| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет трения ветра о поверхность покрытия

Учет трения ветра о поверхность покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2009, 18:46 #1
Учет трения ветра о поверхность покрытия
ascota
 
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176

Уважаемые коллеги! В приложении 4 к СНиП "Нагрузки и воздействия" в номерах схем 7 и 11 указан коэффициент трения ветра Cf=0.04 о волнистую и шедовую поверхность покрытия. Учитываете ли вы этот коэффициент, скажем, при покрытии из профлиста (поверхность очень напоминает волнистую)
Просмотров: 3143
 
Непрочитано 26.01.2009, 18:57
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Нет конечно, не царское это дело.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 19:06
#3
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Я этот коэффициент игнорирую... Хотя по правилам его наверно нужно учитывать.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 19:51
#4
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


К примеру здание в плане 36х100м 0.023*1.4*36*120*0.04=5.6т
ascota вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2009, 20:41
#5
Mexa


 
Регистрация: 18.02.2006
Одесса
Сообщений: 4
<phrase 1=


мне далеко до инженера
но всё же
в самом уравнении такую цифру как-то глупо не учитывать, т.к. без неё расчёт показывает 0,023*1,4*36*120=139,1т... мож формула корявая?
Mexa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет трения ветра о поверхность покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет пульсаций ветра в ПК "ЛИРА" Liam Лира / Лира-САПР 49 08.07.2014 10:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41