| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расход воздуха для местного отсоса от барабана трубной мельницы

Расход воздуха для местного отсоса от барабана трубной мельницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2020, 22:16 #1
Расход воздуха для местного отсоса от барабана трубной мельницы
СветланаОВ
 
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4

Здравствуйте.
Может кто подскажет: какой принять расход воздуха для местного
отсоса от барабана мельницы типа МС, размер 3,2х15 м,
номинальная производительность 70 т/ч сырья?
Просмотров: 7627
 
Непрочитано 24.05.2020, 16:41
#2
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Необходимо совместно с технологом задаться величиной разрежения в укрытии согласно ВНТП 06-91 Ведомственные нормы технологического проектирования цементных заводов
Далее смотрим ВНТП 4-92 Книга 1 Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик с. 78 и далее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВНТП 06-91.PNG
Просмотров: 39
Размер:	168.6 Кб
ID:	226584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВНТП 4-92 Книга 1 с.78.PNG
Просмотров: 38
Размер:	197.4 Кб
ID:	226585  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВНТП 4-92 Книга 1 с.79.PNG
Просмотров: 33
Размер:	164.9 Кб
ID:	226586  
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2020, 16:48
#3
СветланаОВ


 
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
Необходимо совместно с технологом задаться величиной разрежения в укрытии согласно ВНТП 06-91 Ведомственные нормы технологического проектирования цементных заводов
Далее смотрим ВНТП 4-92 Книга 1 Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик с. 78 и далее
Огромное Вам спасибо!!! Технолога, к сожалению, нет.
Буду с заводчанами сей вопрос решать.
СветланаОВ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2020, 16:57
#4
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Возможно, что-то полезное можно взять отсюда:
РМ-631-04 Указания по проектированию санитарно-технических устройств обогатительных фабрик металлургической промышленности
РМ-634-0467 Указания по проектированию отопления и вентиляции предприятий металлургической промышленности. Обогатительные фабрики

----- добавлено через ~10 мин. -----
Проблема в том, что на сегодняшний день нет современных толковых рекомендаций по аспирации именно для проектировщиков, а не для ученых, где все максимально упрощено и адаптировано к применению в проектировании. В этом проблема кандидатских и докторских работ, они занимаются совсем не тем, что нужно реальному проектированию.
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2020, 17:07
#5
СветланаОВ


 
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
Возможно, что-то полезное можно взять отсюда:
Обязательно посмотрю. Таких нормативов не встречала. В справочниках и литературе указан расход от 500-1200 м3/ч,
а Зак просит рассчитать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
Проблема в том, что на сегодняшний день нет современных толковых рекомендаций по аспирации именно для проектировщиков, а не для ученых, где все максимально упрощено и адаптировано к применению в проектировании. В этом проблема кандидатских и докторских работ, они занимаются совсем не тем, что нужно реальному проектированию.
Так и есть. Несколько дней копаю, а четкости так и не появилось.
СветланаОВ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2020, 17:14
#6
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Аэродинамический расчет систем аспирации производится согласно А3-804 Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деталей
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 03:19
#7
СветланаОВ


 
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
Необходимо совместно с технологом задаться величиной разрежения в укрытии согласно
Еще один вопрос. А в какой формуле применяется величина разрежения в укрытии?
В ВНТП 4-92 не нашла такой.

И еще какое лучше оборудование из табл. 5,3 ВНТП 4-92 применить для шаровой мельницы?
Рассчитала как от конусной дробилки, но одолели сомнения - по конструкции они сильно разнятся.
Расход получился 2100 м3/ч. Это не мало?
У меня мельница с мокрым помолом.
СветланаОВ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 06:24
#8
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Разрежение нужно, чтобы посчитать скорость воздуха, просасываемого через укрытие . А зная Vн и Fн - площадь неплотностей в укрытии можно посчитать Qн=3600*Fн*V объем воздуха просасываемый через укрытие.
Формула есть в ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ НА УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ И СОРТИРОВКАХ ШАХТ с. 39
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: с. 39.PNG
Просмотров: 27
Размер:	155.6 Кб
ID:	226653  
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 15:50
#9
СветланаОВ


 
Регистрация: 19.05.2020
Сообщений: 4


Благодарю за помощь!
СветланаОВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расход воздуха для местного отсоса от барабана трубной мельницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать расход и давление воздуха в системе пневмостранспорта SlaideR777 Технологические решения (ТХ) 4 31.07.2017 14:52
Расход тепла на нагрев неорганизованного притока наружного воздуха Kostya_PC Инженерные сети 2 18.04.2016 18:19
Какой взять расход воздуха на 1 человека в мечети? dextron3 Инженерные сети 2 25.03.2014 14:52
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Расход воздуха в рестора Mr.Andersen Инженерные сети 9 14.01.2011 16:22