09.01.2021, 19:32 | #1 | |
Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты?
Регистрация: 09.01.2021
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 12726
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Вопрос на самом деле интересный. Потому что при опирании балки непосредственно на стену эпюра будет треугольной, через железобетонную подушку - картина не сильно изменится, а вот если будет сминаемый материал, равномерно распределяющий давление балки после деформации изгиба - может получиться интересно. Засада в том, что большинство подходящих материалов либо не рассчитано на такие давления, либо не проявят должной реологии в ходе изменения нагрузок...
КМК, на картинке либо дерево особых пород (или водостойкая фанера), либо ЦПР под балку в уже деформированном состоянии. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Как обеспечить надежный монтаж?
Можно было бы у края стены стены уложить податливый материал, или растворную постель на расстоянии от края стены и потом уже уплотнитель+ зачеканка .... Если сталь - то можно бы опереть на уголок (тоже на растворную постель). РТИ думаю не применимы, слишком большой допуск на монтаж кладки. Под плиты принято укладывать тычковые ряды.... Думаю если кладка из кирпича, можно тычковый ряд сделать ниже, а полкирпича со стороны опирания - позже, после монтажа. ... Проблема в кладке? Думаю тут не надо искать решения с опиранием, а заложить достаточную несущую способность простенков, может быть с пилястрами, армированием, итп. Если зона локальная, то может и дорогой вариант с металлом подойдет.... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
igr, то есть заложить в расчет не треугольную эпюру опирания плит пк, а какую то другую? ... Может я не так понял... Или не учитывать в этом случае эксцентриситет?
Тс не пишет ответ на вопрос- это локальный ли участок, или требуется предусмотреть эти мероприятия повсеместно... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
по-моему, недавно была похожая тема: можно ли, например, сделав под плитами монолитный пояс высотой 500-600 мм считать, что он распределяет нагрузку от плит равномерно по всей своей толщине? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? | erikbond | Железобетонные конструкции | 59 | 17.02.2020 09:55 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты | Cmetana61 | Железобетонные конструкции | 4 | 24.08.2015 14:54 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |