смотрим результат и ищем наиболее уязвимое место, т.е. что первое обрушается. Усиливаем, считаем, смотрим. Важно избежать лавинообразного обрушения. Вот выписка из норм. «Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий», разработанные МНИИТЭП, и введенные в действие указанием Мосгорархитектуры 24.08.1999 г. 1. Несущая система жилого здания должна быть устойчива к прогрессирующему (цепному) обрушению в случае локального разрушения отдельных конструкций при аварийных воздействиях (п.1.1). 2. Допускаются локальные разрушения отдельных несущих конструкций, но эти первичные разрушения не должны приводить к обрушению соседних конструкций, на которые передается нагрузка, воспринимавшаяся ранее элементами, поврежденными в результате аварийного воздействия (п.1.1). 3. Конструктивная система здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость, как минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещения конструкций и раскрытие трещин в них не ограничивается (п.1.1). 4. Устойчивость к прогрессирующему обрушению проверяется расчетом на особое сочетание нагрузок и воздействий, включающее постоянные и временные длительные нагрузки, а также воздействие гипотетических локальных разрушений несущих конструкций (п.2.1). Коэффициенты надежности по нагрузкам следует принимать равными 1 (п.2.2). 5. Для оценки устойчивости здания против прогрессирующего обрушения разрешается рассматривать лишь наиболее опасные расчетные схемы разрушения.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Добрый день! Есть здание с размерами в плане 27х25 м (макс. шаг колонн 6х9) 2этажа +мансарда, вертикальные несущие элементы из мет.проката, перекрытия монолитные, мансардный этаж перекрыт также металлом. Необходимо выполнить расчет на прогр. обруш.
Достаточно ли выполнить расчет по рекомендациям для монолитных зданий, либо необходимо что-то считать дополнительно? Может есть для этого какие-то дополнительные нормы? Сам , к сожалению, ничего не нашел (ни в поиске, нигде), знакомые коллеги только разводят руками, мол с такими условиями не считали. Буду рад любой информации. Заранее благодарен. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Заказчик оплатил, а я и рад стараться (буду делать в любом случае). К тому же это реабилитационный центр (городской заказ), было продекларировано, что надо делать расчет. А что, где-то прописано, что 3-ех этажные дома можно не считать?!
|
|||