| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Offtop: Видел насколько заданий на эскалаторы, как отечественные, так и импортные. Как правило, задается угол наклона к горизонту 30 градусов и от этой опорной плоскости пляшут все привязки. Хотя знаю, что есть импортные "травалаторы", но дела с ними не имел. Интересно было бы посмотреть, можно ли их ставить под другими углами и какие допускаются? Если у кого-то есть, выложите, пожалуйста посмотреть, ну очень интересно!
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595
|
у Отиса эскалаторы ставятся под углом 30 и 35 град, траволаторы - 10 и 12 град. На одном объекте заказчик решил заменить отисовские эскалаторы на корейские от Сигмы, сказали, что сделают под те же 35 град.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Думаю не получится, у эскалаторов кроме угла, вторая константа - перепад отметок. По вашему варианту она не решается. Вход надо опускать, всю входную группу. Или менять эскалатор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Что, ingeneer73, обиделся?
Эскалатор штука жесткая, даже габариты "коридора" для транспортировки задаются (лист2) А если по сути, то лучше сделать три ступени с нормальной площадкой внизу и столько же вверху. Все таки менее заметно. И это возможно. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Технически конечно возможно - распилить несущие фермы и направляющие, выкинуть несколько ступенек, снова все сварить... Ленты поручней перевулканизировать... Да только это уже самоделка будет, которую никто в эксплуатацию не примет. Проблема в этом именно. Так что - или менять, или пандусы - ступеньки делать...
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Читайте ПБ 10-77-94 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭСКАЛАТОРОВ"
Такое изменение будет называться реконструкцией, проводить его может организация имеющая на это разрешение, лицензию и п.р. после этого все как обычно: испытания, приемка, регистрация и пр. ЗЫЖ От себя скажу: Аналогичную работу мы сами сейчас делаем, укорачиваем кран 30т, ситуация примерно такая же |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
А вы к производителю обращались? Может там ступени снять и раму переделать можно. Или вообще заменят с оплатой только перевозки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
начинающий архитектор Регистрация: 27.08.2013
Москва
Сообщений: 30
|
И снова я с вопросом по эскалаторам. На этот раз подрядная организация поставила эскалатор, но оказался меньше требуемой длины и они устроили площадку в конце эскалатора и долили 4 ступеньки. Вопрос: возможен ли такой вариант, согласно СНиПам?
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а на складе длинный эскалатор цел? Тогда поменять местами короткий и длинный.
Прошу прощения, но без юмора вашу ситуацию воспринять тяжело.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
начинающий архитектор Регистрация: 27.08.2013
Москва
Сообщений: 30
|
Ладно, всем спасибо
----- добавлено через ~42 мин. ----- А вот еще вопросик, ну это уже для себя - для общего развития. Есть ГОСТ 54765-2011 "5.13.8 Перед входом на эскалатор или пассажирский конвейер должна быть предусмотрена свободная зона для прохода пассажиров высотой в свету не менее 2,3 м, шириной не менее расстояния между наружными краями поручней плюс 80 мм с каждой стороны и глубиной не менее 2,50 м от конца балюстрады" и есть ПБ 10-77-94 "6.15. Перед входом на эскалатор от выступающего оборудования (барьеров, кабин и т.д.) должна быть предусмотрена площадь шириной не менее расстояния между наружными краями поручней, а по глубине не менее 4,5 м." А что главнее? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? | Pavel Samofalov | Железобетонные конструкции | 18 | 30.11.2008 20:00 |