| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 3
|
Нормальные-то нормальные, но итоговая расчетная мощность по дому получилась больше, чем мощность, которая выделена условиями подключения, выданными монополистом (оставим за скобками почему получилось так, что ТУ получены, а расчет делается только сейчас). Получать доп.мощность у монополиста тоже не вариант (обсуждение причин тоже оставим за скобками). Итого, нужно вписаться в уже выделенную мощность. Все, что касалось расходов на оборудование уже максимально сократили, остались только квартиры((((
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 3
|
Ну это мы сейчас уйдём в дебри обсуждения: а нельзя ли в другом месте сэкономить? а сколько на квартиры получилось? а сколько на коммерцию? а какое конкретно оборудование в доме и сколько пришлось на него и т.д..
Давайте останемся в локальном вопросе: какую минимальную мощность можно предусмотреть на квартиру-студию? Газ в МКД не используется, отопление и гор.вода городские. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
если там коэф не правильные то это даст экономии гораздо больше чем все эти экономии на "расчетной мощности" студии, без которой в общем расчете в принципе можно обойтись. но вам виднее думайте сами
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
|
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Согласен с Theodor, только коэф. не 0,67, а 1,19 (квартиры с электрическими плитами). 1200*1,19=1428кВт.
Мы на такие квартиры на вводе ставим автомат 50А, т.е. единичная максимальная мощность около 10 кВт на квартиру. Но при расчете распред щита/стояка/распред панели/ввода от ТП/общей нагрузки дома нужно вводить коэффициенты из таблицы 7.1 СП256. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
|
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Theodor, не совсем так 8 и 10 кВт вы перепутали местами, а так же нужно ввести коэф. из таблицы 7.2. => 900*8*0,8*0,11+300*10*0,8*0,135=957,6кВт.
Но называть квартиру-студию квартирой повышенной комфортности, я думаю, не очень правильно)) Да и примечание 3 к таблице 7.1 нам косвенно намекает, что квартиры повышенной комфортности должны иметь площадь более 90 кв.м. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
да, точно.
Цитата:
таб 7.2 для мощностей менее 12кВт мне вообще стыдно применять к повышенной комфортности супровтив обычных квартир с электроплитами. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Да, в этажном щите рубильник=>счетчик=>автомат 50А (либо 40А, если газовые плиты). На вводе в квартирном щите обязательно должно устанавливаться УЗО с уставкой срабатывания на ток утечки 100 или 300 мА. Ну а если для себя делать, то еще и реле напряжения.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу нормы на паркинг для жилых зданий. | zartkatzchen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.10.2014 20:15 |
Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий! | Ольга Сергеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 12.09.2013 20:21 |
ПОД. Расчет продолжительности демонтажа зданий и расчет потребности количества рабочих! | MiniCap | Технология и организация строительства | 3 | 03.12.2012 17:36 |
Расчет мощности радиаторов отопления | Jheka | Отопление | 1 | 20.03.2012 19:35 |
Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку? | nikx | Архитектура | 43 | 19.12.2011 18:35 |