Непрочитано 25.06.2014, 13:38
Боковое трение на стену в грунте
Иван Скиф
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170

Уголковая неподвижная опора, закопанная в грунт. Расчет выполняю по Николаеву, справочник проектировщика.
Там есть формула проверки на сдвиг. В ней фигурирует боковое трение. Tбок = y x tan(f) x Lпод x H^2 x Ма.
Правильно ли я понимаю, что это сила трения от активного давления грунта на всю призму вместе с грунтом на свесах плиты?
Т.е. Н x Ма = b прив - это приведенная ширина активного давления.
bприв x Lпод x h x 1/2 x y = N акт- сила активного давления сбоку на всю призму (площадь эпюры активного давления).
2-е стороны опоры (по обеим действует давление и трение).
Tбок = 2 x tan(f) x N акт - сумма сил трения.

Вопрос - почему только активное давление, ведь есть же и пассивное, а оно намного больше.
Почему сила трения одинакова на всю длину опоры, ведь площадь бетона намного меньше площади грунта на плите и
соответственно трение грунта о грунт совсем другое, чем у бетона о грунт?

Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (45.7 Кб, 947 просмотров)


Последний раз редактировалось Иван Скиф, 25.06.2014 в 14:04.
Просмотров: 13789
 
Непрочитано 14.07.2014, 11:40
#41
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но можно для меня, дилетанта поподробнее.
Конкретно в моем примере. Трение считать нужно, как по Николаеву - активное давление на призму площадью Нщит x Lподошвы и на коэффициент трения?
у Вас активное давление возникнет только в направлении движения стенки, против движения стенки будет пассивное давление. Соответственно принимаете γакт и γпас по Кулону. По боковой стороне у Вас трение будет определяться коэффициентом бокового отпора в покое, т.е. γ = μ/(1-μ). μ - коэффициент Пуассона окружающего грунта.
metod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 11:40
#42
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
если Вы читать по английский умеете то почитайте то - что печатают иностранные издания?
Плохо, к сожалению.

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
писать тут обо всем - это можно всю жизнь....
читайте книги, учитесь.....?
Дык тут форум как раз для этого вроде - разбирать сложные непонятки.
Делиться опытом и т.д.

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
основная проблема в России - это вместо того что бы мотивировать - проще говоря заставлять инженеров учиться, инженерам подсовывают "формулы" прошлого столетия.
Не согласен, но спорить тут надо под водочку, а переписываться не интересно!

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
и еще - совмещать специальности проектировщика и расчетчика так же невозможно, как совмещать специальности нейрохирурга и стоматолога !
Тут вообще не согласен. Сложно, но стремиться надо. Иначе глупо это всё. Рисовать не понимая что чертишь или считать непонятно что считая.
Опять же и ответственность. На чертежах одна подпись - исполнителя чертежей. Расчетчики чёй-то не расписываются.
Тут опять же нам рассказывали, что на западе один начальник - он же и ГАП и ГИП. Хрень конечно, ерундовые у них на мой взгляд (с кем сталкивался) инженеры. Но стремиться опять же надо!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
По боковой стороне у Вас трение будет определяться коэффициентом бокового отпора в покое, т.е. γ = μ/(1-μ). μ - коэффициент Пуассона окружающего грунта.
ОК, а площадь давления, вызывающего трение, по Николаеву?

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
будет определяться коэффициентом бокового отпора в покое
А значение бокового отпора в покое - это не тоже самое, что и активное давление c 2-х сторон? y*h^2*Мa?
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 12:10
#43
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
А значение бокового отпора в покое - это не тоже самое, что и активное давление c 2-х сторон? y*h^2*Мa?
неа. Разберитесь с давлением: активным - покоя - пассивным.
Николаев взял меньшее т.е. активное.
Давление покоя по значению будет между пассивным и активным.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 106
Размер:	2.9 Кб
ID:	131990

Последний раз редактировалось RrRR, 14.07.2014 в 12:20.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 12:10
#44
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
активное давление
и давление покоя разные вещи, коэффициенты разные...


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
ОК, а площадь давления, вызывающего трение, по Николаеву?
я не совсем понял в Ваших буквенных обозначениях, поэтому однозначно сказать не могу...
metod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 12:17
#45
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Пост 21. - как всё начиналось. Там формула Николаева по боковому трению.
Два активных давления. на площадь призмы. на коэф-т трения.
Т.е. сила, вызывающая трение умножается на площадь трения и на коэф-т трения.

По коэффициенту трения, если считать по Пуассон, получается, что хуже всего трение у скалы, а лучше всего
у глины. Вроде ж наоборот должно быть?
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 13:00
#46
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
а площадь давления, вызывающего трение, по Николаеву?
По моему мнению нет. брать трение покоя то только на торец опоры.

Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
По коэффициенту трения, если считать по Пуассон, получается, что хуже всего трение у скалы, а лучше всего
у глины.
Хуже/лучше это в смысле меньше/больше сила трения?

Последний раз редактировалось RrRR, 14.07.2014 в 14:26.
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 13:32
#47
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Хуже/лучше это в смысле меньше/больше сила трения?
Угу. Обычно берется tg(fi). для скалы - 0.55, для глины - 0.2.
А с Пуассоном наоборот получается. для скалы 0.27, для глины 0.78.

А про трение покоя почему только на торец. Разве слева и справа от торца на свесах беспокойство какое-то?
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 14:15
#48
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


к-т Пуассона не есть величина постоянная!!!!
почитайте книжки 80-х годов!

