| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.12.2006, 17:33 | #1 | |
задание динамических нагрузок в scade
moskva
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 2925
|
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
pagafo
Цитата:
2. Обычно, худшими направлениями бывают два перпендикулярных взаимоисключающиеся cosx=1(cosy=1). Для схем типа елочка нужно рассмотреть cosx=cosy=0.707. 3. Не очень понятен вопрос...Инерционными характеристиками обладают массы, получившие возбуждение. Сооружение (конструкция), обладающая весом и жесткостью может сгенерировать те самые инерционные нагрузки (как внешнее воздействие), которые вызовут в самой конструкции определенные усилия (внутренние факторы). 4. Само по себе сейсмическое воздействие рассматривается, как внешний силовой фактор, входящий в особое сочетание с другими загружениями. Поэтому, устойчивость сооружения должно рассматриваться от интегрированного учета всех загружений (с учетом знакопеременности и взаимоисключения сейсмической составляющей). По своему опыту, могу сказать, что период колебаний зданий 10...16 этажей д.б. порядка 2 сек. Но главный фактор - относительные перемещения смежных ярусов и соотношение перемещения верха к общей высоте. И наконец: главная проверка - удерживающая способность сооружения д.б. больше опрокидывающей. Эта проверка в одну формулу Мопр<Мудерж. PS Не поленитесь, порыскайте поисковиком - на форуме было множество тем и сообщений на эту тему.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||