| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные колонны

Монолитные колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2007, 19:39 #1
Монолитные колонны
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Впервые взялись за монолитное здание. В голове какая то каша на счет несущих конструкций. По идее одно из стандартных сечений для колонн 400х400, конечно там много ньюансов, НО... Знаю что так же в монолите выполняют необычные колонны... по сути балки стенки- поперчным сечением 1000х400 (что то вроде того). Для чего это нужно? Я так рассуждаю, что такие колонны выполняют роль дифрагм жесткости ведь их жесткость в одном направлении в разы больше чем жесткость в другом. Но тогда по логике есть смысл размещать аналогичные балки-стенки-колонны в перепендикулярном направлении.

1 в каких случаях применяются колонны квадратного сечения? (для свободных планировок) Какое сечение можно брать за основу с последующим уточнением расчетом? Как в таком случае решается пространственная жесткость здания? Установкой как в сборном железобетоне диафрагм жесткости?

2 в каких случаях применяются колонны прямоугольно-вытянутого в одну сторону сечения? верно ли я рассуждаю что по сути это совмещенние диафрагмы жесткости с колонной? Какие сечения порекомендуете принять за основу? )) и любимый вопрос этого форума чем такие колонны моделировать все таки? (не вдаваясь в подробности свой выбор) - стержень или пластинчатые КЭ?

3 Порекомендуйте пожалуйста узкоспециализированную литературу по монолитному домостроению (отдельная благодарность за конкретные ссылки), а то базового курса Байков + СнИП-ы что то уже не хватает.

Буду благодарен за любые советы
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 16399
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:09
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


"Вытянутые в одну сторону колоннны" - это, попросту, монолитные стены. А вообще-то, не слишком ли много зАраз вопросов, на которые не ответишь в двух словах? Как вы сами пишете: "там много ньюансов".
Profan вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 20:40
#3
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Цитата:
поперчным сечением 1000х400 (что то вроде того)
это т.н. пилоны.
Цитата:
1 в каких случаях применяются колонны квадратного сечения? (для свободных планировок) Какое сечение можно брать за основу с последующим уточнением расчетом? Как в таком случае решается пространственная жесткость здания? Установкой как в сборном железобетоне диафрагм жесткости?
Колонны квадратно сечения применяются наиболее часто. За основу можно брать 400х400 или 500х500. Все зависит от этажности, пролетов, нагрузки и т.д. Пространственная жесткость здания обеспечивается одной или несколькими диафрагмами жесткости.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 21:19
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Прямоугольные колонны скорее исключение, чем правило. Однако полет творческой мысли архитекторов в последнее время настолько широк, что данное исключение приходится применять чаще, чем указанное правило. Прямоугольные колонны - вынужденная мера. Проще (в том числе и с точки зрения производства работ) квадратные колонны + диафрагмы. Однако, иногда 400х400 не вписываются в планировку и приходится делать 200х800. Или нагрузка требует 600х600, что тоже не очень хорошо.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 21:46
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
"А вообще-то, не слишком ли много зАраз вопросов, на которые не ответишь в двух словах?".
Тогда хотя бы на последний, по источникам знаний
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 21:57
#6
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


