| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.03.2014, 11:07 | #1 | |
Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода?
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 35255
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11
|
Здравствуйте, скорость воды в наружных сетях я бы определяла по СП 31.13330.2012, п.10.10, таблица 24. При диаметре напорной трубы до 250мм допустимая скорость движения воды 0,8-2м/с.
По водоводам я требований к скорости не нашла, поэтому считаю что стоит принимать эту. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
СП 30.13330.2012
5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Скорость получается в результате гидравлического расчёта и сама по себе в наружном водопроводе не ограничена, есть гарантированный напор в сети, есть потребный напор объекта, есть потери, если при скорости 1,7м/с давления хватает для объекта, то её можно принимать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7
|
В пожарных нормах СП5 пишут до 10 м/с. В практике никогда больше 3 м/с не видел - потери напора возрастают критически.
Если теорезировать то в старые, добрые, советсвие времена в таблицах Шевелева были указаны экономически выгодные сокрости, т.к. любое завышение скоростей = увеличению потерь напора = увеличению напора насосов = увеличению потребления электроэнергии, так что надо посмотреть что дешевле маленькая труба и большой наосо сейчас или сотни и тысячи растраченных впустую киловатт потом. Но сейчас за экономику говорить не модно |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7
|
СП 5.13130.2009 Приложение В, п. В.1.9. при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с п. В.2.4. v - скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с). |
|||
|