| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать

Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2010, 19:17 #1
Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Вот хотел использовать вот такую схемку

[IMG]http://s60.***********/i167/1004/23/02a5f384c2ddt.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 15447
 
Непрочитано 03.04.2010, 21:11
#2
Tropas


 
Регистрация: 13.01.2010
Н. Новгород
Сообщений: 11


Вполне нормальное размещение, только следует учесть глубину всасывания насоса и на всасывающей линии поставить обратный клапан, на многих АЗС именно так и делают.
Tropas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 21:27
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Tropas, у меня питевая вода, слышал что Вкшники говорят что в насос вода должна самотеком поступать, а тут как бы получается насосу нужно поднапречься.... будет ли это на что то влиять
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 22:05
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


подобная схема имеет место быть, но все зависит от конктретных величин расхода, диаметра всаса, скорости движения жидкости, кавитационного запаса насоса, и типа самого насоса. То, что изображено свойственно малым расходам. Если это большие пожарные расходы, то это обратные клапаны на всасе и, возможно, устройства заполнения всасывающего патрубка (вакуумнасосы или иные решения ) и для этих случаев лучше ставить насосы "подзалив"

Последний раз редактировалось Vlad®, 03.04.2010 в 22:20.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 22:29
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Просто так такие решения не применяются, необходима система наполнения насоса перед пуском, для малых расходов можно придумать вакуумный бак, для больших - использовать вакуумные насосы. Обе системы используются на практике и работают. Есть решение расположить в резервуаре погружной насос для заполнения основного, но на практике ни разу не видел.
Если есть такая возможность, то насосы нужно обязательно располагать под заливом, то есть ниже уровня воды в резервуаре. Применять такой вариант возможно в крайнем случае, в целях экономии стоимости строительства применять его нельзя.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 22:33
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


KronSerg, Vlad®, убедили, не хотел открывать новую тему лучше тут спрошу: какой резервуар самый дешевый, подземный или на половину наземный, или наземный, и в каком случае какой лучше использовать???
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 22:37
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Отметку уровня воды в резервуаре должен тебе дать ВК-шник, из неё и выйдет положение резервуара относительно земли
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 22:38
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


KronSerg, так насосами можно хоть куда накачать на любую отметку меня интересует стоимость
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 09:02
#9
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Пускай ВК просто на всасывающем патрубке установят обратный клапан.
Этому их в школе не учили.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 12:18
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Пускай ВК просто на всасывающем патрубке установят обратный клапан.
Если бы все было так просто, то ...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 15:18
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Пускай ВК просто на всасывающем патрубке установят обратный клапан.
zprizrak, не стоит писать если в теме не разбираешься, человек и поверить может.
dextron3, по стоимости резервуаров не в курсе, логика подсказывает что наземный в обваловке дешевле. Если пред резервуаром есть насос, нужен расчёт, возможно выгоднее водонапорная башня. Зависит это от оборудования насосной и режима водопотребления.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 18:21
#12
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627


Из СП 21-104-98. В СНиПе это же про насосные станции пожаротушения написано довольно невнятно.
3.5. С целью повышения надежности работы насосы, как правило, должны находиться под заливом. В случае, когда установка насосов под заливом невозможна или сопряжена со значительными трудностями, допускается применять вакуум-насосы. При этом должно быть предусмотрено автоматическое включение и выключение вакуум-насосов.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 18:58
#13
alexmex


 
Регистрация: 01.02.2006
Сообщений: 7


Насос типа ЦНС будет нормально работать только с подпором. Для поршневых насосов типа НБ высота подъема жидкости в пределах 3 метров. А на подземной емкости надо ставить погружной насос.
alexmex вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 20:28
#14
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


На самом деле все зависит от задания, если понадобится именно так и ни как иначе, скажем, по политическим соображениям, сделаем, и все будет работать. Вопрос только в целесообразности. Но с поршневыми, пожалуй, не стоит заморачиваться,
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 20:59
#15
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627


Вот еще из более нового документа СП 8.13130.2009. Важна еще категория насосной станции.
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
П р и м е ч а н и е — В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 09:58
#16
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Спасибо, товарищ! я ни как не хотел открывать СП8, и причина банальна - автор тоже ни как не говорит, что это противопожарный резервуар, говорит, что "у меня питевая вода"... но может и вправду там противопожарный запас хранится, но в любом случае спасибо
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 10:02
#17
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Vlad®, нет там и пожарный и питевой два в одном, тоесть в двух для двух нужд, но вакум насосы меня категорически не устраивают
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:57
#18
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627


Я не заметил, что спрашивающий из Алма-Аты и ему наш СП как-то должен быть пофиг. Но эти требования, в общем-то. были и раньше.
Сейчас большой выбор насосов, в том числе и погружных, если вакуум-насос "не катит".
Сорокин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 19:42
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Сорокин, интересно можете меня просветить, у нас два резервуара по требованиям надо всегда делать, сейсмика....однако, приходиться ставить рециркуляционный насос чтобы вода не застаивалась и не протухала, как обеспечить циркуляцию если резервуары не объеденены?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 09:59
#20
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


dextron3, меня лично смутило бы то, что противпопожарный запас хранится в одной емкостью с питьевой водой, по той простой причине, что питьевая вода должна полностью обновляться за 72 часа. У вас есть такой расход?
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32