21.07.2019, 20:36 | #1 | |
Строители допустили перерыв в бетонировании ростверка больше 2-х часов
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 5350
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
Концептуально - нужно связать оба слоя для передачи касательных напряжений. Можно попробовать просверлиться алмазным бурением и вклеить арматуру или профили, вертикально, поперек холодного шва. Количество и размер по расчету. По хорошему, бракованный участок ломать и переделать.
Либо менять верхушку, или добавлять сваи, чтобы усилия уменьшились и ростверк стал проходить как есть. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Более двух часов это сколько? Необязательно через два часа происходит начало схватывания, правда может бетон высокомарочный, с низким в/ц и добавками, ускоряющими набор прочности.
Конечно правильно бы разобрать, и выполнить заново, все или верхний слой с анкеровкой, или связать слои. Поперечная арматура есть? Каркасы-фиксаторы? Что вообще за конструкция ростверка 700м.кв? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
это каркасы - фиксаторы
Цитата:
- взять наиболее нагруженное сечение для верхнего волокна. - назначить с запасом положение контактной поверхности, чем ближе к верхнему волокну тем хуже. - определить значение поперечной силы в этой точке, закрыть ее анкером на срез. Существующее трение принять в запас. ... Можно было бы взять несколько кернов, чтобы убедиться что все плохо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Никак, они сами будут совместно работать. Проблема в том, что при небольшом перерыве есть опасность разрушения начавшего твердеть бетона нижнего слоя. Если бетон окажется прочен на всю толщины, то проблемы нет.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Приложили бы хотя бы план с разрезом. И место где строители затуфтили. Может и проблемы никакой нет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Бетон за 2-3 часа в камень не схватывается, в таких случаях молоко сдирают и заливают сверху. Каждый случай индивидуален и грамотный прораб всё разрулит. Не сутки же перерыв. Если бы холодный шов был вертикальным и прямо над опорой где Q максимум, это я понимаю - беда. Offtop: Иногда мне кажется не хватает опыта строительного проектировщику, что бы понять как оно в жизни бывает, и что всё в идеале по чертежу выполнить не всегда удается.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
о чем это? где можно об этом прочитать? вы имеете ввиду что следующий слой будет в "падении" портить нижний?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент горизонтального давления грунта больше единицы | esp1413 | Основания и фундаменты | 2 | 08.02.2019 14:41 |
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. | Данил Медведев | Лира / Лира-САПР | 9 | 31.01.2017 17:59 |
Как прикинуть прочность ж/б ростверка? | waiz55ss | Основания и фундаменты | 17 | 08.07.2015 19:05 |
Шарнирное опирание ростверка на сваю при составной свае | s7onoff | Основания и фундаменты | 3 | 03.04.2014 17:12 |
Выпуски арматуры из ростверка | Саразан | Железобетонные конструкции | 43 | 13.03.2014 00:20 |