01.04.2019, 11:13 | #1 | |
Электротехнические изделия с маркировкой для подключения жил из алюминиевых сплавов
Казань
Регистрация: 05.08.2013
Сообщений: 630
|
||
Просмотров: 10157
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
п.15.3. Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиям и [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиям и электро- и пожарной безопасности. И далее п.15.5. В зданиях со строительными конструкциями, выполненны ми из негорючих и слабогорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГО С Т Р 58019. Что вам мешает использовать кабели с медными жилами и не заморачиваться на счет маркировки, указывающей на возможность присоединения кабельных изделий с жилами из алюминиевых сплавов, и электропроводящей смазки
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 02.04.2019 в 20:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
именно так. Заказчик как узнал про алюминиевые кабели которые стоят в два раза дешевле медных, так сразу и загорелся "давай проект с алюминиевыми кабелями". Я не против, но вот эта маркировка на розетках смущает. Никогда не видел. И пропустят ли проверяющие при сдаче дома обычные розетки и автоматы с алюминиевой проводкой?
----- добавлено через ~18 ч. ----- Возник еще один вопрос - длительно допустимые токи для кабелей из сплавов 8030 и 8176 такие же как у "чисто" алюминиевых? Или где взять значения токов для кабелей из алюминиевых сплавов?
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Вы сначала найдите кто делает такие кабели из сплавов 8030 и 8176, а потом уже можно у изготовителя таких кабелей запросить по поводу длительно допустимых токов
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 04.04.2019 в 06:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А это точно из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019.
Там просто сказано, что ООО «Камский кабель» разработало и освоило современные конструкции кабелей с жилой из алюминиевого сплава (?) по ТУ 16.К180-053-2017, полностью соответствующие требованиям ГОСТ (?) и Техническому регламенту Таможенного Союза, про сплавы марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019 ничего не сказано, только сказано, что применение разрешено СП 256.1325800.2016
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Если в мощной ТП кабели медные, а шины для подключения алюминиевые (или наоборот), то использут переходные луженые пластины.
Наверняка кто-то уже выпускает или скоро начнет выпускать специальные медеалюминиевые колпачки под обжим для алюминиевых кабелей разных сечений. Никто не слышал про такое? Видел от 16 кв.мм и выше, для 1.5-2.5 не встречал. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Сам же на свой вопрос отвечу. Говорили с производителем кабелей (камкабель), они утверждают что токи надо брать по ПУЭ как для алюминия. Удельное сопротивление сплавов 8030 и 8176 равно 0,0287 Ом*мм2/м, у алюминия 0,028 Ом*мм2/м, так что вроде правильно брать токи как чистого для алюминия
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А где сказано, что Камский кабель выпускает кабели из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019.
Там просто сказано, что ООО «Камский кабель» разработало и освоило современные конструкции кабелей с жилой из алюминиевого сплава (?) по ТУ 16.К180-053-2017, полностью соответствующие требованиям ГОСТ (?) и Техническому регламенту Таможенного Союза, про сплавы марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019 ничего не сказано, только сказано, что применение разрешено СП 256.1325800.2016 http://www.kamkabel.ru/production/no...ievogo-splava/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
И что с того, какое это имеет отношение к
Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Если вы делаете розеточные и осветительные групповые сети кабелями из алюм. сплава, то минимальное сечение для розеток 4 кв.мм, а для освещения 2,5 кв.мм. Обычные повсеместно распространенные розетки рассчитаны на сечение 2,5 кв.мм, "четвёрка" туда просто не влезет. Для этого и нужны специальные электроустановочные изделия. Но стоят они заметно дороже обычных, что ставит под угрозу ту самую экономию. Если речь про многоквартирный дом, то я, как покупатель, не хотел бы получить квартиру с такой проводкой, которая меня загоняет в узкие рамки (в случае переделки электрики от застройщика). Мы в проектах многоквартирных жилых домов кабель из алюм. сплава используем только в осветительных сетях мест общего пользования (подъезды, лифт. холлы, лестницы, подвал, чердак). Стояки - просто алюминий. В квартирах медь. ППУ согласно нормам тоже медь.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Проект СП Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования (Обсуждение) | Paramon | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.05.2018 06:31 |
Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала? | Inconstr | Машиностроение | 8 | 23.06.2016 12:26 |
У кого есть ОСТы на фланцы из алюминиевых сплавов | ostapw | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2011 06:07 |
Огнеупорное покрытие для алюминиевых сплавов. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 5 | 20.05.2009 07:56 |