угол внутреннего трения тоже не есть величина постоянная!
даже в самых простых случаях - зависит от вида напряженного состояния - от параметра Лодэ!
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 14:20
#49
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
А про трение покоя почему только на торец. Разве слева и справа от торца на свесах беспокойство какое-то?
Там нет беспокойства
В предыдущее сообщение нужно добавить: по моему мнению)
Если дальше не рассматривать опору Николаева, то я не брал бы трение покоя грунт-грунт. У нас же трубы большого диаметра, трение по которым (и по боковой поверхности) должны были учесть технологи. Если я правильно понял у вас бесканальная прокладка.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
к-т Пуассона не есть величина постоянная!!!!
почитайте книжки 80-х годов!
А если коэффициент взять по СНиПу, как постоянный коэффициент для данного типа грунта? Будет критично в данном расчете?
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 06:26
#50
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Я всё еще опору Николаева рассматриваю. Трубы конечно в расчет не беру. Трение от давление покоя на грунт, расположенный на свесах - его же надо учитывать. Именно оно дает большую часть бокового трения.
Вообщем как я понял надо в формуле Николаева вместо Ма взять μ/(1-μ). И так же умножать получившуюся силу горизонтального бокового давления покоя на коэффициент трения.
А коэфт-ты Пуассона и трения брать по СНиПу для данного вида грунта (или tg(fi) - по трению).

----- добавлено через ~31 мин. -----
Люди добрые!!

Может подскажет кто, как считать как считать вручную горизонтальное перемещение подошвы фундамента (подпорной стены).

От этого зависит какое давление на щит принимать - активное или пассивное.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 07:14
#51
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Может подскажет кто, как считать как считать вручную горизонтальное перемещение подошвы фундамента (подпорной стены).

От этого зависит какое давление на щит принимать - активное или пассивное.
Не очень понял вопрос.
Смотрите пособие по проектированию подпорных стен ...
Там есть раздел по расчету устойчивости положения против сдвига
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 08:02
#52
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


В руководстве нет этого.
Просто у меня есть силы боковые, перпендикулярные оси труб. По идее надо посчитать перемещения от этих сил и определить наступает ли момент, когда активное давление становится пассивным.
Только как считать перемещения не понятно.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 08:26
#53
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Просто у меня есть силы боковые, перпендикулярные оси труб
Боковое давление на каждый из торцов должно быть одинаково. из условий симметрии.
Вообщем эти силы должны быть уравновешены, и суммарная (сдвигающая опору) нагрузка поперек оси трубы должна быть равна нулю.
Или не так?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нагрузки на опору, как я понял, действуют только вдоль оси трубы
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 09:26
#54
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Перемещения считать не надо, только направление.
metod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 10:01
#55
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1280120
пост 52.

Поперек оси труб нагрузка по заданию ТС есть, обычно 5% от N, но бывает и более.
Там вообще у них и вертикальная сила есть, и моменты по X, по Y и по Z есть.

А как не считать перемещения? Как же оценить есть пассивное давление или всё еще активное? СП 22... стр. 110.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 11:59
#56
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


откуда на эту опору нагрузки?
на неё что-то опирается?
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 12:06
#57
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
на неё что-то опирается?
трубопроводы
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 13:17
#58
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


дарагие маи,

Ответы на вопросы:
1. Активное давление по бокам взято исходя из движения жб опоры (вперед назад, разницы нет), т.е. грунт по бокам будет напирать вперед, что относительно опоры это вбок. Поймите физ. процесс, опора идет вперед, а грунт в обьемах только что отодвинувшейся опоры напирает чтоб заместить эти пустоты, т.е. боковины опоры.

2. Пассивное взять нереально, и не правильно. И вообще не вписывается в рамки логики.

3. Простите уж Николаева что он забыл упомянуть в своей книге что эта опора на рисунке имеет, стенку установленную вдоль по всей длине (т.е. ребро) - поэтому коэф-нт бетон-грунт (а не грунт-грунт) берется по всей длине этого ребра, просто его не видно на рисунке, автор думал вы сами догадаетесь))

4. Строго нужно использовать tan(fi) для опред-ния коэф-та трения (как по СНиП), а табличка с надписями "грунт-бетон =0.3" это ориентировочный параметр и испол-ся он когда нет данных чему равно ваше fi.

вродь все
TCO Slave вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 13:27
#59
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Ну про ребро логично конечно, но про них он чего-то нигде не только не нарисовал, но даже не упомянул. Вряд ли оно есть вообще.
Чистое расстояние между трубами - это 50 мм. Там ребро не поставить вообще. Расстояние между трубами - по всем сериям примерно одно и тоже.
Пассивное брать нереально - это как? Оно ж есть, если боковая сила (сила поперек труб) значительная.
Мне выдают Q до 40 т.
А про коэффициент трения - это я согласен (хотя подтвердить СНиПом и не могу). Просто в Exele пишу прогу для расчета этих опор и там с тангенсом интересней получается.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 13:44
#60
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Причем вообще серии?? там индивидуальный пример от автора, откуда вы знаете что это именно трубная опора в его примере?
Поймите, нигде не сказано что есть продольное ребро, но есть единственная завязка к этому, это и есть ваша формула. А понять это, мы должны сами.

Иван Скиф, это Вам выдают Q. А в примере Николаева учета поперечной нагрузки нет, там активная нагрузка только продольная H, т.е. там плоская задача можно сказать. Но Вы в своем случае, имеете полное право взять это пассивное но только одно. Получается боковое давление трения одно - от пассивного, второе - от активного.

Пока буду молчать о возможном кручении по вертик оси опоры. Обсудим плоскую задачу.
TCO Slave вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое трение на стену в грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. depak Основания и фундаменты 45 02.11.2013 15:44
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31