Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты?
BildForHimself
 
Регистрация: 09.01.2021
Сообщений: 6

В книге Вахненко Каменные и армокаменные конструкции на рис. 10 предлагается опирать балку на опорную подушку через прокладку . Хочу использовать этот же метод для переноса нагрузки от железобетонной плиты перекрытия в центр стены для снижения эксцентриситета, снижения горизонтальных растягивающих напряжений и распределения нагрузки по всей площади несущей стены. Из какого материала выполнить эту прокладку? Какой толщины?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 134
Размер:	31.4 Кб
ID:	233360

Просмотров: 12645
 
Непрочитано 09.01.2021, 20:05
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


ну что может быть жестче железобетонной плиты?
только железобетонная подушка большей, чем плита, толщины
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 20:16
#3
BildForHimself


 
Регистрация: 09.01.2021
Сообщений: 6


Но это не единственное издание указывающее на наличие прокладки между плитой и подушкой. Какой материал данной прокладки?
BildForHimself вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 20:19
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Вопрос на самом деле интересный. Потому что при опирании балки непосредственно на стену эпюра будет треугольной, через железобетонную подушку - картина не сильно изменится, а вот если будет сминаемый материал, равномерно распределяющий давление балки после деформации изгиба - может получиться интересно. Засада в том, что большинство подходящих материалов либо не рассчитано на такие давления, либо не проявят должной реологии в ходе изменения нагрузок...
КМК, на картинке либо дерево особых пород (или водостойкая фанера), либо ЦПР под балку в уже деформированном состоянии.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 20:29
#5
BildForHimself


 
Регистрация: 09.01.2021
Сообщений: 6


Поясните пожалуйста, ЦПР - ?
BildForHimself вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 20:32
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цементно-песчаный раствор.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 20:38
#7
BildForHimself


 
Регистрация: 09.01.2021
Сообщений: 6


Тогда на рисунке а) показано опирание без раствора. Что маловероятно.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 102
Размер:	113.5 Кб
ID:	233362
BildForHimself вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 21:03
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Обычно применяют прокладки из стального листа.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 09.01.2021, 21:03
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Обычно применяют прокладки из стального листа.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.01.2021 в 21:37.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 21:11
#10
BildForHimself


 
Регистрация: 09.01.2021
Сообщений: 6


Как выбрать толщину листа и марку?
BildForHimself вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 21:36
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от BildForHimself Посмотреть сообщение
Как выбрать толщину листа и марку?
Толщину - конструктивно.
Требования к стали по СП.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.01.2021 в 22:10.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 09.01.2021, 21:44
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Старый Дилетант, стальной лист под жб плитой?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2021, 01:17
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Как обеспечить надежный монтаж?
Можно было бы у края стены стены уложить податливый материал, или растворную постель на расстоянии от края стены и потом уже уплотнитель+ зачеканка ....
Если сталь - то можно бы опереть на уголок (тоже на растворную постель).
РТИ думаю не применимы, слишком большой допуск на монтаж кладки.
Под плиты принято укладывать тычковые ряды.... Думаю если кладка из кирпича, можно тычковый ряд сделать ниже, а полкирпича со стороны опирания - позже, после монтажа.
...
Проблема в кладке? Думаю тут не надо искать решения с опиранием, а заложить достаточную несущую способность простенков, может быть с пилястрами, армированием, итп.
Если зона локальная, то может и дорогой вариант с металлом подойдет....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2021, 12:28
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стальной лист под плитой это перебор
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2021, 22:07
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Старый Дилетант, стальной лист под жб плитой?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стальной лист под плитой это перебор
Согласен. Прочитал по диагонали, пропустив, что вопрос про плиты.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 10.01.2021, 22:28
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если правильно опереть жб плиту и заанкерить ее в кладке не было и не будет никаких вопросов по эксцентриситетам и несущей способности стены.Ну если только на дурака взять взять кирпич и раствор на марку выше
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2021, 23:10
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


igr, то есть заложить в расчет не треугольную эпюру опирания плит пк, а какую то другую? ... Может я не так понял... Или не учитывать в этом случае эксцентриситет?
Тс не пишет ответ на вопрос- это локальный ли участок, или требуется предусмотреть эти мероприятия повсеместно...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 07:19
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
заложить в расчет не треугольную эпюру опирания плит пк, а какую то другую?
ТС не может объяснить цель своего вопроса, возможно, его у него не проходит расчет стены с учетом эксцентриситета при треугольной эпюре нагрузки, вот и думает, как избавиться от внецентренности нагружения.
по-моему, недавно была похожая тема:
можно ли, например, сделав под плитами монолитный пояс высотой 500-600 мм считать, что он распределяет нагрузку от плит равномерно по всей своей толщине?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 08:59
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конечно треугольную, думаю худший вариант брать надо и с учетом случайного эксцентриситета.Только не попадался такой случай, когда несущая стена, к примеру 380, не проходила по несущей способности.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2021, 09:34
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Только не попадался такой случай, когда несущая стена, к примеру 380, не проходила по несущей способности.
для этого нужно всего лишь нарисовать в ней два дверных проема пошире с простенком между ними 250 мм
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? erikbond Железобетонные конструкции 59 17.02.2020 09:55
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56