| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.09.2008, 15:58 | #1 | |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 20400
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 5
|
это балка перекрытия, а не покрытия. так что опереть сверху на колонну не получится. закладная будет одна. в принципе можно и разделить на две, но вопрос есть ли надобность усиливать колонну в месте установки закладной остается в любом случае.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Ниф!
"Бедный" Forrest_Gump аж чувствуется "запарился" с Вами! Вы как-то странно ставите вопрос про усиление! Не производите впечатление совсем "молодого специалиста" - а по сему должны вроде бы знать, что на нашем языке усиление - это когда вообще сущ. колонне совсем "кранты", а так по Вашему описанию Вы проектируете что-то новое. Следовательно, Forrest_Gump абсолютно прав - считайте и проверяйте на местные эффекты колонну! Хотя с такими силами и моментами просятся металлические колонны, но понимаю - не все от Вас зависит! |
|||
|
||||
Если усилия такие как вы говорите, то сразу возникает вопрос что же у вас за профиль такой, который это выдержит? Двутавр 80 Б1? Да согласен с acid. К существующей колонне такую закладную вряд получится заанкерить. Выдернет в любом случае!!!
|
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Смотримс серию 1.400-15_0_=_Закладные_изделия_для_крепления_тех._коммуникаций
Возможно понадобится столик, но на самом деле данных не достаточно узел надо смотреть, а то так на лечение пациента по чужой фотографии по телефону похоже.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
НИФ, у Вас что в самом деле консоль с такой нагрузкой и на такую колонну? Похоже, действительно, лучше менять расчетную схему.
Конечно, если очень хочется, то можно попробовать сделать стальную вставку по высоте ж.б. колонны. Понадобиться заменить часть ж.б. ствола колонны на металлический (колонный двутавр) на участке примыкания балки. А эту стальную вставку надежно соединить с основной арматурой ж.б. колонны. Стальные вставки в ж.б. колоннах - традиционная вещь. Так же как и опирание стальных колонн на железобетонные. Можно попробовать применить спаренную закладную деталь (стальные листы с обоих концов анкеров), но надо проверять бетон на смятие под листами закладной детали. Можно такую деталь сварить как коробку из 4 стальных листов, соединенных анкерами. Под такой коробкой рекомендуется установить горизонтально сетки в несколько рядов по высоте, как при расчетах на местное смятие. Можно сделать стальной сердечник (например, из двутавра) у ж.б. колонны и к нему прикрепить закладную деталь для балки, получится сталежелезобетонная колонна. Как видете, варианты есть, но не простые в изготовлении. Не удивляйтесь, ведь вы сами задали такие условия задачи. Последний раз редактировалось Leonid555, 29.09.2008 в 20:32. Причина: ошибка |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
НИФ!
Никакое усиление колонне не поможет. При таких сечениях и нагрузках в ней образуется шарнир из-за потери прочности сжатой зоны бетона и арматуры. Представьте - 166т поперечная сила и 83т сжатия при сечении всего 500х500мм. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Сбили с толку человека.
С чего вы взяли, что колонна не выдержит, вы ее считали чтоли?! Вы даже расчетную схему не видели в глаза, а кричите: "МЕНЯТЬ, СРОЧНО!" На что менять-то?! При бетоне колонны классом не менее В30 - вполне реально заармировать колонну 500х500 на такие усилия. И закладную сделать тоже реально, например, на шпильках. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 4
|
Всем привет! Я у вас новичок, так что не судите строго. Есть проблема и нужен совет.
Что имеем: свайный фундамент на подушках на глубинен 2 метра размером 1600х1600, армированные. По ним вылиты колонны 400х400, армированные Д16, подьем на высоту 1300 от земли. Размер площади 12000х4000, колонн шесть - 6000х4000. Хотел делать монолит Ж/Б, но поджимает время, и решил кинуть по длине 12 метров двутавры 30см высоты. Но колонны уже отлиты, а на дворе мороз начался, и ломать верх и заново заливать в них закладные уже поздновато, если только до весны, но и то ломать верхушки не хотца. Хочется кинуть двутавры в торец к колоннам, получается по 5400, и перекрыть их плитами по 3900х1200х220, пустотки, 1600 кг каждая. Затем по ним пройти пенобетоном стены с продолжением колонн до уровня крыши и опиранием ферм на верхние балки. Суть проблемы в изготовлении "стаканов" на колонны с полками под двутавр. Из чего и как их лучше сварить? ИМХО: верх кольцо из 100 уголка, с опусками по углам из 75 угла, соединенного полосами через 350, и по торцу со стороны двутавров из 16 швеллера Г образные полки, от 100 уголка на 700 вниз, с полкой из квадрата швеллера 16, с укосинами из 75 го угла. Нагрузка на двутавр получается приблизительно 2 тонны на метр.Может не понятно отрисовал, но по другому не получилось. Подскажите в чем ошибаюсь и как лучше выполнить полки под двутавр. http://s55.***********/i149/1012/87/ed0713f3113a.jpg Последний раз редактировалось Леон.С, 13.12.2010 в 00:03. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |