Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2013, 14:09 #1
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты?
vlz
 
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 3

Как определить отпор грунта при расчете на продавливание сплошной фундаментной плиты колонной? Ограничиваться расчетным сопротивлением грунта или ?
Просмотров: 9703
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:59
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от vlz Посмотреть сообщение
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание сплошной фундаментной плиты колонной?
Как вариант - взять значение из расчета фундаментной плиты
forass вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 22:03
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Суммарная вертикальная нагрузка/площадь плиты.
или как №2.
 
 
Непрочитано 22.11.2013, 22:34
#4
Родительский Алексей


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 4


Очень рекомендую почитать СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" п. 8.1.46 "Расчёт на продавливание"
Вкратце, расчёт напродавливание предполагает исходные данные только в виде геометрии ж/б конструкций, нагрузки и материалы. Никакого грунта там нет !!!
Родительский Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 09:20
#5
vlz


 
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 3


Не учет отпора мне кажется в сильно большой запас. Колонна к примеру 500х1000 а плита 600, получиться площадь призмы 3,36 кв. м. Просто до какого момента осадки не произойдет продавливание, вот по этому сомневаюсь я в величине этого отпора.
vlz вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 11:06
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Осадка и продавливание никак не связаны.
 
 
Непрочитано 23.11.2013, 11:35
#7
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171


если про "не учет отпора", то я так понимаю, речь идет о работе грунта под пирамидой.
из поста 2 для наихудшего сочетания стройте эпюры (треугольная или трапециевидная) по ширине и длине фундамента и определите N приходящуюся под основание пирамиды и вычтите ее от суммированной вертикальной нагрузке (притом же сочетании).
Но лучше не учитывать.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 11:55
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Но лучше не учитывать.
Учитывать!
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 20:19
#9
михаил-орловски


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 7


"ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)" п. 2.8, 2.9 грунт не учитывается.
Говорят, что отказов по причинам этих норм не было.
михаил-орловски вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 21:45
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от михаил-орловски Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)" п. 2.8, 2.9 грунт не учитывается.
Говорят, что отказов по причинам этих норм не было.
Последний абзац п. 2.8 читаем внимательнее
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 21:53
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Дрюха, опередил
Изображения
Тип файла: jpg 2013-12-06_215150.jpg (38.7 Кб, 1348 просмотров)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 22:33
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Дрюха, опередил
Offtop: а то
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 20:30
#13
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я обычно - не учитываю.
Но, если очень уж надо, то поступайте согласно #2, #3.

Для VIZ
Если колонна 0,5х1,0 м - она несет ~750т. Отпор грунта по призме может быть 60-80 т (от грунта зависит).
Ясно, что плита толщиной 0,6 м без поперечной ар-ры - не пройдет.
Так стоит-ли???
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 00:36
#14
vlz


 
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 3


А с чего Вы решили что она несет 750 т, у меня сечение опредлялось не только из учета несущей способности колонны, а и для восприятия продавливания перекрытий, есть еще крайние колонны в которых моменты большие.
vlz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 13:42
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я не думаю, что все вопросы (такие как - продавливание перекрытий, большие моменты в крайних колоннах и т.д.) следует решать только за счет увеличения сечения колонн (особенно до таких габаритов).
У Нас просто разные подходы к проектированию.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
как определить толщину фундаментной плиты natali Основания и фундаменты 49 22.10.2006 03:07