Непрочитано 18.07.2022, 10:20 #1
Является ли расчёт свай по п. Б.6 СП 24 случаем «численного моделирования» указанного в п. 7.1.11 СП 24?
max15
 
Регистрация: 13.07.2022
Сообщений: 11

Является ли расчёт свай по п. Б.6 СП 24 случаем «численного моделирования» указанного в п. 7.1.11 СП 24 при определении гамма_с,g?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-07-18_11-05-38.png
Просмотров: 99
Размер:	370.3 Кб
ID:	248709  

Просмотров: 949
 
Непрочитано 18.07.2022, 11:43
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,627


max15, нет.
Делают испытания с разделением нагрузки на пяту и бок (вероятно, что делают график по глубине). Далее считают в тяжёлых мкэ с учётом пластичности, ползучести грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 14:20
#3
max15


 
Регистрация: 13.07.2022
Сообщений: 11


Offtop: Является ли проверка по ф. (Б.8) СП 24 аналогом проверки по ф. (7.2), но только не от вертикального давления сваи на грунт, а от горизонтального? Если Да, то не следует ли учитывать в той проверке те же коэффициенты, что и в п. 7.1.11 (гамма_n и гамма_с_g)?

Последний раз редактировалось max15, 18.07.2022 в 22:23.
max15 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2022, 15:05
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


1,4. Ясно же написано: при применении таблиц снипа.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли расчёт свай по п. Б.6 СП 24 случаем «численного моделирования» указанного в п. 7.1.11 СП 24?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63? K'TyH Железобетонные конструкции 53 17.07.2018 09:40
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше? Xander Железобетонные конструкции 7 06.02.2011 11:40
Расчёт грунтовых свай kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2008 13:51