Непрочитано 25.07.2011, 06:18 1 | #1
На какой глубине максимальный момент при заделке стойки в бетон?
RrRR
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637

Условно говоря есть фундамент (бетонный кубик) в него вмоноличена стойка (двутавр, высовывается из бетона на метр, например) По верху стойки действует горизонтальная сила, которая создает изгибающий момент в заделке. Его (максимальный момент) следует определять по обрезу фундамента, либо на глубине? Если на глубине, то на какой? на глубине защитного слоя? На глубине анкеровки?
Просмотров: 2436
 
Непрочитано 25.07.2011, 06:51
3 | #2
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Его (максимальный момент) следует определять по обрезу фундамента, либо на глубине?
Навеняка есть диплом. Теперь бы ещё, хотя бы, среднее специальное обрзование получить.
P.S. Интересно, как подбираешь арматуру в высоком подколоннике? По моменту в низе подошвы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 08:33
#3
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Подколонник имеет определенное сечение , напряжение в растянутой арматуре можно определить и собственно момент который может воспринять подколонник в любом сечении, Здесь-же я имею ввиду стержень заанкереный в бетон (массив значительных размеров)
Скорее я имел ввиду что-то типа этого Как определить опорную реакцию стены, если в нее защемлeна консоль?
Реакция бетона где приложена пара сил?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 18:06
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Условно говоря есть фундамент (бетонный кубик) в него вмоноличена стойка (двутавр, высовывается из бетона на метр, например) По верху стойки действует горизонтальная сила, которая создает изгибающий момент в заделке. Его (максимальный момент) следует определять по обрезу фундамента, либо на глубине? Если на глубине, то на какой? на глубине защитного слоя? На глубине анкеровки?
МАХ момент берете на уровне обреза фундамента
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 22:02
#5
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


МАХ момент всегда на границе сопряжения элементов, в данном случаи на уровне обреза фундамента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото1.jpg
Просмотров: 151
Размер:	56.2 Кб
ID:	63438  
Andrey-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На какой глубине максимальный момент при заделке стойки в бетон?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы z-inside-z Конструкции зданий и сооружений 11 11.11.2011 15:28
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? Maksim337 Конструкции зданий и сооружений 2 05.06.2011 17:57
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49