прямоугольные хороши тремя позициями:
1. 200Х600 лучше вписываются в перегородку нежели 400х400
2. пилоны можно "спрятать" в фасаде так, чтоб не "торчала" в комнате
3. можно использовать увеличенный момент инерции, если гнется вдоль длинной стороны.
MLG вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 12:04
#7
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Тогда хотя бы на последний, по источникам знаний
http://dwg.ru/dnl/1951 посмотрите, много полезного.
Насчет пилонов! Проектируем монолитный каракас 16-ти этажного жилого дома. Пилоны расположены по контуру плана этажа с шагом 4-4,5м (сечение 200x1000(h)). В центре колонны квадратного сечения. Такое расположение "продиктовано" архитекторами, т.е. так в архитектуре прорисовано. Думаю, прежде чем принять окончательное решение по расстановке вертикальных конструкций в плане, необходимо посчитать жесткость и устойчивость здания в целом.
Пожалуйста, подскажите как посчитать. Если вручную, то на что обратить внимание. В даунлоад нашел http://dwg.ru/dnl/1646. Пока не считал, не совсем уверен, в правильном направлении ли я двигаюсь.
Возможно ли посчитать жесткость и устойчивость по программе?
Получилось сумбурно. Прошу помочь!
sattva вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2007, 12:05
#8
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Всё зависит от конструктивной схемы. Но в основном, прямоугольные колонны делают когда изгибающий момент в одной плоскости намного больше по величине, чем в другой. А прямоугольные колонны делают при центральном сжатии, либо при моментах одинакового порядка в двух плоскостях, либо по архитектурным соображениям.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2007, 19:01
#9
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Обсуждение есть в теме
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=101...E8%EB%EE%ED%FB
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 20:09
#10
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Цитата:
прямоугольные хороши тремя позициями:
1. 200Х600 лучше вписываются в перегородку нежели 400х400
2. пилоны можно "спрятать" в фасаде так, чтоб не "торчала" в комнате
3. можно использовать увеличенный момент инерции, если гнется вдоль длинной стороны.
200x600 делать не с руки...это занижает коэффициент условий работы бетона. - таб.15 ЖБКшного снипа
Изображения
Тип файла: jpg т1.jpg (5.1 Кб, 4641 просмотров)
art вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2007, 20:44
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/1951 посмотрите, много полезного.
баянъ, поищите лучше к данлоаде "Компьютерные модели сооружений" Городецкого - это дополненное и исправленное издание книги, на которую дал ссылку sattva
Liam вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:08
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


В монолитном высотном домостроение площадь сечения колонн и армирование определяет расчетчик, а отношение сторон вопрос в основном архитектурный. В нормально законструированом каркасе в колоннах нет больших моментов, горизонтальные нагрузки воспринимают диафрагмами и ядрами жесткости, а т.к их жесткость в сотни раз дольше колон, то в колоннах усилья от горизонтальных нагрузок в сотни раз меньше. При предварительном назначении размеров д/ж можно пользоваться стержневой схемой , то есть к вертикальному стержню приложить ветровые нагрузки и определить требуемые моменты инерции из условия допустимых перемещений, затем все умножить на 3-6,чтоб все точно прошло даже с учетом податливость основания, и подбираем размеры д/ж. Это также написано у Ханджи В.В. «Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом». Где рекомендуется брать длину д/ж где то 1/8 высоты здания, при таких размерах устойчивость обеспечивается.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:25
#13
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Предварительно сечение колонн, если нет дополнительных архитектурных требований, назначаю. по гибкости. При высоте этажа до 3,5 метров, вполне проходит 400х400
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2007, 13:53
#14
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Цитата:
Предварительно сечение колонн, если нет дополнительных архитектурных требований, назначаю. по гибкости. При высоте этажа до 3,5 метров, вполне проходит 400х400
По гибкости 400*400 и для этажа более чем 3,5м пройдет.....а вот по проценту армирования и более менее вменяемому конструированию этой колонны - не факт..
art вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 09:05
#15
lasgo


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12


люди-а вы про ядро жесткости не забыли? и про лестничные монолитные клетки? и вообще архитектор конструктору не указ-всегда можно архитектора поставить по стойке смирно при грамотной аргументации на техническом языке. считаю каркас в микрофе гентридим-всегда стараюсь применять стандартные квадратные колонны-прямоугольные 200х800 и т.д. это скорее сложившееся у многих конструкторов мнение что их нужно ставить вдоль менее "жесткого направления" (извиняюсь)-а не стоит ли абстрагироваться от этого и пожалеть заказчика, уберечь его от безполезного расхода арматуры и бетона-каркас ведь он и в африке кактус.
lasgo вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 09:38
#16
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от lasgo Посмотреть сообщение
ведь он и в африке кактус.
Одно радует, что это тема, поднятая из глубины забытых годов, принадлежит "перу" г-на Regby.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 11:29
#17
lasgo


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12


вот ведь-и на старуху бывает проруха-дату как то выпустил из виду-хотя повторение-мать учения-нармально все
lasgo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны пром. здания высотой 12м. constructorl Железобетонные конструкции 26 18.06.2009 11:04
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14