| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
у Вас активное давление возникнет только в направлении движения стенки, против движения стенки будет пассивное давление. Соответственно принимаете γакт и γпас по Кулону. По боковой стороне у Вас трение будет определяться коэффициентом бокового отпора в покое, т.е. γ = μ/(1-μ). μ - коэффициент Пуассона окружающего грунта.
|
|||
|
||||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Цитата:
Цитата:
Делиться опытом и т.д. Цитата:
Цитата:
Опять же и ответственность. На чертежах одна подпись - исполнителя чертежей. Расчетчики чёй-то не расписываются. Тут опять же нам рассказывали, что на западе один начальник - он же и ГАП и ГИП. Хрень конечно, ерундовые у них на мой взгляд (с кем сталкивался) инженеры. Но стремиться опять же надо! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- А значение бокового отпора в покое - это не тоже самое, что и активное давление c 2-х сторон? y*h^2*Мa? |
|||||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Пост 21. - как всё начиналось. Там формула Николаева по боковому трению.
Два активных давления. на площадь призмы. на коэф-т трения. Т.е. сила, вызывающая трение умножается на площадь трения и на коэф-т трения. По коэффициенту трения, если считать по Пуассон, получается, что хуже всего трение у скалы, а лучше всего у глины. Вроде ж наоборот должно быть? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
По моему мнению нет. брать трение покоя то только на торец опоры.
Хуже/лучше это в смысле меньше/больше сила трения? Последний раз редактировалось RrRR, 14.07.2014 в 14:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Угу. Обычно берется tg(fi). для скалы - 0.55, для глины - 0.2.
А с Пуассоном наоборот получается. для скалы 0.27, для глины 0.78. А про трение покоя почему только на торец. Разве слева и справа от торца на свесах беспокойство какое-то? |
|||
|
||||
к-т Пуассона не есть величина постоянная!!!!
почитайте книжки 80-х годов! угол внутреннего трения тоже не есть величина постоянная! даже в самых простых случаях - зависит от вида напряженного состояния - от параметра Лодэ! |
||||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
В предыдущее сообщение нужно добавить: по моему мнению) Если дальше не рассматривать опору Николаева, то я не брал бы трение покоя грунт-грунт. У нас же трубы большого диаметра, трение по которым (и по боковой поверхности) должны были учесть технологи. Если я правильно понял у вас бесканальная прокладка. ----- добавлено через ~18 мин. ----- А если коэффициент взять по СНиПу, как постоянный коэффициент для данного типа грунта? Будет критично в данном расчете? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Я всё еще опору Николаева рассматриваю. Трубы конечно в расчет не беру. Трение от давление покоя на грунт, расположенный на свесах - его же надо учитывать. Именно оно дает большую часть бокового трения.
Вообщем как я понял надо в формуле Николаева вместо Ма взять μ/(1-μ). И так же умножать получившуюся силу горизонтального бокового давления покоя на коэффициент трения. А коэфт-ты Пуассона и трения брать по СНиПу для данного вида грунта (или tg(fi) - по трению). ----- добавлено через ~31 мин. ----- Люди добрые!! Может подскажет кто, как считать как считать вручную горизонтальное перемещение подошвы фундамента (подпорной стены). От этого зависит какое давление на щит принимать - активное или пассивное. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
Смотрите пособие по проектированию подпорных стен ... Там есть раздел по расчету устойчивости положения против сдвига |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
В руководстве нет этого.
Просто у меня есть силы боковые, перпендикулярные оси труб. По идее надо посчитать перемещения от этих сил и определить наступает ли момент, когда активное давление становится пассивным. Только как считать перемещения не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Боковое давление на каждый из торцов должно быть одинаково. из условий симметрии.
Вообщем эти силы должны быть уравновешены, и суммарная (сдвигающая опору) нагрузка поперек оси трубы должна быть равна нулю. Или не так? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нагрузки на опору, как я понял, действуют только вдоль оси трубы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1280120
пост 52. Поперек оси труб нагрузка по заданию ТС есть, обычно 5% от N, но бывает и более. Там вообще у них и вертикальная сила есть, и моменты по X, по Y и по Z есть. А как не считать перемещения? Как же оценить есть пассивное давление или всё еще активное? СП 22... стр. 110. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49
|
дарагие маи,
Ответы на вопросы: 1. Активное давление по бокам взято исходя из движения жб опоры (вперед назад, разницы нет), т.е. грунт по бокам будет напирать вперед, что относительно опоры это вбок. Поймите физ. процесс, опора идет вперед, а грунт в обьемах только что отодвинувшейся опоры напирает чтоб заместить эти пустоты, т.е. боковины опоры. 2. Пассивное взять нереально, и не правильно. И вообще не вписывается в рамки логики. 3. Простите уж Николаева что он забыл упомянуть в своей книге что эта опора на рисунке имеет, стенку установленную вдоль по всей длине (т.е. ребро) - поэтому коэф-нт бетон-грунт (а не грунт-грунт) берется по всей длине этого ребра, просто его не видно на рисунке, автор думал вы сами догадаетесь)) 4. Строго нужно использовать tan(fi) для опред-ния коэф-та трения (как по СНиП), а табличка с надписями "грунт-бетон =0.3" это ориентировочный параметр и испол-ся он когда нет данных чему равно ваше fi. вродь все |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Ну про ребро логично конечно, но про них он чего-то нигде не только не нарисовал, но даже не упомянул. Вряд ли оно есть вообще.
Чистое расстояние между трубами - это 50 мм. Там ребро не поставить вообще. Расстояние между трубами - по всем сериям примерно одно и тоже. Пассивное брать нереально - это как? Оно ж есть, если боковая сила (сила поперек труб) значительная. Мне выдают Q до 40 т. А про коэффициент трения - это я согласен (хотя подтвердить СНиПом и не могу). Просто в Exele пишу прогу для расчета этих опор и там с тангенсом интересней получается. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49
|
Причем вообще серии?? там индивидуальный пример от автора, откуда вы знаете что это именно трубная опора в его примере?
Поймите, нигде не сказано что есть продольное ребро, но есть единственная завязка к этому, это и есть ваша формула. А понять это, мы должны сами. Иван Скиф, это Вам выдают Q. А в примере Николаева учета поперечной нагрузки нет, там активная нагрузка только продольная H, т.е. там плоская задача можно сказать. Но Вы в своем случае, имеете полное право взять это пассивное но только одно. Получается боковое давление трения одно - от пассивного, второе - от активного. Пока буду молчать о возможном кручении по вертик оси опоры. Обсудим плоскую задачу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. | depak | Основания и фундаменты | 45 | 02.11.2013 15:44 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |