| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможна ли инсоляция пищеблока через приямок

Возможна ли инсоляция пищеблока через приямок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2015, 15:03 #1
Возможна ли инсоляция пищеблока через приямок
morbo16
 
Регистрация: 13.02.2015
Сообщений: 4

В проектируемом встроенно-пристроенном ДОУ дла пищеблока не хватает длины фасада с окнами, т.е. часть помещений (холодный цех, кладовые, моечные) остаются без инсоляции. Пищеблок находится на первом этаже под многоэтажным жилым домом, но перед ним пристроена автостоянка и, соответственно, в этом месте нет фасада. Есть возможность сделать приямки с кровли автостоянки и в них окна в пищеблок. Схема во вложении, спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 88
Размер:	48.9 Кб
ID:	143824  

Просмотров: 4582
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:29
#2
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
Цитата:
4. Требования к инсоляции общественных зданий *
4.1.*Нормируемая продолжительность инсоляции устанавливается в основных функциональных помещениях общественных зданий, указанных в п.2.3.
4.2.*К основным функциональным помещениям* относятся:
-*в зданиях ДДУ - групповые, игровые, изоляторы и палаты;
-*в учебных зданиях - классы и учебные кабинеты;
-*в ЛПУ - палаты (не менее 60% общей численности);
-*в учреждениях социального обеспечения - палаты, изоляторы.
randum вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 15:31
#3
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


А нужна ли инсоляция пищеблока?
Вот в чем вопрос.

Уже опередили.
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 15:44
#4
morbo16


 
Регистрация: 13.02.2015
Сообщений: 4


Так ведь там рабочие места в течение дня. И еда для детей. Гигиеническая функция инсоляции в чистом виде?
morbo16 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 16:25
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от morbo16 Посмотреть сообщение
Возможна ли инсоляция пищеблока через приямок
Инсоляция этих помещений не требуется нормами, но возможна в принципе. Прикиньте графически и по инсоляционной линейке - попадут ли конкретно в Вашем случае прямые солнечные лучи в эти помещения. В любом случае, если есть возможность, лучше предусмотреть естественное освещение этих помещений, пусть и через приямки: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%EC%E5%F9%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 17:25
#6
morbo16


 
Регистрация: 13.02.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Инсоляция этих помещений не требуется нормами, но возможна в принципе. Прикиньте графически и по инсоляционной линейке - попадут ли конкретно в Вашем случае прямые солнечные лучи в эти помещения. В любом случае, если есть возможность, лучше предусмотреть естественное освещение этих помещений, пусть и через приямки: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%EC%E5%F9%2A
Ну тут только вертикальная инсоляция и КЕО еле-еле.
И еще - все ли функции окна сохраняются, если оно находится в приямке? Проветривание, экстренная эвакуация?
morbo16 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 17:34
#7
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от morbo16 Посмотреть сообщение
Так ведь там рабочие места в течение дня. И еда для детей. Гигиеническая функция инсоляции в чистом виде?
Вы путаете инсоляцию с КЕО. Пищеблок инсолировать не нужно. Будь то еда для детей, или какая другая еда.
КЕО вполне может быть обеспечен. Он иной раз даже за счёт исключительно отражённого света проходит.
Нормы разработаны таким образом, что помещения с нормируемой инсоляцией запрещается проектировать в подвальных и цокольных этажах.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 12:35
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от morbo16
Ну тут только вертикальная инсоляция и КЕО еле-еле.
Что есть вертикальная инсоляция? Нормативная инсоляция определяется в точке.
Что такое еле-еле? КЕО в процентах для совмещённого освещения обеспечивается в расчётной точке?
Цитата:
Сообщение от morbo16 Посмотреть сообщение
И еще - все ли функции окна сохраняются, если оно находится в приямке? Проветривание, экстренная эвакуация?
Если окно открывающееся, и приямок не накрыт крышкой - проветривание есть.
Для экстренной, как и любой другой эвакуации, окно и в приямке и не в приямке не предназначается. Для устройства аварийного выхода из окна через приямок необходима лестница в приямке.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.02.2015 в 11:53. Причина: исправление неправильного цитирования
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 00:57
#9
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Что есть вертикальная инсоляция? Нормативная инсоляция определяется в точке.
Что такое еле-еле? КЕО в процентах для совмещённого освещения обеспечивается в расчётной точке?

Если окно открывающееся, и приямок не накрыт крышкой - проветривание есть.
Для экстренной, как и любой другой эвакуации, окно и в приямке и не в приямке не предназначается. Для устройства аварийного выхода из окна через приямок необходима лестница в приямке.
Вы внимательнее с цитатами, а то я чуть было не поверил в то, что мог написать что-то про "вертикальную инсоляцию"))
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:50
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Вы внимательнее с цитатами, а то я чуть было не поверил в то, что мог написать что-то про "вертикальную инсоляцию"))
Offtop: Сорри, что-то с кнопкой "Цитата выделенного" пошло не так... Исправляю.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:54
#11
web


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40


Абсолютно согласен с DJo Frey, инсоляция если по СанПиН не требуется, то не требуется вообще
web вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 12:40
#12
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


А меня одного смутило, то что автостоянка пристроена к помещению ДОУ в нарушении СП4.13130.2013 п.6.11.6 и 6.11.7?
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 13:04
1 | #13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
А меня одного смутило, то что автостоянка пристроена к помещению ДОУ в нарушении СП4.13130.2013 п.6.11.6 и 6.11.7?
Offtop: Вас это гнетёт? Давайте поговорим об этом (в любой подвернувшейся под руку теме на форуме)... Честно говоря, я на приложенной ТС картинке тоже много чего вижу, но тщательно скрываю это от санитаров. Например вижу, что нет там встроенно-пристроенного ДОУ, как видится оно топикстартеру. Топикстартер видит там вертикальную инсоляцию, а мой третий глаз ещё не так развит. Меня это сильно гнетёт, но думаю, медицина нам всем поможет, так что советую не принимать Ваши тревоги близко к сердцу...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможна ли инсоляция пищеблока через приямок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Эвакуация через площадку лестницы, ведущей со второго этажа, возможна? Polina123456789 Архитектура 1 26.10.2012 12:07