| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.07.2022, 11:35 | #1 | |
Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 28332
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Несущая способность же обеспечена. Не проходит, насколько можно понять из описания, только по 2-й ГПС. Хотя не понятно куда экспертиза смотрела. Обоснование выполнения нормативных требований по 2-й ГПС чтоли никто не проверил. В суд на них нужно подавать, как на вредителей.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Вы никто и звать вас никак
Заказчик заказал Вам копать от забора и до обеда.. Исполняйте! ----- добавлено через ~4 мин. ----- У вас на руках должно быть два письма (официальных) На заказчика с предупреждением и вопросом как поступать От заказчика с его ответом Письма размножить и разложить по разным сейфам/ячейкам ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вот и фсё продолжайте клепать рабочку по ПД и не задавайте лишние вопросы Последний раз редактировалось olf_, 07.07.2022 в 12:15. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
В порядке бреда:
С вас требуют именно согласно стадии П делать или просто железобетон им обязателен данного сечения? Раз уж вы рассматриваете возможность замены армирования, предполагаю что только сечение важно. А прописан ли класс и вид армирования в вашем ТЗ? Можно ведь и двутавр сварной с толстенными полками обетонировать при желании... А вообще olf_ совершенно прав: Цитата:
Если к первой, думаю стоит добавить письмецо в какие то контролирующие органы (можно начать с местного минстроя и закончить прокуратурой), но это решение крайнее и имеющее столь же крайние последствия, которые стоит предварительно взвесить. Последний раз редактировалось Steling, 07.07.2022 в 12:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Самый затратный, но гарантированный путь обратится к авторитетам))) по понятиям.
http://www.cstroy.ru/ Это затратный путь. Сколько отдать, лучше не думать. Но это гарантировано от проблем. А вот как бы издержки перекинуть на заказчика, вопрос интересный? Я ходил по такому пути в НИИОСП. Правда по знакомым каналам. Но каждый раз правду приходилось пробивать за свои кровные. Нет в жизни счастья))). За то бумага с волшебным титулом и печатью пробивала дорогу к звездам.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
То есть основной пролет плиты толщиной 250 мм 9,6 м (между рядом колонн и стеной). Этот пролет подкреплен подбалками сечением 300х550(h) с шагом примерно 3 м. И в одном месте (там, где стена кончается) длина балки увеличивается до 12,9 м.
Все верно? И при этом балки по прочности проходят, а по прогибу нет? Ну так давайте расчет посмотрим... есть сомнения ) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
Цитата:
с преднапряжением и учетом полки плиты, да если еще и класс бетона поднять, то в заданное сечение вписаться скорей всего получится, только в ПД скорей всего класс бетона прописан и армирование еще есть наверняка. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28
|
К сожалению, SCAD вам посчитает всё, что заложите в расчет... Он не скажет, что балка пролетом 12.9 м должна быть как минимум высотой 900-1000 мм. Но такая балка рухнет от собственного веса, да и высота этажа значительно уменьшится.
Вот почему при пролетах 9 и более м, целесообразно применять кессонные перекрытия (не наш случай) или фермы (и это не наш случай)... Кстати запускали файл SCAD у себя, выдает множество ошибок... Последний раз редактировалось elena ctenich, 07.07.2022 в 14:33. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Подтверждаю. 12,9 м - точно упадёт только от собственного веса. 9 метровые скорее всего тоже.
У вас в руках секретное оружие. В случае увольнения вы всегда можете опубликовать адрес объекта. Хрена с два они там что продадут или сдадут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- Нет не должны. Где вы такое вычитали про 1,5 раза? |
|||
|
||||
это как минимум перебор. 500-600мм под плитой вполне достаточно, все зависит от нагрузок, ширины сечения и возможности адекватно расположить подобранную арматуру.
__________________
:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28
|
Высота сечения ж.б. балки 1/10 - 1/15 пролета, да и то в разумных пределах. Запас прочности должен быть однозначно, в 1.5 раза это условно...
А если на парковку заедет грузовик, хотя вроде не должен, но в той местности, где проектируется парковка, был случай обрушения, хотя и пролет был 6 м. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм | Славен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.05.2014 17:03 |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом | ВалентинаР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 13.02.2014 19:57 |
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. | Alexandr K | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.07.2013 13:08 |
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2012 11:29 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |