| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.08.2022, 13:28 | #1 | |
Анкеровка арматуры плиты в балку как правильно?
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
||
Просмотров: 1463
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Фига себе арматура плиты. АЭС считаете на атомный взрыв ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Длина анкеровки вычисляется по формуле (см СП 63)
Методы анкеровки там тоже описаны. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Похоже на очередное говнопроектирование… Последний раз редактировалось Grim, 13.08.2022 в 14:22. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Второе - что за "просто край с небольшим утолщением? Возможно эти "утолщения" являются монолитными ригелями. Ригель отличается от балки тем,что он является элементом рамы/каркаса. Так же в таком случае в областе сопряжения колонн с плитой не требуются капители или поперечное армирование контура продавливания. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Если это край плиты с утолщением, откуда там 25 диаметр? Для 25-го диаметра забыл радиусы гиба изобразить. Но в целом, согласен, говнопроектированию нужны говноузлы.
ЗЫ. Интересно глянуть расчет на кручение этой "балки"... Последний раз редактировалось Grim, 13.08.2022 в 23:21. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 04.12.2023 18:13 |
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК | mitin2000 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.08.2019 13:59 |
Анкеровка арматуры колонны в парапете | Axe-d | Железобетонные конструкции | 5 | 19.07.2019 09:18 |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Как приложить нагрузку от плиты на балку без учета жесткости плиты? | ALEKSEMANDR | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.01.2014 22:56 |