Какие окна и двери, в здании первой степени огнестойкости.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2021, 10:00 #1
Какие окна и двери, в здании первой степени огнестойкости.
акваДВГ
 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 2

Производственное здание, первой степени огнестойкости. Одноэтажное, высотой 9м. Соответственно: металлический каркас по 123ФЗ R120, наружные стены ненесущие(сэндвич панели) Е30. Какие окна и двери(предел огнестойкости) нужно устанавливать в наружные стены? Какие двери устанавливать в внутренние перегородки(здание категории Д, нет помещений, которые нужно отделять противопожарными перегородками и стенами).
Вроде как по СП 2.13130.2020 п.5.4.4 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.
Просмотров: 4244
 
Непрочитано 08.02.2021, 11:00
| 1 #2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


не противопожарные
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 07:13
#3
акваДВГ


 
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 2


как быть, с:
Светопрозрачные конструкции заполнения проемов (кроме дымовых люков), а также зенитных фонарей в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, как правило, следует выполнять из НГ, за исключением специально оговоренных случаев.
Тот же сп.
акваДВГ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 16:41
#4
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Про светопрозрачные конструкции речь идет о проемах в кровле ( и фонарях). Требований к пределу огнестойкости заполнения проемов в наружных стенах, действительно, нет, если речь не идет о примыкании к противопожарной стене или нарушенном противопожарном расстоянии.
Sopki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие окна и двери, в здании первой степени огнестойкости.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости перегородок выделяющих пути эвакуации в здании класса Ф4.1 Helen_arch Пожарная безопасность 2 30.07.2019 17:14
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 Альберт2018 Пожарная безопасность 4 24.05.2018 15:48
Надстройка другой степени огнестойкости R-buz Пожарная безопасность 4 14.08.2015 10:21
Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности BAS Пожарная безопасность 1 23.12.2013 12:13
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39