| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.05.2009, 14:49 | #1 | |
Напорная канализация. Колодцы.
Инженер
Москва
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 83703
|
|
||||
ведущий Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91
|
напорку проектируем частично по водопроводным нормам(уклоны, упоры, стояки)... колодцы ставятся на задвижках, присоединениях, на переходе на самотек - камера гашения при необходимости устраивается грязевая и вантузная камеры...
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Так вопрос элементарный, поэтому и не нашел ответа - ненужны.
про уклоны и гидравлику вообще: СНиП 2.04.03-85 п.2.30. "Гидравлический расчет канализационных напорных трубопроводов надлежит производить согласно СНиП 2.04.02-84." который гласит: 8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. Но при всем при этом не следует забывать при незаиливающие скорости |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
А может подскажешь,какие нормативы полистать.Хочется понять что по чём.У меня 100 метров от здания до магистарли,один поворот(посередине), диаметр 60.Мы сначала вообще не ставили колодцев,потом один на повороте поставили.А заказчик кричит давай через 20 м ставь.Или обоснуй... Ну так там вопрос не только про уклон... |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
а зачем вам колодец на повороте? Можно, спору нет, но в колодце будет лежать труба и чего на ее смотреть? Про гашение напора - правильно написано, а вот с вантузами не все так однозначно... |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
У вас страстное желание чтобы с в СНиПе так же выделили курсивом и подчеркнули? Куда яснее написано - проектируй как для водовода. Вы на водопроводе ставите колодцы на поворотах? Если у вас есть возможность, посмотрите хоть какой ни будь ГП существующей напорной канализации и попробуйте найти там колодцы на поворотах
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Тююю. Вы в водопроводном снипе хотите найти записи про канализационные колодцы? Чудно.
В канальном снипе речь идет про смотровые колодцы через каждые сколько-то метров. Устраивайте открытые лотки и смотроые колодцы на напорке своему заку. Сделаете? |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
И ещё один глупый вопрос: а ревизии на напорке делают? Вам хорошо прикалываться, а как вот мне объяснить заказчику,если ещё и сам притормаживаю... |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Так и объясните - покажие ссылку из СНиПа, и на словах скажите, что под давлением все перемещается. Крайне желательно, что бы еще измельчение было, а размеры крупных всключений могут быть размером с шарик для большого тениса
Последний раз редактировалось Vlad®, 18.11.2009 в 15:18. |
|||
|
||||
ведущий Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91
|
в СНИПах ниче не нашел на эту тему, наши технологи тоже с такими "заказчиками" не встречались... Я бы зафигачил колодцы через 20 м, а потом бы не подписывал акты скрытых работ, когда строители и заказчики отменят все эти колодцы, до определенного момента. Ну и конечно же в журнале авторского надзора на объекте дал бы таланту писателя развернуться ;-)
А если по нормальному, то заложил бы реконструкцию колодца на магистрали, упор на повороте и основание под трубопровод (в зависимости от грунтов) Последний раз редактировалось Zloy, 18.11.2009 в 15:22. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Требование устройства смотровых колодцев относится не к канализации, а к безнапорным трубопроводам вообще, читай внимательней. Не важно что по трубам транспортируется, смотровые колодцы нужны только там, где течёт само.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Официально затребуйте у зака письмо и получите официальный ответ в виде тз - ставить колодцы каждые 20 м. Любой каприз за его бабло. Ну и для приличия задвижку туда австрийскую.
Еще можно ему же: покажь снип, где нужно? И что там будет? И из чего? ААА!!! Последний раз редактировалось engngr, 18.11.2009 в 17:10. Причина: опечатки |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 4
|
Ну и для чего деньгами бросаться, пусть и чужими?
= Заказчик просит показать ссылку в СНиП? - Показываешь СНиП по канализации там где написано, что НАПОРНУЮ канализацию надо проектировать по нормам водопровода, а заодно и СНиП водопровода, где описано в каких случаях ставят колодцы. (в местах установки задвижек, пониженных и повышенных местах. Про то чтобы ставить на поворотах или через 20 метров - никто не пишет. ) На мой взгляд - более чем вразумительно. |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ТПР 902-09-22.84 Канализационные колодцы | Палов Евгений | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 02.07.2009 21:37 |
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. | Sergey_KL | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 29.05.2009 04:48 |
Канализационные колодцы | Ingeneur | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 18.03.2009 10:00 |
Вопрос по ТПР 901-09 11.84 колодцы прямоугольные | SUFFERER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.07.2008 11:57 |
дождевая канализация в GeoniCS | Sync02 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.04.2008 09:38 |